Regulacja rozdzielacza podłogowego - przepływomierze i inne
Witam,
W końcu podłączyłem do rozdzielacza podłogówki siłowniki, a dokładnie mój zestawy wygląda tak:
- jest to rozdzielacz KAN 73A - zasilenie miesza się z powrotem z podłogówki przez pomnę. A za nią - z jednej strony regulowany zawór do wyjścia do pieca, a a drugiej zasilenie podłogówki tego zmieszanego wcześniej zasilenia z pieca z powrotem.
Na każdym zaworze siłownik + regulatory w pomieszczeniach włącz / wyłącz.
I kilka pytań - teoretycznych:
- ten rozdzielacz to po prostu mieszacz, miesza zasilenie z pieca z powrotem z podłogówki i w ten sposób obniża temperaturę w podłodze. Jak pisałem, mam zawór do regulowania kluczem imbusowym na powrocie całego rozdzielacza do pieca - czy dobrze rozumiem, że:
* pompa pracuje z tą samą prędkością, a więc tyle samo wody przez określony czas przepompuje. Zaworem tym reguluję:
a) im więcej wody wróci do pieca(a więc zawór odkręcam), tym wolniej woda będzie krązyła w podłogówce, bo szybciej po prostu będzie stygła?
b) im mniej wody wróci do pieca (a więc zawór przykręcam), tym szybciej woda będzie krążyła w podłogówce, ale mniej ilościowy ciepłej wody zostanie pobrane z pieca, a więc też w skrajnej pozycji będzie chłodniej.
I moim zadaniem jest takie ustawienie tego zaworu, aby na krzywej znaleźć górkę, czyli temperatura będzie rosła do pewnego momentu, aby dalej spadać.
I teraz pytania kolejne:
- co się zmienia w układzie podłogówki, gdy zamykam połowę linii do pomieszczeń? Rośnie ciśnienie, ciśnienie nie rośnie, pompa po prostu pompuje szybciej, bo ma mniej wody do pompowania???
- nie mam w tym układzie przepływomierzy, a słyszałem, że należy również przepływy wyregulować? Jak więc to zrobić, skoro przepływmoerzy brak. I czym skutkuje złe wyregulowanie przepływów?
Jeśli zawile napisałem, proszę dać mi znać, dopowiem, co trzeba.
Michał
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
....odgrzewam kotleta.... ktoś się wypowie ??
-
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
- zawór z imbusem służy do zrównoważenia przepływów w instalacji
(przy otwartej głowicy termostatycznej, zaworem ogranicza się przepływ do takiego aby czynnik dopływał tez na wyższe kondygnacje i inne rozdzielacze np. grzejnikowe)
-jeśli siłowniki zamkną część lub wszystkie obwody podłogówki to pompa zamyka się nadmiarem przez by-pass (taka pionowa rurka obok pompy, tez do ew. wyregulowania),
zabezpiecza to przed wzrostem ciśnienia i zmianą przepływów,
- woda w podłogówce krąży ze stałą prędkością, ograniczoną numerem biegu pompy i ustawionymi przepływami (jak nie masz rotametrów to nie wiesz jaki przepływa jest na poszczególnych obwodach). Można dokonać regulacji na podstawie temperatur powrotu z poszczególnych pętli.
http://www.purmo.com/images/products...mieszajacy.pdf
Ostatnio edytowane przez xmsg ; 08-03-2011 o 16:04
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum