Cześć wszystkim
Mam pytanie do użytkowników Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C jest to mój pierwszy prawdziwy sezon grzewczy i chciałbym się upewnić
co do prawidłowej pracy pieca.
Mam dwa obiegi grzejniki(pietro) plus podłogówka(parter) z modułem IPM2 i mieszaczem.
Podłogówki z 60m2
Ustawnienia podłogówki punkt pocz 33C koncowy 55C max zasilanie 55.
Teraz problem.
FW200 temperatura żądana zazwyczaj pomiedzy 32-45 stopni a na zasilaniu nigdy nie było więcej niż 30 stopni.
Jak zakręce część pokoji na podłogówce to temperatura już jak żądana.
Pompa zasilająca chodzi na 2 biegu(max) na zewnątrz -2 stopnie.
Temperatura na parterze jest OK ale zastanawiam się czy różnica w żądaniu zasilania a w tym co jest na zasilaniu jest ok ??
Czujnik na zasilaniu sprawdzony jest ok.
Czy możliwe że pompa nie domaga mieszacz prawie cały czas otwarty na 100% ?
Pietro obsługuje identyczna pompa na pierwszym biegu 7 grzejników i daje rade.