    Domyślnie jak powinno układać się rury c.o i cwu i podłogówki?

    Dzień dobry!

    aktualnie instalator położył rurki do grzejników i wody bezpośrednio na wylewce betonowej podłogi na gruncie i stropie a nie położył jeszcze folie pe, styropianu itp.

    Czy nie powinno to być tak, że najpierw przychodzi:

    - zasypka,
    - beton
    - folia pe
    - styropian np. 5 cm
    - rurki od co i cwu
    - reszta styropianu
    - folia pod podlogowke
    - rurki od podlogowki
    - beton

    ?

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Reszta styropianu to ile? Instalator zmieści się z rurami O P ?

  3. #3

    Domyślnie

    styropian na podłodze na parterze ma 20 cm, na piętrze 5 cm

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    To na parterze rury mogą iść śmiało na styropianie 5 cm.

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.316

    Domyślnie

    Cytat Napisał ebyc87 Zobacz post
    Dzień dobry!

    aktualnie instalator położył rurki do grzejników i wody bezpośrednio na wylewce betonowej podłogi na gruncie i stropie a nie położył jeszcze folie pe, styropianu itp.

    Czy nie powinno to być tak, że najpierw przychodzi:

    - zasypka,
    - beton
    - folia pe
    - styropian np. 5 cm
    - rurki od co i cwu
    - reszta styropianu
    - folia pod podlogowke
    - rurki od podlogowki
    - beton

    ?
    Na chudziaka folia PE nie jest wymagana ale dla świętego spokoju inwestora.......
    Tam idą bezpośrednio instalacje co, ocieplone rurki cwu i cyrkulacji , elektryka w peszlach oraz kanalizacja.
    Następnie jeśli styropianu przewidziałeś do poziomu '0' 20 cm to najpierw połóż 5 cm lub tyle ile wymagane jest dla dla wyrównania posadzki razem z instalacjami.
    Następnie na mijankę układasz resztę styropianu.
    Jeśli planujesz podłogówkę to np: 15 cm resztę styropianu pomniejszasz o 3 - 5 cm warstwę którą będzie styropian systemowy ten z folią aluminiową oraz podziałką do podłogówki.
    Styropian systemowy jest składany w harmonijkę tak więc kładąc go sklejasz taśmą tylko sąsiadujące ze sobą brzegi folii aluminiowej.
    Folia pod ogrzewanie podłogowe nie jest dawana.
    Jeśli zamiast jastrychu betonowego planował byś anhydryt to wtedy należało by starannie zabezpieczyć wszelkie nieszczelności aby wylewka w formie ciekłej nie podeszła pod styropian i cała instalacja nie wypłynęła na wierzch.
    Folię PE czarną budowlaną najczęściej daje się jeśli na podłodze nie ma instalacji ogrzewania a sam styropian.
    Wtedy to aby zaprawa betonowa nie wchodziła pomiędzy płyty i nie powodowała ich erozji dawana jest folia a na nią bezpośrednio siatki stalowe lub inne zbrojenie rozproszone w formie włókien oraz jastrych.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 24-11-2016 o 20:56
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  6. #6

    Domyślnie

    Witam. Osobiscie nigdy bym nie położył rur od CO i CWU bezpośrednio na posadzce na gruncie bo wtedy sa bardzo duze straty ciepla bo grzeje sie dodatkowo beton na gruncie ktory pewnie ma ze 4-5 stc zima. Wg mnie powinno to byc tak 1. Folia 2. Styro 2x5 cm na zakladke 3. Styro 5 cm w ktorym ukrywam rury od instalacji wodnej. 4. Styro 5 cm w ktorym np. Ukrywamy rury od CO czyli podejscia do grzejnikow 6. Nastepnie folia jesli bedzie w danym pomieszczeniu OP to polozyc taka stosowana do OP 7. I na tej foli dopiero rury od OP.......
    Wielu wykonawcow popełnia ten sam bład kladac rury od CO np w peszlach i instalacji wodu uzytkowej na podlodze na gruncie. straty ciepła sa spore a chyba wszystkim zalezy na jak najmnieszych kosztach ogrzewania. Ale czasami nie wszyscy zdaja sobie z tego sprawe

  7. #7

    Domyślnie

    a ja zrobiłem tak:
    chudziak
    papa na gorąco(może być folia)
    na gołej posadzce rury od zimnej wody, bez otulin itp. całość wypełniona 5cm styro jako pierwsza warstwa.
    druga warstwa styro 4cm i w tej warstwie rury od CO, ciepłej wody, cyrkulacji.
    trzecia warstwa 5cm styro która przykrywa całość
    folia PE z kratką
    rury podłogówki
    jastrych betonowy


  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Cytat Napisał bigrw Zobacz post
    Witam.
    Wielu wykonawcow popełnia ten sam bład kladac rury od CO np w peszlach i instalacji wodu uzytkowej na podlodze na gruncie. straty ciepła sa spore a chyba wszystkim zalezy na jak najmnieszych kosztach ogrzewania. Ale czasami nie wszyscy zdaja sobie z tego sprawe
    A jeszcze więcej budowlańców popełnia ten błąd że zostawiają za mało miejsca na izolacje poziomą.

  9. #9

    Domyślnie

    Temperatura chudziaka w zimę to nie jak tu piszczenie 4C lecz raczej bliżej kilkunastu. Piszę o domach z prawidlowo ocieplonym i zaizolowanym fundamentem. W gorsze mrozy może zejść poniżej 10C ale to raczej rzadkość. Co nie zmienia faktu że warto pod rurki CWU dać jedna warstwe styro np 5cm.

  10. #10

    Domyślnie

    A otulina nic nie daje? skoro temperatura chudziaka ma w granicach 10 stopni w zimie to przepływająca woda z kotła do kuchni ile może temperatura spaść ?
    Czy ktoś to obliczał czy gdzieś są na to jakieś badania?

  11. #11

    Domyślnie

    Wiadomo na parterze najlepiej dać rurki od wody użytkowej na styropianie. A jak to jest z piętrem. Też bym dał na styropianie ale nie zmieszczą mi się inne rzeczy w podłodze. Więc czy sama otulina rurek nie wystarczy na piętrze. Czy tam też trzeba dać styropian.

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Zdecydowanie zaizolowane rurki CO, cyrkulacyjne należy kłaść na pierwszej warstwie styro.
    Tak u siebie zrobiłem. Na piętrze w łazienkach (po mimo, że zbiornik CWU mam dwa piętra niżej w piwnicy) ciepła woda w kranie jest po krótkiej chwili.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.