  1. #2101
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Skoro przy GZ woda w buforze i paracy ON/OFF ( na 100%) COP jest pomad 3 to przy bezpośrednim (brak strat na buforze i cyrkulacji) ogrzewaniu powietrza inwerterem, w sposób ciągły ( z obserwacji wynika, że 50% wydajności jest przekraczany do 3 % czasu pracy) COP będzie ponad 3 x3
    Przecież są pompy co CWU z bezpośrednim parowaniem (np. Ariston NUOS EVO) i nie osiągają COP'ów 3x3. Jaki producent programowałby pracę sprężarki na 100% mocy dającą COP=3, skoro na 50% osiągnąłby 3x3, czyli 9 ? Czujesz absurd swoich wypowiedzi ?

    Poza tym, zauważ, że sprawność przekazywania ciepła z gz do wody (jak to ma miejsce w przypadku np. powyżej przytoczonego aristona) jest wyższa niż do powietrza, jak ma to miejsce przy pompach p-p.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  2. #2102
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Przecież są pompy co CWU z bezpośrednim parowaniem (np. Ariston NUOS EVO) i nie osiągają COP'ów 3x3. Jaki producent programowałby pracę sprężarki na 100% mocy dającą COP=3, skoro na 50% osiągnąłby 3x3, czyli 9 ? Czujesz absurd swoich wypowiedzi ?

    Poza tym, zauważ, że sprawność przekazywania ciepła z gz do wody (jak to ma miejsce w przypadku np. powyżej przytoczonego aristona) jest wyższa niż do powietrza, jak ma to miejsce przy pompach p-p.
    Pan naprawdę nie rozumie czy gra? Przy buforze jest ON/OFF i pompa ma dogrzać w jak najkrótszym czasie. Dlatego jak daje 2000W pobierając 600W to nie daje 1000W pobierając 100W . Dlatego nie łączy się ogrzewania wody i ogrzewania domu. To, że producent coś robi, to nic nie znaczy, mogę Panu podać całą masę producentów kotłów na węgiel i co? skusi się Pan?
    Jeżeli ktoś w ogóle dopuszcza ogrzewanie hydrauliczne domu, to będzie miał trudności, ze zrozumieniem dzisiejszych technologii.

    Ten sam inwerter w tym samym obiekcie, przy pracy ON/OFF ( sterowany termostatem zewnętrznym na zasilaniu) zużyje ponad 3 x więcej niż chodząc non stop.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 01-10-2015 o 08:54

  3. #2103
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Pan naprawdę nie rozumie czy gra? Przy buforze jest ON/OFF i pompa ma dogrzać w jak najkrótszym czasie. Dlatego jak daje 2000W pobierając 600W to nie daje 1000W pobierając 100W . Dlatego nie łączy się ogrzewania wody i ogrzewania domu. To, że producent coś robi, to nic nie znaczy, mogę Panu podać całą masę producentów kotłów na węgiel i co? skusi się Pan?
    Jeżeli ktoś w ogóle dopuszcza ogrzewanie hydrauliczne domu, to będzie miał trudności, ze zrozumieniem dzisiejszych technologii.

    Ten sam inwerter w tym samym obiekcie, przy pracy ON/OFF ( sterowany termostatem zewnętrznym na zasilaniu) zużyje ponad 3 x więcej niż chodząc non stop.
    Przeczytaj raz jeszcze moją wypowiedź, bo odpowiadasz nie na temat.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  4. #2104
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    perm

    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Szczecin
    Dzielnica
    prawobrzeże, na wylocie
    Posty
    11.766

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Ja nie polecam hydraulicznego, informuję tylko, że jak ktoś się upiera przy takim systemie, to tak się robi. A temperatura sufitu jest 27 st.C przy 23 st. podłogi i 22 powietrza w okresie grzewczym.

    A podczerwień działa... Pan się nie martwi, takich temperatur by nie działała nie musi się Pan obawiać.
    Przy temperaturze sufitu 27oC i reszty 23oC sufit oddaje 5W - 10W na m2. Dom 100m2 to 0.5 - 1.kW. Zehnder, który jako jedna z nielicznych firm oferuje ten system (nie bez powodu nielicznych) określa maksymalna temperaturę sufitu na 45 oC. To już 20 - 40 W/m2. System działa z tym, że o ile podłoga o temperaturze 27oC daje poczucie ciepła, to taka 22oC już nie. Kontakt mamy z podłogą, nie z sufitem. Problemem jest niedogrzanie miejsc do, których promieniowanie nie dociera. Położenie się na dywanie raczej będzie mało komfortowe. Nogi trzymane pod stołem będą marzły, itd. Jest to również efekt tego, że powietrze ogrzewa się od podłogi i ścian. Ogrzane przez sufit pozostaje tam. Tam gdzie nas nie ma jest najcieplej.
    Przewagą jest możliwość chłodzenia w lecie, jak twierdzi producent tyle, że nigdzie nie pisze jak uniknąć kondensacji na zimnej powierzchni sufitu. Kondensacji, przy upałach nieuniknionej, bo niezbędna moc chłodząca sufitu wymaga niskich temperatur. System chłodzenia i grzania sufitowego jest znany od wielu lat. Jakoś nie odniósł sukcesu. Nie bez powodu.
    Andrzej Friszke:
    Tyle historia. Warto się ku niej zwracać, by wyciągać wnioski. Na przykład gdy jedna partia jest ważniejsza od instytucji państwa, a stanowisko partyjne jest ważniejsze niż stanowiska państwowe. Wódz partii może wszystko, a partia zrobi wszystko, żeby on był zadowolony. Można mieć wolną ekonomię, a w kategoriach narracji o tym, kto zasługuje na miano obywatela i prawdziwego Polaka, cofnąć się w przeszłość.

  5. #2105
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Przewagą jest możliwość chłodzenia w lecie, jak twierdzi producent tyle, że nigdzie nie pisze jak uniknąć kondensacji na zimnej powierzchni sufitu. Kondensacji, przy upałach nieuniknionej, bo niezbędna moc chłodząca sufitu wymaga niskich temperatur. System chłodzenia i grzania sufitowego jest znany od wielu lat. Jakoś nie odniósł sukcesu. Nie bez powodu.
    Punktem rosy w największe upały dla temp. zewnętrznej było 20-21oC. W domu będzie to pewnie ok. 16-18oC. Raczej cieżko będzie schłodzić sufit do takiej temperatury, ponieważ będzie w domu zbyt chłodno. Nie mniej jednak takie chłodzenie nie jest komfortowe, ponieważ wraz z obniżaniem temperatury rośnie wilgotność.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  6. #2106
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Przeczytaj raz jeszcze moją wypowiedź, bo odpowiadasz nie na temat.
    Jaśniej nie wytłumaczę Panu, ale niech Pan się nie przejmuje, sporo jest osób, które nie potrafią tego zrozumieć.


    Jeżeli ktoś w ogóle dopuszcza ogrzewanie hydrauliczne domu, to będzie miał trudności, ze zrozumieniem dzisiejszych technologii.

  7. #2107
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Jaśniej nie wytłumaczę Panu, ale niech Pan się nie przejmuje, sporo jest osób, które nie potrafią tego zrozumieć.
    Nie wiem jakbyś się starał to nie wytłumaczysz teorii błędnych w założeniach.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  8. #2108
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Przy temperaturze sufitu 27oC i reszty 23oC sufit oddaje 5W - 10W na m2. Dom 100m2 to 0.5 - 1.kW. Zehnder, który jako jedna z nielicznych firm oferuje ten system (nie bez powodu nielicznych) określa maksymalna temperaturę sufitu na 45 oC. To już 20 - 40 W/m2. System działa z tym, że o ile podłoga o temperaturze 27oC daje poczucie ciepła, to taka 22oC już nie. Kontakt mamy z podłogą, nie z sufitem. Problemem jest niedogrzanie miejsc do, których promieniowanie nie dociera. Położenie się na dywanie raczej będzie mało komfortowe. Nogi trzymane pod stołem będą marzły, itd. Jest to również efekt tego, że powietrze ogrzewa się od podłogi i ścian. Ogrzane przez sufit pozostaje tam. Tam gdzie nas nie ma jest najcieplej.
    Przewagą jest możliwość chłodzenia w lecie, jak twierdzi producent tyle, że nigdzie nie pisze jak uniknąć kondensacji na zimnej powierzchni sufitu. Kondensacji, przy upałach nieuniknionej, bo niezbędna moc chłodząca sufitu wymaga niskich temperatur. System chłodzenia i grzania sufitowego jest znany od wielu lat. Jakoś nie odniósł sukcesu. Nie bez powodu.
    Jest na to odpowiedz TB
    cyt. "Jeżeli ktoś w ogóle dopuszcza ogrzewanie hydrauliczne domu, to będzie miał trudności, ze zrozumieniem dzisiejszych technologii."
    Wychodzi na to ze cały projektancki i instalatorski swiat to nieuki (bo ciepłownicy), a jedynie ogarnia to TB.

    PS.
    A dla nóg pod stołem to i dobrze ze są niedogrzane bo inaczej moga sie pojawic problemy z krazeniem, TB i o tym pomyslał.

  9. #2109
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Nie wiem jakbyś się starał to nie wytłumaczysz teorii błędnych w założeniach.
    Nie teorię i założenia, tylko podlicznik. Ale mniejsza z tym, nie będę się starał skoro Pan nie zrozumie. Bywa.

  10. #2110
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Przy COP-ie powiedzmy 3, zapłaciłem za ogrzewanie domu około 700zł. Według ciebie, gdybym tobie zaufał płaciłbym poniżej 200?

  11. #2111
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Przy COP-ie powiedzmy 3, zapłaciłem za ogrzewanie domu około 700zł. Według ciebie, gdybym tobie zaufał płaciłbym poniżej 200?
    Po co Pan kłamie? Za utrzymanie temperatury i cwu zapłacił Pan 700zł... Dobrze, że wykasował Pan dane ze stopki.

  12. #2112
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Po co Pan kłamie? Za utrzymanie temperatury i cwu zapłacił Pan 700zł... Dobrze, że wykasował Pan dane ze stopki.
    Panie TB, za CO i CWU zapłaciłem około 1100zł (4000kWh), ale za samo CO około 700. Niech ci będzie że 1000! To ile bym zapłacił gdybym ciebie posłuchał???

    Dom 133m2, PC gruntowa, WM z reku, 15cm na scianach, 13cm w podłodze, 30cm w dachu, 3-osoby. Coś jeszcze?

  13. #2113
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.255
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Gdzie jest moderator?!
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.

  14. #2114
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Panie TB, za CO i CWU zapłaciłem około 1100zł (4000kWh), ale za samo CO około 700. Niech ci będzie że 1000! To ile bym zapłacił gdybym ciebie posłuchał???

    Dom 133m2, PC gruntowa, WM z reku, 15cm na scianach, 13cm w podłodze, 30cm w dachu, 3-osoby. Coś jeszcze?
    Jak dom 350m2 - to faktycznie 4000kWh jest akurat.

  15. #2115
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Jak dom 350m2 - to faktycznie 4000kWh jest akurat.
    Nie migaj się Tomek, masz jak byk 133m2. Ile bym zapłacił przy tych parametrach domu, gdybym zastosował twoją metodę grzania??? 200-300zł???

  16. #2116
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Nie migaj się Tomek, masz jak byk 133m2. Ile bym zapłacił przy tych parametrach domu, gdybym zastosował twoją metodę grzania??? 200-300zł???
    Domy uszczelnione z rekuperacją, nawet te przedwojenne, przy ogrzewanie niecentralnym, zużywają na samo ogrzewanie do 30kWh/m2 - czyli w Pana przypadku 4000kWh ( oczywiście w taką zimę jak ostatnia to znacznie mniej) . Cena kWh z ostatniej FV to 53gr. ze wszystkim.
    Pompa ciepła ogrzeje 200 l wody prysznicowej dziennie za 400zł . Gdy założę kanałówkę, to z ogrzewaniem i chłodzeniem zmieszczę się poniżej 1500 kWh czyli około 800 zł -
    - kanałówka 8000zł brutto z rozprowadzeniem
    -zasobnik z pompą ciepła 300 l - 7000zł
    - ogrzewanie w starym domu - 3000-5000zł
    Ceny brutto 23%.

    Może przejdźmy do wątku - komfortowe domy do 20kWh/m2 rocznie?

  17. #2117
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Domy uszczelnione z rekuperacją, nawet te przedwojenne, przy ogrzewanie niecentralnym, zużywają na samo ogrzewanie do 30kWh/m2 - czyli w Pana przypadku 4000kWh ( oczywiście w taką zimę jak ostatnia to znacznie mniej) . Cena kWh z ostatniej FV to 53gr. ze wszystkim.
    Dlaczego Pan tak klamie, cwu za 400 zł rocznie?? jakim cudem?
    Moze policzmy czego Pan nie znosi:
    200 l dzienie przy załozeniu 330 dni/rok
    dT = 45 oC
    Ilosc energii potrzebnej do ogrzania 66 m3 bo tyle potrzeba na 330 dni to ok 3445 kWh
    Dla pompy cwu srednioroczny COP nie przekroczy 2,5
    3445/2,5=1378 kWh
    1378*0.53 zł/kWh = 730 zł. (przy załozeniu cen w Warszawie, nie wszyscy mieszkają w Warszawie, w całej Polsce jest duza rozpietosc cen G11 od 0,5 do 0,6)
    Troche to daleko do 400 zł. Pomijam fakt calkowitej nieoplacalnosci instalacji pompy cwu za 7000 zł.

  18. #2118
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Dlaczego Pan tak klamie, cwu za 400 zł rocznie?? jakim cudem?
    Moze policzmy czego Pan nie znosi:
    200 l dzienie przy załozeniu 330 dni/rok
    dT = 45 oC
    Ilosc energii potrzebnej do ogrzania 66 m3 bo tyle potrzeba na 330 dni to ok 3445 kWh
    Dla pompy cwu srednioroczny COP nie przekroczy 2,5
    3445/2,5=1378 kWh
    1378*0.53 zł/kWh = 730 zł. (przy załozeniu cen w Warszawie, nie wszyscy mieszkają w Warszawie, w całej Polsce jest duza rozpietosc cen G11 od 0,5 do 0,6)
    Troche to daleko do 400 zł. Pomijam fakt calkowitej nieoplacalnosci instalacji pompy cwu za 7000 zł.
    Już pisałem, PAN SIĘ NA TYM NIE ZNA, PROSZĘ WIĘC NIE ZARZUCAĆ KŁAMSTWA. Przynajmniej do czasu aż Pan zrozumie, że OZC to oszustwo marketingowe.

  19. #2119
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Już pisałem, PAN SIĘ NA TYM NIE ZNA, PROSZĘ WIĘC NIE ZARZUCAĆ KŁAMSTWA. Przynajmniej do czasu aż Pan zrozumie, że OZC to oszustwo marketingowe.

    Pana pisanie i tłumaczenie nie jest nic warte, piszemy tu na forum aby przestrzec laików przed oszołomstwem, nie zeby cokolwiek Panu tłumaczyć.To co przeliczyłem to nie ozc, liczenie cwu to nie jest ozc i nigdy nie było. Ciezko to pojąc?, juz dawno dr Duda wspominał ze Pan w lot wszystko pojmuje, dlaczego kłamał tego nie wie nikt.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 01-10-2015 o 12:52

  20. #2120
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Nie matacz TB! Napisz mi ile zapłaciłbym za CO gdybym ciebie posłuchał! Powiedzmy że nie kosztuje mnie to rocznie 700zł, a 1000zł. Za CO, zostaw na razie CWU.

Strona 106 z 121

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony