Witajcie.

Jest dom w którym komin został źle zrobiony. Obudowa komina wymurowana z cegły pełnej postawionej na sztorc oraz z połówki maxa. W środku są 4 ceramiczne kanały wentylacyjne fi120-130mm. Wszystko to jest sklejone betonem ze sobą. Komin od podłogi na parterze do końca jest wysoki na 8,5m. Nad dachem wystaje 0,5, tak jest obmurowany dodatkowo klinkierem.
w jeden z ceramicznych kanałów wentylacyjnych została wpuszczona rura kwasoodporna fi100, obłożona zwykłą wełną, przywiązaną drutem.
W po kilku sezonach rura tak bardzo się zapchała że w ogóle nie ma drożności, światło wolne od sadzy jest nie większe niż 2cm. Komin w teorii miał służyć do odprowadzania spalin z kominka.

Wygląda to mniejwięcej tak:


Chcę zainstalować nowy kominek z płaszczem wodnym. Będzie on głównym źródłem ciepła w domu, remont komina jest konieczny.

I główne pytanie? Jak z czego zrobić to porządnie?

Moja teoria: rozebrac jedną, węższą ścianę obudowy komina, robiąc z niej dziury 0,4x0,5m. Między dziurami obudowa zostanie. Przez dziury wytłuc młotkiem cztery wewnętrzne części pustaków wentylacyjnych. W środku zostanie w pesymistycznym założeniu światło około fi300. Po rozmowie z 2 kierownikami budów i murarzami orzekli zgodnie że obudowa komina postawiona nawet w takim systemie na pewno się nie zawali.

Teraz zostaje kwestia wkładu kominowego. Można do środka wstawić ceramiczny wkład systemowy fi180 albo fi200. Zmieści się on, nie wejdzie jednak obudowa keramzytowa, która w kwadracie ma szerokość 38cm.
Podstawa wkładu będzie postawiona na fundamencie na parterze domu, później w kilku miejscach (3-4) chciałem wkład złapać jakoś do obudowy komina. Najprostszym sposobem wydaje mi się obmurowanie wkładu w kilku miejscach 'na sztywno do obudowy'. W skład kompletnego kominu systemowego wchodzi skraplacz, wyczystka , wełna.. Czy tą twardą wełnę można zastąpić wełną rockwool? Rockwool ma wytrzymałość do 600o, jaką wytrzymałość ma wełna z oryginalnego systemu? Czy te wełny wytrzymają pożar sadzy w kominie?

Innym sposobem może być zastosowanie systemu kominowego ze stali kwaso-żaro odpornej który byłby łatwiejszy w montażu. Czy w kominie z takiej stali można go ocieplić wełną rockwool czy musi być fabryczna?

Są też systemu z podwójnej stali z izolacją termiczną jednak cenowo przewyższają ceramikę.

Kolejnym sposobem jest instalacja systemu z stali owalnej, wtedy nie będzie konieczności wyburzania 4 wkładów ceramicznych tylko 2.

Najbardziej prawdopodobne są 2 pierwsze rozwiązania z wkłądem ceramicznym i rurą kwaso-żaro odporną. I co z wełną?

Czekam na sugestie. Chciałbym się zmieścić w cenie 2000zł. Oba systemy z wełną kosztują mniej. robociznę wykonam sam.