WITAJ, czytaj i pytaj... :)
kocioł vaillant turbo tec pro 8-20kW - dostosowanie parametrów pieca c.o. do warunków
Witam serdecznie
Posiadam piec vaillant turbo tec pro 8-20kW którego użytkuje w mieszkaniu 37m2 ( wiem że to za dużo ale to najmniejszy model). Niestety serwisant Vaillant który uruchamiał piec i podpisywał papierki w ogóle nie dostosował ustawień pieca do warunków temperaturowych mieszkania i jak sprawdzałem ostatnio to się okazało że wszystkie wartości są fabryczne, nawet tryb obciążenia pozostawił 20kW jak dla 150m2 domu( a przypominam że mam 37m2). Bardzo proszę o sugestie jak ustawić poszczególne parametry aby było to wydajne. Na chwilę obecną korzystam z regulacji dwustanowej a chciał bym przejść na ciągłą, ale żeby miało to sens to piec musiał by być dobrze ustawiony. W następnym akapicie postaram się w miarę dokładnie opisać warunki grzewcze.
-Piec 8-20kW
-mieszkanie na planie kwadratu: zamykany przedpokój 2m( brak ogrzewania), łazienka 5m ( grzejnik łazienkowy), salon z kuchnią 30m (3 grzejniki)
- Mieszkanie sprzed 25 lat, ściany chyba z suporeksu. 2 ściany, sufit i podłoga sąsiadują z pomieszczaniami przemysłowymi, raczej nieogrzewanymi ale temperatura w nich nie spada nigdy poniżej zera. 1 ściana bez okien ocieplona w tym roku 15cm styropianu, 1 ściana z oknami( nowe platiki 5-komorowe) i drzwiami, nieocieplona 50cm.
-podłoga i sufit z pojedynczej pustej cegły. podłoga ocieplona XPS1cm+panele. Na suficie styropian 5cm.
-w salonie 3 nowe grzejniki aluminiowe 1100W każdy dla ^t=50'C. w łazience 1 nowy grzejnik żeberkowy 500W dla ^t=50'C.
-Instalacja montowana na nowych rurach plastikowych, średnica 2,5cm. długość około 8m.
-grzejniki bez termostatów, maxymalnie otwarte
- w pokoju regulator, podstawowy calorMATIC obsługujący tylko obieg c.o.
- Być możne jakieś ważne parametry pominąłem, proszę wtedy o pouczenie a zaktualizuję je.
Bardzo proszę o wszelkie sugestie co do poprawnego ustawienia.
-
-
ELITA FORUM (min. 1000)
temp. zasilania 65-70 stopni, jak masz pokretło to bedzie to blisko "III",ogólnie sterownik ma wyłączać kocioł a nie kociol sam siebie ze względu na wysoka temp. wody, więc musi być wysoko ale nie na maksa bo beda wieksze straty kominowe
jak dasz rade to moc na minimum, bedzie mniej cykli wlącz/wyłącz
-
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Tak jak pisałem wcześniej chcę przejść na regulację ciągła gdzie temperaturę zasilania będzie sobie regulował sam regulator, zależnie od różnicy temperatury zadanej i obecnej w pomieszczeniu.
-
ELITA FORUM (min. 1000)
temperaturę zasilania to reguluje pogodówka a zwykly sterownik zamyka i otwiera obwód i kocioł odpala albo wylacza
PS
ten regulator to chyba dobiera temp zasilania na podstawie temp. zewnętrznej a nie wewnętrznej?
PS2
"Regulator calorMATIC jest regulatorem pogodowym
z czujnikiem temperatury montowanym na wolnym
powietrzu.
Czujnik temperatury mierzy temperaturę zewnętrzną i
przekazuje wartości do regulatora. Przy niskiej temperaturze
zewnętrznej, regulator Vaillant podwyższa temperaturę
zasilania instalacji grzewczej. W przypadku wzrostu
temperatury zewnętrznej, regulator obniża temperaturę
zasilania. Dzięki temu regulator reaguje na wahania
temperatury zewnętrznej i utrzymuje zadaną temperaturę
pokojową, sterując temperaturą zasilania."
Ostatnio edytowane przez BrodowskiG ; 26-11-2013 o 12:03
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Zwykłe regulatory może i owszem, ale Vaillant chyba jako jedyna firma umożliwia oprócz tzw. regulacji dwustawnej(on/off) ma jeszcze regulację ciągłą wedle zadanej krzywej określanej jednym współczynnikiem ustawianym na regulatorze ( warunek- musi być to regulator Vaillant).
Natomiast określenie carolMATIC jest nazwą jaką Vaillant nazywa swoje regulatory, zarówno pokojowe jak i pogodowe. Powyższy cytat dotyczy akurat pogodowych. Ja mam odpowiednik CalorMATIC 350 tyle że bez możliwości sterowania c.w.u.- mojego modelu nie udało mi się na szybko zaleść w sieci.
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Za pomocą regulatora można ustawiać różne temperatury
zadane dla różnych pór dnia oraz dni tygodnia.
Czujnik temperatury mierzy temperaturę pokojową i przekazuje
wartości do regulatora. Przy niskiej temperaturze pokojowej,
regulator włącza urządzenie grzewcze. Gdy temperatura
pokojowa wzrasta do ustawionej temperatury zadanej,
regulator wyłącza urządzenie grzewcze. Dzięki temu regulator
reaguje na wahania temperatury pokojowej i utrzymuje
zadaną temperaturę pokojową.
przejrzę instrukcję dalej ale chyba nic nie będzie o regulacji temperatury zasilania, jak coś znajdę to dopiszę
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Regulacji tem. zasilania w sterowniku Cm nie znajdziesz , jest ona w kotle. W sterowniku możesz zmienić K. G. jeśli masz sterowanie pogodowe.
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Poniższy link przedstawia wyjaśnienie działania ciągłej regulacji ogrzewania poprzez regulatory pokjowe firmy Vailant: http://muratordom.pl/eksperci/pytani...-lepsza/27078/
-
ELITA FORUM (min. 1000)
na której stronie instrukcji jest opisana ta funkcja?
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum