  1. #121
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał Bertha Zobacz post
    To jeszcze pół biedy... Gorzej jak upaliło sie z zalewanej mufie gdzieś w ziemi i trzeba było rozkopać ulicę. Kiedyś widziałem gotujący się kabel w plastiku (chyba OMY) zasilający bojler 50L czy 80L. Bojler miał własny bardzo dobry uziom, zero upaliło gdzieś przed budynkiem i cała kamienica wisiała na jednej uziemionej żyle kabelka 3 x 1,5 lub 2,5 kwadrat. Piątek po południu, odkurzacze, pralki, telewizory jeszcze lampowe (każdy 200W) plus kolory marki Rubin (każdy ponad 300W) . Coś zaśmierdziało, otwieram drzwi a w łazience siwy duszący dym, taki że wyciągniętej ręki nie było widać i coś skwierczy. Mieszkanie trochę znałem, sytuacja dała się opanować. Pogotowie energetyczne stanęło na wysokosci zadania.
    Przed takimi niespodziankami można się uchronić pod warunkiem, że nie łączymy N z PE w rozdzielni domowej i posiadamy różnicówki. Wystarczy rezystor 1k włączony za różnicówką pomiędzy N i PE. W przypadku przerwy na N i wystąpieniu różnicy powyżej 30V między N i PE, różnicówka się wyłączy.
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 18-05-2019 o 09:10

  2. #122

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Wystarczy rezystor 1k włączony za różnicówką pomiędzy N i PE. W przypadku przerwy na N i wystąpieniu różnicy powyżej 30V między N i PE, różnicówka się wyłączy.
    A to połączenie nie będzie skutkować wyzwoleniem RCD?

  3. #123
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał G69 Zobacz post
    A to połączenie nie będzie skutkować wyzwoleniem RCD?
    RCD 30mA ma reagować przy prądzie różnicowym pomiędzy 15 a 30mA (przy większym niż 30mA ma wyłączać bezwzględnie) czyli przy różnicy napięć mniejszej niż 15V pomiędzy N a PE nie powinno nić się dziać przy założeniu, że nie ma innych upływów. Rozwiązanie to uchroniło urządzenia w domu córki, gdy wystąpiła przerwa, a właściwie zły styk w słupku licznikowym, na przewodzie N.

  4. #124

    Domyślnie

    A technicznie jak rozwiązałeś to połączenie?

  5. #125
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał G69 Zobacz post
    A technicznie jak rozwiązałeś to połączenie?
    W rozdzielni zwykle obok siebie są listwy N i PE, połączyłem je poprzez rezystor 1kOm o mocy kilku watów. Najlepiej taki co ma solidne wyprowadzenia.

  6. #126

    Domyślnie

    A masz pomysł gdy w rozdzielni jest kilka RCD. Wtedy listwy N są oddalone od listwy PE i taki krótki mostek nie ma szansy.

  7. #127
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał G69 Zobacz post
    A masz pomysł gdy w rozdzielni jest kilka RCD. Wtedy listwy N są oddalone od listwy PE i taki krótki mostek nie ma szansy.
    Do opornika można przecież dolutować przewody i tak mam zrobione. Na końcówki termokurczki lub izolacja i gotowe.

  8. #128

    Domyślnie

    A więc postaram się przetestować ten patent.
    A w ramach testu np.na włączonym urządzeniu odłączyłeś N dochodzące do RCD? Rozumiem,że RCD powinno się wyzwolić.

  9. #129
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    W rozdzielni zwykle obok siebie są listwy N i PE, połączyłem je poprzez rezystor 1kOm o mocy kilku watów.
    Czemu łączysz N i PE rezystorem?

  10. #130

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    W rozdzielni zwykle obok siebie są listwy N i PE, połączyłem je poprzez rezystor 1kOm o mocy kilku watów. Najlepiej taki co ma solidne wyprowadzenia.
    Niesamowite. W której szkole tak uczą?
    Cytat Napisał G69
    A w ramach testu np.na włączonym urządzeniu odłączyłeś N dochodzące do RCD? Rozumiem,że RCD powinno się wyzwolić.
    Pewnie jeszcze na RCD 4-polowym, przy podłączonych i załączonych odbiornikach 1-fazowych !
    Ludzie, litości !
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  11. #131
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał G69 Zobacz post
    A więc postaram się przetestować ten patent.
    A w ramach testu np.na włączonym urządzeniu odłączyłeś N dochodzące do RCD? Rozumiem,że RCD powinno się wyzwolić.
    Tak

  12. #132
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Czemu łączysz N i PE rezystorem?
    Poczytaj wcześniejsze posty.

  13. #133
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Niesamowite. W której szkole tak uczą?
    Pewnie jeszcze na RCD 4-polowym, przy podłączonych i załączonych odbiornikach 1-fazowych !
    Ludzie, litości !
    Tak Piotrze, można tak sprawdzić, nic się nie stanie, różnicówka odłączy natychmiast. Jednak sprawdzenie zalecałbym wykonać przy załączonym jednym odbiorniku jednofazowym w razie błędnego podłączenia rezystora. A w jakiej szkole uczą, a w mojej. A na poważnie, sam to wymyśliłem. Spotkałem się właśnie z przypadkami, że różnicówka 4 polowa nie kontaktowała na styku N. Zastanawiałem się jak zapobiec w takim przypadku uszkodzeniom odbiorników jednofazowych i takie coś wpadło mi do głowy i działa. Proste i skuteczne.

  14. #134
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Poczytaj wcześniejsze posty.
    N i PE powinny być połączone. Normalnie. Nie rezystorem. I PE powinno być połaczone z uziemioną GSW.
    Połączenie listw PE z N nie wpływa na działanie różnicówek - bo niby jak, jak listwy są łączone przed różnicówkami i wspólnie dla wszystkich faz.


    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 18-05-2019 o 15:44

  15. #135
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    N i PE powinny być połączone. Normalnie. Nie rezystorem. I PE powinno być połaczone z uziemioną GSW.
    Połączenie listw PE z N nie wpływa na działanie różnicówek - bo niby jak, jak listwy są łączone przed różnicówkami i wspólnie dla wszystkich faz.


    Poczytaj jeszcze raz. Napisałem, że łączę N i PE za różnicówką. Nie zawsze powinno być połączone N i PE na wejściu do rozdzielni, np przy układzie TT.

  16. #136

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Tak Piotrze, można tak sprawdzić, nic się nie stanie, różnicówka odłączy natychmiast. Jednak sprawdzenie zalecałbym wykonać przy załączonym jednym odbiorniku jednofazowym w razie błędnego podłączenia rezystora. A w jakiej szkole uczą, a w mojej. A na poważnie, sam to wymyśliłem. Spotkałem się właśnie z przypadkami, że różnicówka 4 polowa nie kontaktowała na styku N. Zastanawiałem się jak zapobiec w takim przypadku uszkodzeniom odbiorników jednofazowych i takie coś wpadło mi do głowy i działa. Proste i skuteczne.
    Sprawa jest banalnie prosta - testowanie RCD przyciskiem T co jakiś określony czas. A żeby zapobiec uszkodzeniom odbiorników 1-fazowych z winy RCD - zakładać RCD 2-polowe, to wszystko.
    I żaden bzdurny patent nie będzie potrzebny.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  17. #137
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Sprawa jest banalnie prosta - testowanie RCD przyciskiem T co jakiś określony czas. A żeby zapobiec uszkodzeniom odbiorników 1-fazowych z winy RCD - zakładać RCD 2-polowe, to wszystko.
    I żaden bzdurny patent nie będzie potrzebny.
    Piotrze, myślę, że nie jest to bzdurny patent, gdyż uratował urządzenia w domu, gdy ujawnił się zły styk na przewodzie N w słupku licznikowym, o czym pisałem w tym wątku. W takim przypadku nie pomoże testowanie, ani zakładanie RCD 2 polowych. Myślę, że właśnie banalnie proste jest to co ja zrobiłem.
    Nikt nie musi tego robić ja nie zmuszam. Napisałem jak mam zrobione na podstawie własnych doświadczeń. Dodanie opornika nikomu nie zaszkodzi a skoro działa to czemu nie.

    Zastanawia mnie tylko fakt, dlaczego w RCD 4 polowym rozłączany jest tor N.
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 18-05-2019 o 17:05

  18. #138
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Przed takimi niespodziankami można się uchronić pod warunkiem, że nie łączymy N z PE w rozdzielni domowej i posiadamy różnicówki. Wystarczy rezystor 1k włączony za różnicówką pomiędzy N i PE. W przypadku przerwy na N i wystąpieniu różnicy powyżej 30V między N i PE, różnicówka się wyłączy.
    To co z tym PE robisz?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  19. #139
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    To co z tym PE robisz?
    Uziemiam do doniczki, tylko dużej, aby dobre było. Mam układ TT.

  20. #140

    Domyślnie

    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Uziemiam do doniczki, tylko dużej, aby dobre było. Mam układ TT.
    I wszystko jasne. Po co było tyle się produkować.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Strona 7 z 8

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony