    Cytat Napisał mądra sowa Zobacz post
    Panowie w moim domu poprowadzono tylko dwa przewody do gniazdek .Czy ktoś potrafi mnie wytłumaczyć dlaczego kiedy dotykam do obudowy komputera delikatną częścią ciała to mnie kopie,a kiedy odwrócę wtyczkę to przestaje?Czy to nie szkodzi twardemu dyskowi?Chcę podłączyć 0 i N w gniazdku czy to możliwe, ponieważ zmieniam na gniazdka z bolcem?Witam na forum tylko inteligentnych ludzi a nie tych porażonych 15 kv co obrażają innych
    Czy to nowa instalacja jaki układ sieci? Obudowa kopie ponieważ nie masz podłączonego bolca do przewodu PE.
    W starych instalacjach podłączało się przewód niebieski (PEN) do bolca a następnie do zacisku N gniazda (tzw. zerowanie ochronne).
    Ale to w przypadku sieci TN-C.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!

  2. #82

    Domyślnie

    Przez zerowanie o mało nie zginąłem kilka lat temu. Ktoś fajnie zmostkował bolce z neutralnymi. Ktoś inny parę lat później przerabiał coś w skrzynce i neutralne stały się fazowymi a fazowe neutralnymi, a bolce podawały fazę na obudowy. Wiele lat nikt nie wiedział o problemie do czasu pierwszego porażenia.

    Dlatego z tym zerowaniem panowie naprawdę ostrożnie proszę - 3 razy sprawdzić....

  3. #83
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    2.929
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Zawsze sowa może sobie uziemić obudowę komputera to powinno załatwić problem.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!

  4. #84

    Domyślnie

    Najlepiej do kaloryfera lub do kranu.
    Typowe i proste.

    Niestety bardzo głupie i jeszcze bardziej niebezpieczne.

    Nie wolno tak radzić ani tak postępować.
    Ostatnio edytowane przez kkas12 ; 24-10-2012 o 09:07
    Niewiedza tego, który nie wie, przewyższa wiedzę tego, który wie, ponieważ ten, który wie, nigdy nie wie tyle, ile niewiedzący nie wie.
    Z mądrości kabały

  5. #85

    Domyślnie

    Cytat Napisał Darek K. Zobacz post
    Cześć,
    mam pytanie:
    jak powinny być rozmieszczone faza, zero i uziemienie względem siebie w gniazdku z bolcem ? Czy jest to okreslone w jakiejś normie, czy jest to rzecz umowna (oczywiście poza uziemieniem, które podłączamy do bolca) ?

    pozdrawiam
    Darek
    Ja podłączam w gniazdku fazę z lewej strony, gdyż z tego co zauważyłem to w urządzeniach które mają włącznik jednostykowy, to styk włącznika odłącza żyłę lewego bolca wtyczki. W sieci 230V L1/N fazę w oprawkach żarówek podłączam pod styk kontaktowy oprawki a N do gwintu, z kolei w sieci 2x115V L1/L2 fazę odłączaną wyłącznikiem podłączam do gwintu a drugą fazę do styku kontaktowego.

  6. #86

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pgeelectro
    z kolei w sieci L1/L2 fazę odłączaną wyłącznikiem podłączam do gwintu a drugą fazę do styku kontaktowego.
    O, a gdzie mieszkasz, że masz do czynienia z siecią o tym napięciu?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  7. #87
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Pablo_11

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa, Bramki
    Kod pocztowy
    05-870
    Posty
    403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pgeelectro Zobacz post
    Ja podłączam w gniazdku fazę z lewej strony, gdyż z tego co zauważyłem...
    15 lat i 4 miesiące - złota łopata chyba murowana
    A jeśli elektryk założył gniazdo "odwrotnie" to też po lewej? To pytanie retoryczne - jedynie dla przemyślenia tym, co zechcą się do takich "porad" zastosować....
    Ostatnio edytowane przez Pablo_11 ; 14-05-2019 o 22:23

  8. #88

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    O, a gdzie mieszkasz, że masz do czynienia z siecią o tym napięciu?
    ... Belgia, L1/L2/L3 to 3x230V bez N, lub L1/L2/L3 + N to 3x400V + N

  9. #89

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pgeelectro Zobacz post
    ... Belgia, L1/L2/L3 to 3x230V bez N, lub L1/L2/L3 + N to 3x400V + N
    W takim przypadku nie ma znaczenia, która faza gdzie podłączana, prawda?
    Ważne, by zabezpieczenie w postaci wyłącznika samoczynnego było dwubiegunowe..

    A odkopałeś temat sprzed 15 lat - faktycznie mistrzostwo.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  10. #90

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    W takim przypadku nie ma znaczenia, która faza gdzie podłączana, prawda?
    Ważne, by zabezpieczenie w postaci wyłącznika samoczynnego było dwubiegunowe..

    A odkopałeś temat sprzed 15 lat - faktycznie mistrzostwo.
    Faza z lewej mimo wszystko, bo powoli przerabiają sieć 3x230V na 3x400V+N, więc gniazdeczka będą już gotowe pod nowy system,

    Odkopalem temat, bo konczylem po elektryku robotę i patrzę że fazy z prawej strony w kazdym gniazdku

  11. #91

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pgeelectro Zobacz post
    Faza z lewej mimo wszystko, bo powoli przerabiają sieć 3x230V na 3x400V+N, więc gniazdeczka będą już gotowe pod nowy system,

    Odkopalem temat, bo konczylem po elektryku robotę i patrzę że fazy z prawej strony w kazdym gniazdku
    Wyłączniki samoczynne, czy to 3x230V czy 3x400V + N to zawsze dwubiegunowe

  12. #92

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pgeelectro Zobacz post
    Wyłączniki samoczynne, czy to 3x230V czy 3x400V + N to zawsze dwubiegunowe
    Oj coś nie tak.
    Skoro 3x230 to na pewno nie dwubiegunowy.
    Skoro 3x400 + N to na pewno nie dwubiegunowy.
    Precyzji poproszę.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  13. #93

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Oj coś nie tak.
    Skoro 3x230 to na pewno nie dwubiegunowy.
    Skoro 3x400 + N to na pewno nie dwubiegunowy.
    Precyzji poproszę.
    Zabezpieczenia dla obowodow jednofazowych w tych dwoch sieciach sa dwubiegunowe

  14. #94

    Domyślnie

    Kolego, to nie tak ... znowu. Gdzie tam masz np. jedną fazę i ... ?, gdy
    Belgia, L1/L2/L3 to 3x230V bez N
    Mamy do czynienia z zasilaniem dwufazowym, gdzie napięcie międzyfazowe jest właśnie 230 V, dlatego muszą być wyłączniki samoczynne 2-biegunowe. Chyba że odbiornik potrzebuje 3 x 230 V, nie 2 x.
    Co innego, gdy urządzenia odbiorcze są na napięcie niższe niż 230 V, konkretniej 127 V. Tutaj mamy do czynienia z L i uziemionym punktem zerowym transformatora tej sieci.
    Odkopalem temat, bo konczylem po elektryku robotę i patrzę że fazy z prawej strony w kazdym gniazdku
    I co z tego?
    Wskaż przepis, że muszą być konkretnie z tej czy tamtej strony.
    z kolei w sieci 2x115V L1/L2 fazę odłączaną wyłącznikiem podłączam do gwintu
    A to już głupota.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 15-05-2019 o 22:04
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  15. #95
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Piotrze, tak się zastanawiam, czy w układzie 3x230V bez N, napięcie fazowe nie równa się napięciu międzyfazowemu. Traforek pracuje tu w układzie trójkąta. Przecież odbiornik zasilany z L1 i L2 będzie odbiornikiem jednofazowym i nie ma możliwości, aby był odbiornikiem dwufazowym. Popraw mnie jak błądzę.

  16. #96

    Domyślnie

    Cytat Napisał Starmaj
    Piotrze, tak się zastanawiam, czy w układzie 3x230V bez N, napięcie fazowe nie równa się napięciu międzyfazowemu
    Czym się różni napięcie fazowe od międzyfazowego? Bo mnie prawie 50 lat temu uczyli, że jest między nimi różnica.
    To teraz zastanów się, jakie będzie napięcie pomiędzy każdą z tych faz, a ziemią.
    Cytat Napisał Stermaj
    Przecież odbiornik zasilany z L1 i L2 będzie odbiornikiem jednofazowym i nie ma możliwości, aby był odbiornikiem dwufazowym.
    Czyli L1 to jedna faza, a ... L2 ? To co to jest?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  17. #97

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Kolego, to nie tak ... znowu. Gdzie tam masz np. jedną fazę, gdy Mamy do czynienia z zasilaniem dwufazowym, gdzie napięcie międzyfazowe jest właśnie 230 V, dlatego muszą być wyłączniki samoczynne 2-biegunowe.
    Co innego, gdy urządzenia odbiorcze są na napięcie niższe niż 230 V, konkretniej 127 V
    I co z tego?
    Wskaż przepis, że muszą być konkretnie z tej czy tamtej strony.
    A to już głupota.
    Napiecie jednofazowe w belgi masz z L1 i L2 lub z L2 i L3 lub L1 i L3 stąd 3x230V, napiecie miedzy ziemia a L1 to 115V, taki układ z trafo jak to opisal stermaj

    Urządzeń na 127V tu nie widzialem, są m.in. w USA, tam masz sieć L1/L2 + N, miedzyfazowe = 230V a miedzy L1 lub L2 a N masz na te urządzenia 127V
    Napiecie 230V stosuja do urządzeń wiekszych mocy np: klima, kuchenki itp

    We Francji masz sieci identyczne jak w pl, 3x400V +N i tez bezpieczniki w obwodach jednofazowych sa dwubiegunowe,

    W sieci 3x230V, fazę ktorą rozłącza włącznik podłączam do gwintu oprawki, wtedy kowalski który będzie zmienial żarówkę po wyłączeniu włącznika, może spokojnie dotykać gwintu żarówki, w czym tu widzisz głupotę?

  18. #98

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pgeelectro
    Napiecie jednofazowe w belgi masz z L1 i L2 lub z L2 i L3 lub L1 i L3 stąd 3x230V, napiecie miedzy ziemia a L1 to 115V, taki układ z trafo jak to opisal stermaj

    Urządzeń na 127V tu nie widzialem, są m.in. w USA, tam masz sieć L1/L2 + N, miedzyfazowe = 230V a miedzy L1 lub L2 a N masz na te urządzenia 127V
    Nie zastanawiają Cię sprzeczności w Twojej wypowiedzi ? W Belgii U fazowe to 115 V, ale w USA - 127 V. Ale międzyfazowe równe - 230 V !
    Skąd te różnice?
    Dalej twierdzę, że napięcia pomiędzy L1-L2, L1-L3, L2-L3 są napięciami dwufazowymi, bo inaczej być nie może.
    W sieci 3x230V, fazę ktorą rozłącza włącznik podłączam do gwintu oprawki, wtedy kowalski który będzie zmienial żarówkę po wyłączeniu włącznika, może spokojnie dotykać gwintu żarówki, w czym tu widzisz głupotę?
    Ręce opadają !
    Jakie jest napięcie, po podłączeniu przewodów, pomiędzy stopką a gwintem oprawki? Może w ten sposób dojdziemy do sedna.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 15-05-2019 o 19:51
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  19. #99
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Czym się różni napięcie fazowe od międzyfazowego? Bo mnie prawie 50 lat temu uczyli, że jest między nimi różnica.
    To teraz zastanów się, jakie będzie napięcie pomiędzy każdą z tych faz, a ziemią.
    Czyli L1 to jedna faza, a ... L2 ? To co to jest?[/FONT][/COLOR]
    Znalazłem coś takiego
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/top....html#17214690
    Co Ty na to?

  20. #100

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Znalazłem coś takiego
    www.elektroda.pl/rtvforum/topic3460261.html#17214690
    Co Ty na to?
    Nic. CYRUS-a nie słuchaj. On udaje elektryka, jest alarmowcem i trochę elektronikiem. To są takie jego dziwne przemyślenia. Zresztą jest ścigany za to po wszystkich forach (SEP, ISE, elektroda i kilka innych)
    W Belgii dominowała sieć w układzie TT, sukcesywnie przechodzą na TN z napięciem 3x230/400 V
    Istotne jest tutaj współistnienie nie tylko dwóch rodzajów sieci, ale i napięć przewodowych.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	8955525700_1372191762.jpg
Wyświetleń:	27
Rozmiar:	19,9 KB
ID:	430395  
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 15-05-2019 o 19:18
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Strona 5 z 8

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony