To poproszę przykład pompy ciepła która tylko grzeje, albo tylko chłodzi.
To poproszę przykład pompy ciepła która tylko grzeje, albo tylko chłodzi.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyżej wspomniana z bezpośrednim parowaniem.
Każda w której GZ będzie chłodniejsze od DZ
Każda w której skraplacz przez grawitacje będzie zalewany ciekłym czynnikiem.
R-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli się nie da, to tylko i wyłącznie dlatego, że producent przewidział ją tylko do jednego celu i nie napisał programu tudzież nie zainstalował w niej odpowiednich elementów. PC GW też się podobno nie da, a jednak to jest możliwe po gimnastyce. Stwierdzenie jest więc prawdziwe -- każdą pompą ciepła da się zarówno grzać jak i chłodzić, bo taka to już specyfika obiegu.
To są błędy konstrukcyjne/wykonawcze i wiadomo że jak się któryś element spieprzy, to nie będzie działać.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi w zasadzie też. Pytający się pyta notorycznie czy można, więc piszę, że można. Jak się chce, to można wszystko, kwestia zawartości portfela.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiech i tak będzie, mi tam ryba co sobie piszesz i jakich sposobów się łapiesz, żeby to umotywować.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracam do tematu bo była okazja odpalić chodzenie.
Okazało się, że las mnie zacienia zimą jak jest słońce nisko ale nie latem jak słońce jest wysoko.
Piętro tradycyjnie okazało się cieplejsze od parteru.
Chłodzenie na testy odpaliłem w sobotę ok 16.30. Parter miał wtedy 24.4*. Piętro ok 26-27*. Tu jest problem bo bateria siadła w termometrze. Wyraźnie jednak piętro było cieplejsze.
Ok 22.00 zakończyłem chłodzenie. Parter miał wtedy już 24.1* a piętro było chłodniejsze. Być może temperatura była podobna jak na parterze ok 24.0 ale odczucie od zimnej ściany powodowało, że wydawało się na piętrze tak samo chłodno lub chłodniej niż na parterze. Jak dla mnie znaczy to, że chłodzenie takie działa dobrze bo utrzymanie temperatury parteru jest OK.
PC wzięła ok 6-7kWh. Wodę "lodową" ustawiłem wstępnie na 12 st. Zakręciłem rozdzielacz parteru i podłogówki (łazienka, korytarz) pietra. Otwarte tylko było ścienne w 3 pokojach pietra.Nie ociepliłem rozdzielacza. Mimo to jakoś strasznie rozdzielacz nie kapał wodą i zastanawiam się czy go ocieplić czy może położyć ręcznika na te kilkanaście dni w takie lato jak teraz.
PC panasonica podłączoną mam pod termostat i zmieniając w PC opcje mode z Heat na Cool a także na timerze w czasie grzania CWU na Cool i Tank uzyskałem 100% sterowania włączanie/wyłączania chłodzenia z termostatu. Na termostacie tylko trzeba np: w wybranej porze ustawić temperaturę niską np: 21 st aby mieć pewność że termostat załączy chłodzenie.
Plusy chłodzenia - działa - jeśli uznać, że piętro utrzyma temperaturę jak parter. Jeszcze o 21.30 wieczorem -mam moskitiery- nie chciałem otwierać okna bo w domu na pietrze czułem, że leci ciepłe powietrze. Pewnym minusem tego rozwiązania jest fakt, że cześć chłodzenia musi odbyć się w drogiej temperaturze. Jeżeli uznać że przeciętnie od 2.00 w nocy mamy temperatury OK i nie trzeba już chłodzić, jak i rano to aby mieć chłodno wieczorem przed spaniem takie chłodzeni musi pochodzić min 5-6h lub więcej w zależności od domu i temp zewnętrznej. Teraz przestawię chłodzenie (jak wróci ciepło) od 13 do 19 aby 50% mieć w taniej taryfie. Da to koszt ok 3 pln za 1 dzień chłodzenia. Ewentualnie dojdzie 22-01. Rocznie może być to koszt ok 100zł.
Z pierwszych obserwacji widzę, że temperatura piętra nie będzie znacznie niższa niż parteru póki drzwi na pietrze są otwarte. Choć jeśli zamknąłem drzwi w 1 pokoju na czas chłodzenia to był on wyraźnie chłodniejszy od pietra i parteru. Reku włączone było.
Przy następnych upałach napisze więcej o tempo i kwh.
165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUpewniasz mnie tym postem, ze inwestycja w klimatyzatory na poddaszu to byly dobrze wydane pieniadze.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychróżni ludzie, różne potrzeby
bezwzględnie klimatyzator to opcja najlepsza ale i nie za darmo
ja mając taki układ a nie inny, taką PC a nie inną - zrobioną z myślą tylko pod grzanie sprawdziłem i chłodzenie
mogę potwierdzić, że działa. Działa rozumiane przeze mnie jako obniżenie temperatury pietra do temperatury parteru. Czuję, że jest szansa obniżyć temperaturę piętra bardziej. Zobaczę za 3-4 tygodni jak to jest temperatura parter-piętro, ile h potrzeba na chłodzenie, ile kWh. W chwili obecnej jestem zadowolony bo 24st na pietrze w pełni akceptuje i nie szarpnę się na klimatyzator z montażem za kilka tys tylko wolę dokładać 100zł do rachunku na całe wakacje - oby wyszło 100zł - tzn. życzę aby słońce wróciło.
165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie mam problem z funkcja chlodzenia. moja pompa to Panasonic Aquarea 3-faz 9kW model z 2014. mianowicie problem jest taki ze jak chce chlodzic to raz chlodzi raz nie. za pierwszym razem jak odpalilem chlodzenie to ruszylo i dzialalo przez ok. 2h potem sie pompa zatrzymala. potem bylo to samo, ruszyla i sie zatrzymala po jakims czasie. z termostatu dostaje sygnal na chlodzenie a nie rusza sprezarka. sa jakies ograniczenia, jakis specjalny algorytm do chlodzenia ? pompa ustawiona w trybie COOL.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak są ograniczenia. Tak z głowy to nie pamiętam, ale są temp graniczne włączenia chłodzenia. Jedną można ustawić z poziomu użytkownika, a druga jest na sztywno. U mnie jak jest <18st to chłodzenie też się nie włączy, znaczy obiegówka pracuje, ale pogodówka nie zezwala na start sprężarki.
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozwoliłem dobić podczas nieobecności temperature parteru z 22,6* do 23,9* i piętra z 23,6* do 27,5* w najcieplejszym pokoju z 3 oknami z czego 2 dachowe od południa.
Włączone chłodzenie o 14.10 a wyłączone o 17.30.
Temp wody ustawiona na 12*
Chodzi ścienne w 3 pokojach piętra.
Temperatura piętra spadła do 23.7* w pokoju z zamkniętymi drzwiami, teraz ok 23.00 na pietrze średnio jest 24.1* , okiena cały czas zamknięte, rekuperacja na 50%, bypass on.
Chłodzący zaledwie 3.20h temeratura spadła ok 3.5-4*.
Wynik dla mnie bardzo zadowalający, jutro włączę na 5h i policze zużycie kWh
165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś rano o 9.00 temperatura parteru wyniosła 23,6*, pietra 24,5*
o 13.00 było to 23,9* parter i 25,5* najcieplejszy pokój piętra i 25,0* pokoje od północy
start chłodzenia o 13.00 do 21.00, temperatura nadal 12st (przy czym PC chyba się załącza aby obniżyć temperaturę wody a potem czeka aż powrót podskoczy do 16*)
o 21.00 temperatura parteru 24,2* a pietra 23,3* w najcieplejszym pokoju z otwartymi ciągle drzwiami i sypialnia z zamkniętymi drzwiami .... 21,9*
Także komplet: PC + ogrzewanie ścienne = skutecznie chłodzenie domu co było przez część forumowiczów delikatnie kwestionowane.
165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sobotę rano pierwszy raz włączyłem chłodzenie. Fajnie działa. Chodziło kilka godzin, dawało 5kW chłodu. Dla porównania chłodziłem tylko parter. W piątek była podobna temperatura na parterze i piętrze. W sobotę na parterze koło południa zaczęło się robić przyjemnie. Po kilku godzinach wyłączyłem chłodzenie, gdy temp. posadzki doszła do 18'C. Chłód utrzymywał się do niedzieli, kiedy różnica temp. parter/piętro wynosiła około 5'C. Dużo przyjemniej było na chłodzonym parterze.
Chłodzenie pompą ciepła działa i to bardzo przyjemnie (w przeciwieństwie do zimnego nadmuchu z klimatyzatora).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMacie aktywne chłodzenie czy pasywne?
Dziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych