dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    orientalis

    Zarejestrowany
    Aug 2015
    Skąd
    toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2

    Domyślnie nieprawidłowe połączenia wieńca w narożnikach, brak belki terriva pod ścianą działową

    Witam,

    Chciałem się poradzić w 2 kwestiach. Mianowicie ekipa zrobiła u mnie wieńce w ten sposób że nie ma zachowanej żadnej ciągłości prętów w narożnikach. Pręty jedynie krzyżują się ze sobą i nie ma między nimi żadnego połączenia. Wygląda to tak jak na tym zdjęciu:
    http://www.ytong-silka.pl/pl/img/yto...enca-2-500.jpg
    Ponadto przez całą szerokość domu na stropie będą biegły ściany działowe pod którymi wg projektu powinny być ułożone podwójne belki stropowe terriva (zdj 1). Niestety moi fachowcy tak ułożyli strop że belki będą szły obok ścian działowych (zdj 2). Główny wykonawca zaproponował aby w tym wypadku pod ścianami działowymi położyć na zalanym już stropie 2 pręty 12mm (zdj 3). Co o tym myślicie, wg mnie:

    1) wieniec ułożony w ten sposób nie pełni swojej roli bo nie stanowi ciągłej "opaski" zapobiegającej rozchodzeniu się ścian pod naciskiem dachu.
    2) ściana działowa powinna mimo wszystko przebiegać równo nad podwójnymi belkami terriva, pręty niewiele tu pomogą
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3a.jpg
Wyświetleń:	94
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	326925   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3a1.jpg
Wyświetleń:	49
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	326926   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3a2.jpg
Wyświetleń:	54
Rozmiar:	96,3 KB
ID:	326927  

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.195

    Domyślnie

    Na fotce naroża są pręty "odgięte" tzw "L". Rozumiem że źle wybrałeś fotkę. Te pręty jak sam piszesz powinny być, akurat od dachu to nie problem wieniec da rade, tu chodzi o sztywność budynku w poziomie. Jako że to wieniec stropu (strop jest sztywny) to trzeba konkretny dom analizować uklad ścian itd. Może tu dramatu nie być.

    Brak podwójnych belek jest większym błędem. Te dwa pręty to można wykonawcy w d... wsadzić tyle samo to pomoże na nośność stropu. Brak podwójnej belko oznacza że trzeba odchudzić działówki - czasem się da czasem nie. Na koszt wykonawcy zleć ponowne obliczenia stropu a na koszt kierownika wykonaj zalecania z nowego projektu.

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    2.222
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    148

    Domyślnie

    Zadam odwieczne pytanie - czy kierownik budowy sprawdził wykonanie zbrojenia na zgodność z projektem ?

    Te 2 pręty na stropie w górnej jego części możesz wsadzić - jak przedmówca pisał - w dupę wykonawcom. Jak strop nie jest zalany, to niech przesuwają belki, albo niech dodają trzecią belkę. Pewno w którymś miejscu im się bloczki nie zejdą, więc niech podszalują powstałą szparę, albo dodadzą belek stropowych. Niech wysilą swoje tępe robotnicze umysły i tak rozplanują strop, żeby było zgodnie z projektem i poprawnie konstrukcyjnie. Jak strop jest zalany, to albo przesuniesz ściankę działową, albo zadowolisz się lekką ścianką z płyt g-k ...

    W narożnikach wieńców powinny być pręty łączące tzw eLki. Na rysunku projektu nie ma ich narysowanych, ale na pewno w części opisowej projektu jest informacja o takiej konieczności.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    orientalis

    Zarejestrowany
    Aug 2015
    Skąd
    toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2

    Domyślnie

    Rozmawiałem z kierownikiem budowy. Miejsce pod którym będzie przebiegać ścianka działowa zostanie dozbrojone jak wieniec i zaszalowane, zalane betonem. To będzie dość duża dziura ok 0,5m szerokości biegnąca przez całą szerokość domu ok 10m więc mam nadzieję że zbrojenie da radę z tym ciężarem. Jeśli chodzi o narożniki wieńca to faktycznie kierownik zalecił dowiązanie w każdym narożniku po 2 pręty w kształcie "L" o długości 0,5m w każdą stronę...

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    2.222
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    148

    Domyślnie

    Cytat Napisał orientalis Zobacz post
    . Miejsce pod którym będzie przebiegać ścianka działowa zostanie dozbrojone jak wieniec i zaszalowane, zalane betonem. To będzie dość duża dziura ok 0,5m szerokości biegnąca przez całą szerokość domu ok 10m więc mam nadzieję że zbrojenie da radę z tym ciężarem..
    Czyli OK, zrobi belkę pod ścianą. Jeżeli błąd jest po stronie wykonawców - niech pokryją koszty materiału na zbrojenie tej belki
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony