  1. #901
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Zarejestrowany
    Mar 2009
    Skąd
    Maczo-łajno
    Posty
    3.269
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    36

    Domyślnie

    zastanawia mnie jedna rzecz. U mnie ostatnio ustawiłem żeby miedzy 13-15 dogrzał wodę do 70oC, po kapieli małego na bojlerze temp pokazywało 27, żona wzięła długi prysznic, temp. spadła do 22, ja wziąłem prysznic po niej. Woda nadal była gorąca, parowała, i po prysznicu temp pokazywała 17oC. Jak to jest? ja rozumiem że temp jest inna na dole i górze bojlera ale czy ż tak? Teraz zmniejszyłem nastawy, zobaczę jak to będzie.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok

  2. #902
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Zawada
    Posty
    3.732

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 13:55
    4 sezony grzewcze za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm

    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"

    (c) mpoplaw

  3. Dekalog energooszczędnego budowania domu Dom produkujący energię. Eksperymentalny dom w Berlinie FILM: Ogniwa fotowoltaiczne: przyłączyć się do sieci, czy gromadzić energię w akumulatorach? Rozmieszczenie i wybór okien do domu energooszczędnego – na co warto zwrócić uwagę
  4. #903

    Domyślnie

    Cytat Napisał MWM Zobacz post
    Ad.4 Czy w takim razie lepszym rozwiązaniem jest zrobienie żwirowca pod garażem z boku domu, jeżeli taki będzie stał? W takim wypadku jednak prawdopodobnie obniżę sobie temp. w nieogrzewanym garażu, bo odetnę geoterm. od dołu i dodatkowo edę pompował zimno pod garaż.
    Pytam z ciekawości, ponieważ nie jest dla mnie jakimś powalającym problemem dołożenie dodatkowego styropianu pod domem, zastanawiam się po prostu które rozwiązanie jest lepsze. Pewnie dyskutowaliście to już wcześniej.
    Ad5. W jakimś specjalnym "kołnierzu"? czy oblane betonem i tyle. Na wejściu jakaś dodatkowa siatka/filtr??
    Ja mam GWC zwirowe pod garazem i nie zauwazylem specjalnego schladzania garazu.
    Poklad zwirowca przykryty mam ok. 0,5m piachem i zageszczony, pozniej chudziak, dalej styropian 10cm i wylewka zbrojona siatka stalowa i wloknami z dodatkiem plastyfikatora.
    Fundamenty garazu jak i calego domu mam ocieplane styropianem 20cm od zewnatrz i 10cm od wewnatrz. Zloze GWC nie styka sie besposrednio z fundamentami ale oddzielone jest ok. 30cm ziemia (piachem).

    @Marcin Cetera
    Czy grzanie do 70*C nie wplywa niekorzystnie a zywotnosc bojlera? Takie roznice temperatur nie pomagaja chyba urzadzeniu w dlugowiecznosci?

    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
    Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
    Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.

  5. #904
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Zarejestrowany
    Mar 2009
    Skąd
    Maczo-łajno
    Posty
    3.269
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    36

    Domyślnie

    Cytat Napisał piwopijca Zobacz post
    @Marcin Cetera
    Czy grzanie do 70*C nie wplywa niekorzystnie a zywotnosc bojlera? Takie roznice temperatur nie pomagaja chyba urzadzeniu w dlugowiecznosci?
    Pzdr.
    Ciągle "walcze" z tymi nastawami. teraz grzeje 4:00-5:55 do 40oC potem 13:00-14:55 do 55oC. i dalej widze że te 55 spokojnie pozwala na kapiel dziecka +2x prysznic. więc będę dalej eksperymentował. Druga rzecz co dzisiaj mi sie przypomniała to sławna legionella, czy jak jej tam. Jesli dobrze pamiętam ktoś pisałe że trzeba od czasu do czasu bardziej podgrzać wodę. Prawda to?
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok

  6. #905
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    Liwko

    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    17.095

    Domyślnie

    Legionella podobno też ginie w temp. od 55st. tylko trwa to dłużej. Gdzieś była tabela na ten temat. W temp. powyżej 70 ginie natychmiast.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!

  7. #906
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Jani_63
    Zarejestrowany
    Jul 2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    2.375

    Domyślnie

    W/g zaleceń Sanepidu należy nawet okresowo dokonywać "przegrzewu" całej instalacji na wylewce skończywszy, choć moje zdanie w tej sprawie jest takie - nie dajmy się zwariować
    Jani_63

    --------------------------------
    Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!

  8. #907

    Domyślnie

    Pytanko do j-j.
    Widzę, że zamontowałeś okna w warswie ocieplenia. Też tak planuję, jednak szukając info o dobrych oknach do mojego pseudopasywniaka natrafiłem na opinie (wśród nich "jareko" - który wydaje się być guru okiennym na FM), że jest to nieuzasadnione i jest jedynie chwytem marketingowym. Podobne opinie padają pod adresem ciepłego montażu. Czy mógłbyś skrobnąć co o tym sądzisz. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
    Pozdrawiam

  9. #908
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    redlum

    Zarejestrowany
    May 2010
    Skąd
    Białystok
    Posty
    483

    Domyślnie

    dasz linka do postu w którym jareko twierdzi że montaż w warstwie ocieplenia to chwyt marketingowy?

  10. #909

    Domyślnie

    Cytat Napisał redlum Zobacz post
    dasz linka do postu w którym jareko twierdzi że montaż w warstwie ocieplenia to chwyt marketingowy?
    Taaaa, też chciałbym taki link/post zobaczyć :O , a choćby jakikolwiek wpis gdziekolwiek w www

  11. #910
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.447
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Cytat Napisał redlum Zobacz post
    dasz linka do postu w którym jareko twierdzi że montaż w warstwie ocieplenia to chwyt marketingowy?
    Pewnie chodzi o tę wypowiedź :
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post3921201

    A tu moja opinia na ten temat :
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4205468
    Ostatnio edytowane przez HenoK ; 21-01-2011 o 21:15

  12. #911

    Domyślnie

    RZECZYwiście chodzi o ten post. Brawo HenoK, lub raczej HolmsiE

  13. #912
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Zawada
    Posty
    3.732

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 13:56
    4 sezony grzewcze za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm

    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"

    (c) mpoplaw

  14. #913

    Domyślnie

    Hmm, o ile dobrze zrozumiałem ideę i sposób działania domów pasywnych to nie jest w nich wymagane konwencjonalne źródło ciepła, które o ile wiem posiadasz w swoim domu (elektryczne). Czyżbyś zatem przeinwestował?

    Co do ciepłego montażu na taśmach to czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że jego główną (jak nie jedyną) zaletą jest szczelność?

    Jakiego Aluplasta zastosowałeś? 6000 pasiv haus?

    Czy jesteś zadowolony z tego wyboru?

    Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez pedronx ; 22-01-2011 o 22:05

  15. #914
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.447
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Cytat Napisał pedronx Zobacz post
    Hmm, o ile dobrze zrozumiałem ideę i sposób działania domów pasywnych to nie jest w nich wymagane konwencjonalne źródło ciepła, które o ile wiem posiadasz w swoim domu (elektryczne). Czyżbyś zatem przeinwestował?
    Masz rację! w domu pasywnym może być zastosowane tylko niekonwencjonalne ogrzewanie, koniecznie z certyfikatem odpowiedniego instytutu. Bez takiego ogrzewania do nie dostanie certyfikatu domu pasywnego. To samo zresztą dotyczy : okien, drzwi, central wentylacyjnych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, itd. itp.
    Tylko, że dom wybudowany w ten sposób będzie kosztował ponad dwukrotnie więcej od domu "tradycyjnego", a j-j "przeinwestował" swój dom może o 10% w stosunku do domu, spełniającego jedynie wymogi aktualnych przepisów budowanych.

  16. #915
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Jani_63
    Zarejestrowany
    Jul 2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    2.375

    Domyślnie

    A GWC w Passive House to tylko i wyłącznie antybakteryjny postawiony przez firmę z certyfikatem
    Jani_63

    --------------------------------
    Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!

  17. #916
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Zawada
    Posty
    3.732

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 13:56
    4 sezony grzewcze za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm

    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"

    (c) mpoplaw

  18. #917

    Domyślnie

    J-j, a możesz napisać co masz zrąbane w tych oknach, czy może chodzi o montaż. Lub możelink do posta, jeśli już o tym pisałeś.
    Czy wybrałbyś teraz inne okna?

  19. #918
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Zawada
    Posty
    3.732

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 13:56
    4 sezony grzewcze za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm

    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"

    (c) mpoplaw

  20. #919

    Domyślnie

    Cytat Napisał j-j Zobacz post
    Nie chcę mi się pisać o oknach. Poszperaj na forum.
    Napiszę tylko że na pewno rozważałbym inne okna.

    pzdr
    Fajna odpowiedź... doprawdy pomocna
    Zazwyczaj wypowiadają się ludzie, którzy okien dopiero szukają, lub Ci którzy je sprzedają. Obie opcje są mało pomocne/obiektywne.
    Ty już masz okna. Masz też doświadczenia. Ale oczywiście nie masz obowiązku się nimi dzielić.
    Pozdrawiam

  21. #920
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Zawada
    Posty
    3.732

    Domyślnie

    .
    Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 13:56
    4 sezony grzewcze za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm

    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"

    (c) mpoplaw

Strona 46 z 101

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony