dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 154 z 193
Pokaż wyniki od 3.061 do 3.080 z 3842
  1. #3061
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Cytat Napisał kubaar Zobacz post
    Cześć Wszystkim!

    Mam pytanie o krewniaka 3C a mianowicie ZSB 14-5C. Mam ok 140m2 domu do ogrzewania, całość podłogówka,1 łazienka i poki co jest nas 2osoby. Dom ocieplony: sciany 15cm grafit, podloga 10cm 0,37, strop 18cm 0,37 (na stropie tylko skladzik, dom jednopoziomowy) i miedzy krokwie 15cm 0,39. Dom z ytonga 24cm 400. Pytanie to czy taki piec da sobie rade? (wydaje mi sie ze tak). Jaki zbiornik dobrac do tego pieca? (60?80l? docelowo pewnie rodzina 2+2 jaki producent?). dosc tani jest ten piec, firma kojarzy sie solidnie. Jakie sa wasze odczucia/opinie/doswiadczenia?
    Na taki dom będzie wystarczający. Zbiornik raczej 150l (np. WGJ-S 150 Elektrometu) ze względu na rozwój rodziny w przyszłości.
    "Słońce nie wystawia rachunków"

  2. #3062
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    maroo_wakowski

    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    Czechowice-Dziedzice
    Kod pocztowy
    43-502
    Posty
    8

    Domyślnie

    Witam.

    Mam pytanie odnośnie C.W.U.
    Posiadam poziomy zbiornik 140L Elektromet - płaszczowy. Problem to temperatura wody - przy ustawieniu w kotle najniższej, czyli 40*C, na wyjściu zbiornika woda jest mocno gorąca. Oczywiście wiem dlaczego - czujnik temperatury jest mniej więcej w środku wysokości przekroju, dochodzi do uwarstwienia wody - gdyby czujnik był blisko wylotu, nie było by problemu.

    I tutaj mam kilka pytań:

    * czy da się w opcjach serwisowych zmniejszyć oczekiwaną temperaturę na czujniku? Ustawił bym ~35*C i pewnie było by ok. Jeśli nie, jak rozwiązać mój problem - pomijam zawór mieszający na wyjściu - znam to rozwiązanie ale nie interesuje mnie taka opcja, chcę mieć w zbiorniku wodę w sam raz do użycia i jednocześnie marnować jak najmniej energii - wyższa temperatura CWU to wyższe straty.

    * czy da się ograniczyć maksymalną temperaturę zasilania CWU podczas przygotowania ciepłej wody? tutaj chodzi mi o to, że temperatura wylotu z kotła dochodzi do 82*C, w momencie zakończenia przygotowania wody, kocioł czeka aż temp spadnie do ~70*C i dopiero wtedy przełącza zawór - ale to wciąż duży szok termiczny (martwi mnie to pod kątem trwałości pieca, uszczelnień itp) gdy w rurkach jest przykładowo 18*C, nagle napływa tak zimna woda do kotła, jednocześnie w obieg leci trochę wody o bardzo wysokiej temperaturze - czy nie da się ograniczyć max zasilania dla CWU, oczywiście rozumiem że czas przygotowania wzrośnie (dobrym rozwiązaniem było by też samoczynne ustawianie się zaworu 3-drogowego na 50% - wtedy pierwsza gorąca woda pokrążyła by sobie w małym obiegu i się wyrównała trochę, do czasu aż zawór ustawił się w roboczą pozycję - może jest taka opcja?)

  3. #3063
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Albo ustawiasz na sterowniku fm100 niższa temperature dla cwu. albo na piecu wchodzisz w funkcje serwisowe i chyba parametr 2b to jest moc grzania cwu zmniejszasz np do min .i zobaczysz co sie będzie działo albo ten czujnik wyżej .
    Temperature zasilania cwu możesz chyba tylko ustawiac pokrętłem na piecu, w funkcjach serwisowych jest max.temperatura zasilania ale chyba tyczy sie tylko c.o. ale nie jestem pewny.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 14-10-2016 o 20:37

  4. #3064
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar brunet wieczorową
    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    mazowieckie
    Posty
    982
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    43

    Domyślnie

    Czy ten kocioł ma zabezpieczenie na wypadek zbyt niskiego ciśnienia wody w układzie CO? Wyłączy się czy też może uszkodzić?

  5. #3065

    Domyślnie

    A ja mam takie pytanie ustawiam temp na FW 120 powiedzmy 21 stop żądaną i ok tryb auto
    I nagle po 3 dniach pokazuje że ządana to 4 stop a nic nikt nie dotykał sam się przestawia jakim cudem?
    Nastawy 20.5 oscz 18 przezciw zam 4 stop sam wskasuje na te stop o co chodzi?

  6. #3066

    Domyślnie

    Jak nastawiałeś temp. żądaną pokrętłem to przeczytaj na spokojnie instrukcję jak to działa, a jak w parametrach menu to sprawdź czy nie było kilkugodzinnej przerwy w dostawie prądu. Jak ani jedno ani drugie to możesz mieć walnięty sterownik.

  7. #3067

    Domyślnie

    Czyli co pokretłem tylko na jakiś czas? w menu stałe temp?

  8. #3068

    Domyślnie

    Próbuję ustawić przedziały grzania,oszczędzania pzam.
    Czy możecie mi napisać w jakich godzinach grzejecie i jakimi temperaturami?
    obecnie mam ustawione:

    Ogrzewanie podłogowe: grzanie 20,5 stopnia, oszcz. 20 stopni
    grzanie 2-8 rano oraz 16-21
    oszcz. 8-16 oraz 21-2

    Grzejniki(poddasze) grzanie 22 stopnie, oszcz 19, pzam.15
    grzanie 2-4 w nocy oraz 16-21
    pzam. 4-16 oraz 21-2

    pozdrawiam

  9. #3069

    Domyślnie

    Ja grzeję podłogowym w godzinach 4-8 i 17-21.
    Grzanie 21 st., oszczędzanie 20st.
    W praktyce kocioł w trybie oszczędzania nigdy się nie włącza, bo temperatura nigdy nie zdąży spaść poniżej 20 stopni.
    Praktycznie kocioł ma też najczęściej tylko 2 włączenia dziennie w trybach grzania, czyli nie "taktuje".
    Ale tak jest zimą, bo jak na razie ogrzewanie gazowe wyłączone, przepalam tylko w kominku najczęściej co drugi dzień po wiadrze drewna.
    Zimą też jak chce mi się zapalić w kominku po południu to kocioł chodzi tylko rano w godź 4-8
    Moc kotła ograniczyłem do 6KW

  10. #3070

    Domyślnie

    Cytat Napisał danielw Zobacz post
    Ja grzeję podłogowym w godzinach 4-8 i 17-21.
    Grzanie 21 st., oszczędzanie 20st.
    W praktyce kocioł w trybie oszczędzania nigdy się nie włącza, bo temperatura nigdy nie zdąży spaść poniżej 20 stopni.
    Praktycznie kocioł ma też najczęściej tylko 2 włączenia dziennie w trybach grzania, czyli nie "taktuje".
    Ale tak jest zimą, bo jak na razie ogrzewanie gazowe wyłączone, przepalam tylko w kominku najczęściej co drugi dzień po wiadrze drewna.
    Zimą też jak chce mi się zapalić w kominku po południu to kocioł chodzi tylko rano w godź 4-8
    Moc kotła ograniczyłem do 6KW
    Ja mam bardzo podobnie z godzinami grzania, z tym, że grzanie jest na 23,5 stopnia Poniżej tego nie jest nam komfortowo, zwłaszcza, że często latamy na boso
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.

    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy

  11. #3071

    Domyślnie

    Dziękuję za pomoc .
    A powiedzcie mi czy macie wyłączone ogrzewanie do niższej temp?
    Skoro nie włącza się kocioł to chyba tak.
    A jaki wpływ macie temp. Pomieszczenia. Wewnątrz?
    Marcin


    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Ja mam bardzo podobnie z godzinami grzania, z tym, że grzanie jest na 23,5 stopnia Poniżej tego nie jest nam komfortowo, zwłaszcza, że często latamy na boso

  12. #3072
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kamilma

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Nasutów
    Kod pocztowy
    20-243
    Posty
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał cinomistrz Zobacz post
    Dziękuję za pomoc .
    A jaki wpływ macie temp. Pomieszczenia. Wewnątrz?
    Marcin
    Ja mam ustawione na 100%, tak gdzieś kiedyś wyczytałem na poprzednich stronach. Teoretycznie powinien grzać tylko i wyłącznie gdy temperatura w domu spadnie poniżej zadanej, bez względu na pogodówkę (spadki temperatury na zewnątrz). Na podstawie pogodówki ustawia chyba tylko temperaturę*zasilania, bo im zimniej, tym mocniej grzał.

    A jak macie ustawione pokrętło od temperatury CO na piecu przy pogodówce? Rozumiem, że nim można ograniczyć maksymalną temperaturę zasilania CO?
    Ostatnio edytowane przez kamilma ; 05-11-2016 o 19:48

  13. #3073
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    karolekw

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Koszalin
    Kod pocztowy
    75-100
    Posty
    19

    Domyślnie

    Witam,

    proszę Was o pomoc w ustawieniu sterownika FW120:

    dom parterowy 100m2 drewniany szkieletowy: ściana płyta g-k, osb15, wełna skalna rockwool super rock15cm, osb15 styropian 10cm, strop 30cm wełny skalnej rockwool super rock.
    podłogówka: salon, kuchnia, łazienki, ppokój - 65m2, pokoje grzejniki 35m2
    piecyk junkers zsb 14-3c z zasobnikiem 100L galmet,

    ustawienia FW120:

    typ ogrzewania w obwodzie grzewczym: GRZEJNIKI
    temperatura projektowa : 75st C
    maks temperatura zasilania : 80st C
    wpływ temp. pomieszczenia : 100%
    wpływ temp. pom. skuteczny w trybie: GRZANIE-OSZCZ-PZAM
    ogrz. wył. do niższego poziomu temp. ; TAK
    ogrzewanie wył. przy temp. zewnetrznej: 17st C
    temperatura graniczna mrozu: 3st C
    min. temp. zewnętrzna -15st C
    akumulacja ciep[lna budynku: 100%
    kalibracja wewn. czujnika temp. pom. 0.3K

    grzanie cały tydzień od 5:30 - 7:00 i 15:00 - 21:00 pozostałe godziny oszczędzanie + grzanie wody do 45st C nad ranem i wieczorem.


    takie ustawienia mam od roku i chciałem żeby ktoś mi doradził, nie wiem tylko czemu jak mam zadaną daną temperaturę grzania 21st C a jest na sterowniku 22st C to dalej grzeje 35-40st na piecu przy temp. zewn. 0st C.

    gaz gz35, zużycie gazu:

    11/2016 - 86m3
    05/2016 - 38m3
    04/2016 - 85m3
    03/2016 - 244m3
    02/2016 - 210m3
    01/2016 - 198m3
    12/2015 - 152m3
    11/2015 - 144m3

    proszę o pomoc w ustawieniu krzywej

    dzięki z góry i pozdrawiam

  14. #3074

    Domyślnie

    Pytanie mam jak ustawić grzanie wody

    Ustawia się godzinę ale coś mi tu nie gra

    Osobne programy

    P1 40 stop od godz 10 tzn ze co od godz 1 40 utrzymuje?
    P2 20 stop od godz 13 tzn że do tej 13 będzie te 40stop a od 13 godz do 20stopni

  15. #3075

    Domyślnie

    pojawił się nowy piec Cerapur Smart (...-5C) ... ma ktoś?
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT

  16. #3076
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mariuszwa

    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Skąd
    Podkarpacie
    Posty
    209

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolekw Zobacz post
    Witam,

    proszę Was o pomoc w ustawieniu sterownika FW120:

    dom parterowy 100m2 drewniany szkieletowy: ściana płyta g-k, osb15, wełna skalna rockwool super rock15cm, osb15 styropian 10cm, strop 30cm wełny skalnej rockwool super rock.
    podłogówka: salon, kuchnia, łazienki, ppokój - 65m2, pokoje grzejniki 35m2
    piecyk junkers zsb 14-3c z zasobnikiem 100L galmet,

    ustawienia FW120:

    typ ogrzewania w obwodzie grzewczym: GRZEJNIKI
    temperatura projektowa : 75st C
    maks temperatura zasilania : 80st C
    wpływ temp. pomieszczenia : 100%
    wpływ temp. pom. skuteczny w trybie: GRZANIE-OSZCZ-PZAM
    ogrz. wył. do niższego poziomu temp. ; TAK
    ogrzewanie wył. przy temp. zewnetrznej: 17st C
    temperatura graniczna mrozu: 3st C
    min. temp. zewnętrzna -15st C
    akumulacja ciep[lna budynku: 100%
    kalibracja wewn. czujnika temp. pom. 0.3K

    grzanie cały tydzień od 5:30 - 7:00 i 15:00 - 21:00 pozostałe godziny oszczędzanie + grzanie wody do 45st C nad ranem i wieczorem.


    takie ustawienia mam od roku i chciałem żeby ktoś mi doradził, nie wiem tylko czemu jak mam zadaną daną temperaturę grzania 21st C a jest na sterowniku 22st C to dalej grzeje 35-40st na piecu przy temp. zewn. 0st C.

    gaz gz35, zużycie gazu:

    11/2016 - 86m3
    05/2016 - 38m3
    04/2016 - 85m3
    03/2016 - 244m3
    02/2016 - 210m3
    01/2016 - 198m3
    12/2015 - 152m3
    11/2015 - 144m3

    proszę o pomoc w ustawieniu krzywej

    dzięki z góry i pozdrawiam
    Na początek ustaw temp. projektową na 50 st.

  17. #3077
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    karolekw

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Koszalin
    Kod pocztowy
    75-100
    Posty
    19

    Domyślnie

    a jeszcze pytanie odnośnie typu ogrzewania w obwodzie grzewczym: który lepszy w moim przypadku co opisałem powyżej GRZEJNIKI czy PKT POCZ i PKT KOŃC ??

    pozdrawiam

  18. #3078
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolekw Zobacz post
    a jeszcze pytanie odnośnie typu ogrzewania w obwodzie grzewczym: który lepszy w moim przypadku co opisałem powyżej GRZEJNIKI czy PKT POCZ i PKT KOŃC ??

    pozdrawiam
    Zmieniłbym:
    Temperatura zewnętrza:-16stC
    Wyłączenie ogrzewania: 12-15stC
    Akumulacja budynku... tu mam wątpliwości, szkielet ma raczej małą pojemność cieplną, więc raczej powinna być raczej druga strona skali ...20% ???

    Po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu i następnie jej przekroczeniu, automatyka będzie obniżać temperaturę zasilania aby utrzymać temperaturę zadaną w pomieszczeniu.

    Ustawiłbym pkt. pocz. 35stC a pkt.końcowy 60stC i zobaczył co będzie po 48h.

    Zważywszy, że masz układ mieszający na podłogówkę, to potrzebuje on około 20stK więcej na zasilaniu niż zmiesza.
    "Słońce nie wystawia rachunków"

  19. #3079
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    karolekw

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Koszalin
    Kod pocztowy
    75-100
    Posty
    19

    Domyślnie

    Ok. To dzisiaj zmieniam. Mam jeszcze problem bo grzejniki sa tylko 3 w pokojach a w salonie tylko podlogowka i tam jest na scianie sterownik fw120. Ale zostawilem sobie awaryjnie podlaczenie do grzejnika... bo wydaje mi sie ze zanim cieplo z pokojow dotrze to troche czasu a podlogowka tak szybko nie nagrzeje jak w ciagu dnia ostygnie...

  20. #3080
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mariuszwa

    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Skąd
    Podkarpacie
    Posty
    209

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolekw Zobacz post
    a jeszcze pytanie odnośnie typu ogrzewania w obwodzie grzewczym: który lepszy w moim przypadku co opisałem powyżej GRZEJNIKI czy PKT POCZ i PKT KOŃC ??

    pozdrawiam
    Moim zdaniem lepszy jest typ ogrzewania GRZEJNIKI, poniewaz dokładniej utrzymuje temp. zadaną. U mnie max. uchyb to 0,1 st. Przez kilka sezonów używałam PKT POCZ KOŃ. i tu uchyb był większy. Dzieje się tak ponieważ w typie GRZEJNIKI przy uchybie temp.wewn. o 1 st korekta żądanej temp. zasilania wynosi 9-10 st, a w trybie PKT POCZ KOŃ 2,5-3 st.Takie wartości zaobserwowałem porównując pracę kotła w obu trybach. Obecnie pracuję w trybie GRZEJNIKI
    temp. projektową 45 st
    max tem zas. 60
    wpł tem. pom. 100%
    wpł tem. skut.- x3
    korekcja wsk. temp. pomieszcz. 1,0 K
    ogrz wył.do niż poziomu - tak
    ogrz. wył przy temp. zewn. 14 st
    temp. gran. mrozu -5 st
    min. temp. zewn. -20 st
    akum ciepl bud-80 %

    Poziomy temp. 20 st, 18 st , 5 st
    Ostatnio edytowane przez mariuszwa ; 15-11-2016 o 17:11

Strona 154 z 193

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony