  1. #1

    Domyślnie Pompa do podłogówki-gdzie zamontowac??.

    Witam.
    Mam mały problem z odpowiednim umiejscowieniem pompy do ogrzewania podłogowego.Rozwazam 2 rozwiazanie.

    1)Pompa w skrzynce przy rozdzielaczu.(obawiam sie ze bedzie zbyt mało miejsca na pompke w szafce)


    Tak jak na ponizszym przykładzie


    Ewentualnie jakis inny schemat bioracy pod uwage zawtór termostatyczny z kapilara.

    2)W kotłowni przy wyjsciu n podłogówke.
    Z tym ze mam problem z umiejscowieniem zaworu herz (zabezpieczajacego podłogówke przed zbyt wysoka temperatura).
    -zawór na powrocie ,kapilara na zasilaniu (punkt 1 rys).Obawiam sie jednak ze w tym przypadku układ bedzie działał niewłasciwie i woda tłoczona przez pompke od podłogówki zamiast isc w kierunku zasilania podłogówki bedzie kierowac sie ku zasilaniu grzejników sciennych(odwrotny kierunek do zamierzonego
    -zawór termostatyczny na zasilaniu z kapilara na zasilaniu(punkt 2 rys).


    Głowica termostatyczna z kapilara

    [img=http://images48.fotosik.pl/211/7f3cfd0aff0362d8m.jpg]

  2. #2

    Domyślnie

    Pompa w skrzynce spokojnie się zmieści .
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    Cytat Napisał mariankossy
    Pompa w skrzynce spokojnie się zmieści .
    ten wahofiec ma w stopce:
    Fachowiec wie co robi, a wachofiec to ten który robi co wie .
    mam pytanie, czy wiesz co piszesz?

    nie trudź się,
    odpowiem za ciebie,
    nie wiesz

    nie wiesz i robisz ludziom wodę z mózgu
    na zdjęciu jest szafka podtynkowa, do której, owszem zmieści się pompa,
    ale w jednym przypadku, gdy będzie w odpowiedni sposób zamontowana,
    z tego co widać na zdjęciu, pompa się nie zmieści,
    chyba że, wytnie się otwór na pompę w zamknięciu szafki,

    a ty piszesz co ci ślina na język przyniesie, będąc wachofcem,


    pisałem ci już, to, że udało ci się zrobić u siebie instalację, to wcale nie znaczy, że wiesz coś na ten temat,

    nie wiesz i długo jeszcze nie będziesz wiedział,

    koniecznie jak widzę chcesz zaistnieć na forum,
    wystarczy wejść w twój profil i kliiknąć w "Znajdź wszystkie posty mariankossy"

    i co widzimy?

    ano widzimy że ten wachofiiec ma gotowe odpowiedzi na wszystko,
    kto by się o coś nie zapytał, od razu jest post od wachfoca

    nie raz już pisałem,
    te forum jest skarbnicą wiedzy dla tych którzy wiedzą, jak odsiać ziarno od plew,
    niestety jest duża część forumowiczów którzy przyjmują wszystko bezkrytycznie,
    i tym, wachofcy (jak to nazywasz) twojego pokroju, robią olbrzymią szkodę,

    wypisujesz głupstwa a oni w dobrej wierze, nawet ci dziękują,

    w sumie to ty nawet nie jesteś wachofiec, bo jak zauważyłeś w swojej stopce, ten wachofiec robi co wie,
    ty wypisujesz rzeczy o których nie masz najmniejszego pojęcia,
    i tego pojęcia nie poprawi ci nawet Pan Google,
    bo nawet jak coś skopiujesz to nie wiesz o co w tym wszystkim chodzi,

    odpuść sobie chłopie,
    chcesz zaistnieć?
    są inne fora na których możesz zaistnieć, nie szkodząc nikomu,
    chociażby, wyborcza czy pudelek,

    w sam raz dla ciebie,

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    1.093

    Domyślnie

    Można pokombinować tak aby pompa się zmieściła.
    Szerokość pompy 126mm głębokość 134mm wysokość 130mm oraz 180mm.
    Zawory które są z lewej strony rozdzielacza można zamontować pionowo zyska się ok 5cm.
    Pompa zamontowana wirnikiem pomiędzy rozdzielacze.
    przykładowy układ mieszający

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950
    ...
    odpuść sobie chłopie,
    ...
    10/10
    O wszystkim wie wszystko.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950
    Cytat Napisał mariankossy
    Pompa w skrzynce spokojnie się zmieści .
    ten wahofiec ma w stopce:
    Fachowiec wie co robi, a wachofiec to ten który robi co wie .
    mam pytanie, czy wiesz co piszesz?

    nie trudź się,
    odpowiem za ciebie,

    nie wiesz

    nie wiesz i robisz ludziom wodę z mózgu
    na zdjęciu jest szafka podtynkowa, do której, owszem zmieści się pompa,
    ale w jednym przypadku, gdy będzie w odpowiedni sposób zamontowana,

    z tego co widać na zdjęciu, pompa się nie zmieści,
    chyba że, wytnie się otwór na pompę w zamknięciu szafki,

    a ty piszesz co ci ślina na język przyniesie, będąc wachofcem,


    :
    No to podałeś dobre rozwiązanie pewnie jako instalator tyż tak robisz

    nie raz już pisałem,
    te forum jest skarbnicą wiedzy dla tych którzy wiedzą, jak odsiać ziarno od plew,
    niestety jest duża część forumowiczów którzy przyjmują wszystko bezkrytycznie,

    i tym, wachofcy (jak to nazywasz) twojego pokroju, robią olbrzymią szkodę,
    Dobrze że jesteś i odsiejesz to ziarno od plew.

    To może na początek podaj dobre rozwiązanie w w/w temacie,

    czy kolega Papolinek ma wyciąć dziure w drzwiczkach ?
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!

  7. #7

    Domyślnie

    re 1950
    postaraj się spojrzeć jeszcze raz na ten problem " chłodnym okiem"

    i niech tuskowska lub pisowska zawiśc nie zaślepia.
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!

  8. #8

    Domyślnie

    Pompa napewno sie nie zmiesci w szafce,musiał bym wyciac dziure w dzwiczkach szafki.Temat montarzu pompy w szafce pominmy.

    Montaz pompy w kotłowni.
    Jesli pompa bedzie miedzy powrotem a zasilaniem gdzie powinienem umiescic zawór termostatyczny??
    -zawór w punkcie 2,kapilara na??-zasilaniu za zaworem
    - zawór w punkcie 1 kapilara na zasilaniu(tylko czy w tym przypadku nie nastapi cofka w kierunku 2 obiegu,zasilania grzejników).


  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Szczecin
    Kod pocztowy
    71-087
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał P:)apolinek
    Pompa napewno sie nie zmiesci w szafce,musiał bym wyciac dziure w dzwiczkach szafki.Temat montarzu pompy w szafce pominmy.

    Montaz pompy w kotłowni.
    Jesli pompa bedzie miedzy powrotem a zasilaniem gdzie powinienem umiescic zawór termostatyczny??
    -zawór w punkcie 2,kapilara na??-zasilaniu za zaworem
    - zawór w punkcie 1 kapilara na zasilaniu(tylko czy w tym przypadku nie nastapi cofka w kierunku 2 obiegu,zasilania grzejników).

    proponuję takie rozwiązanie zawór trójdrożny z siłownikiem link:
    http://www.allegro.pl/item764220828_...ik_ara661.html
    na zasilaniu rozdzielacza podłogówki zamiast trójnika na zasilaniu w dalszej kolejności pompa która poprzez ten zawór będzie ciągneła wodę zmieszaną na podłogówkę natomiast boczne odejście zaworu trójdrożnego podłączasz z trójnikiem na powrocie i do tego dokupujesz następujące sterowanie link:
    http://www.compit.pl/katalog/13-regu...r315t2_18.html
    + komplet czujek 1 na zasilanie 1 na powrót oraz czujka pogodowa
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań

    --Tu była reklama----

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał mariobros35
    Cytat Napisał P:)apolinek
    Pompa napewno sie nie zmiesci w szafce,musiał bym wyciac dziure w dzwiczkach szafki.Temat montarzu pompy w szafce pominmy.

    Montaz pompy w kotłowni.
    Jesli pompa bedzie miedzy powrotem a zasilaniem gdzie powinienem umiescic zawór termostatyczny??
    -zawór w punkcie 2,kapilara na??-zasilaniu za zaworem
    - zawór w punkcie 1 kapilara na zasilaniu(tylko czy w tym przypadku nie nastapi cofka w kierunku 2 obiegu,zasilania grzejników).

    proponuję takie rozwiązanie zawór trójdrożny z siłownikiem link:
    http://www.allegro.pl/item764220828_...ik_ara661.html
    na zasilaniu rozdzielacza podłogówki zamiast trójnika na zasilaniu w dalszej kolejności pompa która poprzez ten zawór będzie ciągneła wodę zmieszaną na podłogówkę natomiast boczne odejście zaworu trójdrożnego podłączasz z trójnikiem na powrocie i do tego dokupujesz następujące sterowanie link:
    http://www.compit.pl/katalog/13-regu...r315t2_18.html
    + komplet czujek 1 na zasilanie 1 na powrót oraz czujka pogodowa
    Po instalacji c.o. pozostał mi zawór termostatyczny,dlatego nie chciał bym wydawac dodatkowych funduszy na mieszajacy.



    Czy przekrój rutek 3/4 nie bedzie kolidował z przekrojem pompy 1 cal 25/40-180

  11. #11

    Domyślnie

    Pompe do rozdzielacza montujesz a rame od drzwiczek szafki popuszczasz na śrubach i wysuwasz ile ci potrzeba.

    A wogóle to zasilanie jest podawane na górną czy na dolną belke rozdzielacza ( patrzac na pierwsze od góry zdjęcie ) ??
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał mariankossy
    Pompe do rozdzielacza montujesz a rame od drzwiczek szafki popuszczasz na śrubach i wysuwasz ile ci potrzeba.
    Doskonale o tym wiem iz rama do drzwiczek jest wysuwana(montowana jest na 4 wkretach).Jesli nie zaóazyłes to chciałem zwrucic uwagę iz szafka znajduje sie obok drzwi,i wysunieta ramka bedzie musiała zostac zabudowana(tem pomysł odpada,juz go rozwazałem).


    Cytat Napisał mariankossy
    A wogóle to zasilanie jest podawane na górną czy na dolną belke rozdzielacza ( patrzac na pierwsze od góry zdjęcie ) ??
    Zazilanie jest podawane na górna belke.

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    Cytat Napisał mariankossy
    re 1950
    postaraj się spojrzeć jeszcze raz na ten problem " chłodnym okiem"

    i niech tuskowska lub pisowska zawiśc nie zaślepia.
    no chopie, co jo ci mom zowiścić,

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950
    Cytat Napisał mariankossy
    re 1950
    postaraj się spojrzeć jeszcze raz na ten problem " chłodnym okiem"

    i niech tuskowska lub pisowska zawiśc nie zaślepia.
    no chopie, co jo ci mom zowiścić,
    Pompa zmiesci się czy nie ,,
    1950 , jak się dobrze popieści to się zmieści. powinieneś to wiedziec jako instalator.

    Drzwi mają być przesuwne ? czy co?
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał mariankossy
    Cytat Napisał 1950
    Cytat Napisał mariankossy
    re 1950
    postaraj się spojrzeć jeszcze raz na ten problem " chłodnym okiem"

    i niech tuskowska lub pisowska zawiśc nie zaślepia.
    no chopie, co jo ci mom zowiścić,
    Pompa zmiesci się czy nie ,,
    1950 , jak się dobrze popieści to się zmieści. powinieneś to wiedziec jako instalator.

    Drzwi mają być przesuwne ? czy co?
    Pieszczeniem nazywasz wycinanie dziury w szafce.
    Drzwi raczej nie beda przesówane,jednak dzis podłaczyłem podłogówke do rozdzielacza,wiec jakiekolwiek ingerencje w szafke sa obciazone ryzykiem.
    Zasilenie zrobiłem w górnej belce,przepływomierze z dolnej belki dałem na górna.
    Jutro maja mi lac posadzki wiec nie miałem czasu na kombinowanie przy szafce.
    Teraz zastanawiam sie jak umiescic pompe w kotłowni,tzn na zasilaniu czy powrocie,gdzie dac zawór termostatyczny

  16. #16

    Domyślnie

    owocnych zastanawiań (obrad)
    a tak na marginesie - to gdzie se tą pompę w końcu pierdykniesz ?
    na suficie ? za drzwiami ? bo przecież drzwiczek nie bedziesz wycinał.
    M. Lenart

  17. #17

    Domyślnie

    W kotłowni.


    Czy bedzie ten układ poprawnie działał?
    .Oczywiscie po drodze do pompy dam filtr siatkowy.

  18. #18
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    niewiele wynika z tego zdjęcia,
    ale tutaj masz coś co Ci może pomóc
    http://www.herz.com.pl/UserFiles/Pro...100%281%29.PDF

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950
    niewiele wynika z tego zdjęcia,
    ale tutaj masz coś co Ci może pomóc
    http://www.herz.com.pl/UserFiles/Pro...100%281%29.PDF
    W planach mam cos takiego
    [img=http://images39.fotosik.pl/208/613d4a0056473f42m.jpg]

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    1.093

    Domyślnie

    TO rozwiązanie jest również dobre i zajmuje mało miejsca i ma zawór 3-d termostatyczny.


Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony