    Domyślnie kocioł vaillant turbo tec pro 8-20kW - dostosowanie parametrów pieca c.o. do warunków

    Witam serdecznie

    Posiadam piec vaillant turbo tec pro 8-20kW którego użytkuje w mieszkaniu 37m2 ( wiem że to za dużo ale to najmniejszy model). Niestety serwisant Vaillant który uruchamiał piec i podpisywał papierki w ogóle nie dostosował ustawień pieca do warunków temperaturowych mieszkania i jak sprawdzałem ostatnio to się okazało że wszystkie wartości są fabryczne, nawet tryb obciążenia pozostawił 20kW jak dla 150m2 domu( a przypominam że mam 37m2). Bardzo proszę o sugestie jak ustawić poszczególne parametry aby było to wydajne. Na chwilę obecną korzystam z regulacji dwustanowej a chciał bym przejść na ciągłą, ale żeby miało to sens to piec musiał by być dobrze ustawiony. W następnym akapicie postaram się w miarę dokładnie opisać warunki grzewcze.

    -Piec 8-20kW
    -mieszkanie na planie kwadratu: zamykany przedpokój 2m( brak ogrzewania), łazienka 5m ( grzejnik łazienkowy), salon z kuchnią 30m (3 grzejniki)
    - Mieszkanie sprzed 25 lat, ściany chyba z suporeksu. 2 ściany, sufit i podłoga sąsiadują z pomieszczaniami przemysłowymi, raczej nieogrzewanymi ale temperatura w nich nie spada nigdy poniżej zera. 1 ściana bez okien ocieplona w tym roku 15cm styropianu, 1 ściana z oknami( nowe platiki 5-komorowe) i drzwiami, nieocieplona 50cm.
    -podłoga i sufit z pojedynczej pustej cegły. podłoga ocieplona XPS1cm+panele. Na suficie styropian 5cm.
    -w salonie 3 nowe grzejniki aluminiowe 1100W każdy dla ^t=50'C. w łazience 1 nowy grzejnik żeberkowy 500W dla ^t=50'C.
    -Instalacja montowana na nowych rurach plastikowych, średnica 2,5cm. długość około 8m.
    -grzejniki bez termostatów, maxymalnie otwarte
    - w pokoju regulator, podstawowy calorMATIC obsługujący tylko obieg c.o.
    - Być możne jakieś ważne parametry pominąłem, proszę wtedy o pouczenie a zaktualizuję je.

    Bardzo proszę o wszelkie sugestie co do poprawnego ustawienia.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    temp. zasilania 65-70 stopni, jak masz pokretło to bedzie to blisko "III",ogólnie sterownik ma wyłączać kocioł a nie kociol sam siebie ze względu na wysoka temp. wody, więc musi być wysoko ale nie na maksa bo beda wieksze straty kominowe
    jak dasz rade to moc na minimum, bedzie mniej cykli wlącz/wyłącz

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    kubiako

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-937
    Posty
    5

    Domyślnie

    Tak jak pisałem wcześniej chcę przejść na regulację ciągła gdzie temperaturę zasilania będzie sobie regulował sam regulator, zależnie od różnicy temperatury zadanej i obecnej w pomieszczeniu.

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    temperaturę zasilania to reguluje pogodówka a zwykly sterownik zamyka i otwiera obwód i kocioł odpala albo wylacza

    PS
    ten regulator to chyba dobiera temp zasilania na podstawie temp. zewnętrznej a nie wewnętrznej?

    PS2
    "Regulator calorMATIC jest regulatorem pogodowym
    z czujnikiem temperatury montowanym na wolnym
    powietrzu.
    Czujnik temperatury mierzy temperaturę zewnętrzną i
    przekazuje wartości do regulatora. Przy niskiej temperaturze
    zewnętrznej, regulator Vaillant podwyższa temperaturę
    zasilania instalacji grzewczej. W przypadku wzrostu
    temperatury zewnętrznej, regulator obniża temperaturę
    zasilania. Dzięki temu regulator reaguje na wahania
    temperatury zewnętrznej i utrzymuje zadaną temperaturę
    pokojową, sterując temperaturą zasilania."
    Ostatnio edytowane przez BrodowskiG ; 26-11-2013 o 12:03

  5. #5
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    kubiako

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-937
    Posty
    5

    Domyślnie

    Zwykłe regulatory może i owszem, ale Vaillant chyba jako jedyna firma umożliwia oprócz tzw. regulacji dwustawnej(on/off) ma jeszcze regulację ciągłą wedle zadanej krzywej określanej jednym współczynnikiem ustawianym na regulatorze ( warunek- musi być to regulator Vaillant).

    Natomiast określenie carolMATIC jest nazwą jaką Vaillant nazywa swoje regulatory, zarówno pokojowe jak i pogodowe. Powyższy cytat dotyczy akurat pogodowych. Ja mam odpowiednik CalorMATIC 350 tyle że bez możliwości sterowania c.w.u.- mojego modelu nie udało mi się na szybko zaleść w sieci.

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    Za pomocą regulatora można ustawiać różne temperatury
    zadane dla różnych pór dnia oraz dni tygodnia.
    Czujnik temperatury mierzy temperaturę pokojową i przekazuje
    wartości do regulatora. Przy niskiej temperaturze pokojowej,
    regulator włącza urządzenie grzewcze. Gdy temperatura
    pokojowa wzrasta do ustawionej temperatury zadanej,
    regulator wyłącza urządzenie grzewcze. Dzięki temu regulator
    reaguje na wahania temperatury pokojowej i utrzymuje
    zadaną temperaturę pokojową.

    przejrzę instrukcję dalej ale chyba nic nie będzie o regulacji temperatury zasilania, jak coś znajdę to dopiszę

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Regulacji tem. zasilania w sterowniku Cm nie znajdziesz , jest ona w kotle. W sterowniku możesz zmienić K. G. jeśli masz sterowanie pogodowe.

  8. #8
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    kubiako

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    01-937
    Posty
    5

    Domyślnie

    Poniższy link przedstawia wyjaśnienie działania ciągłej regulacji ogrzewania poprzez regulatory pokjowe firmy Vailant: http://muratordom.pl/eksperci/pytani...-lepsza/27078/

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    na której stronie instrukcji jest opisana ta funkcja?