Napisał
piotrborkowski
Witam
Nie stosuj Pan żadnych wynalazkowych myśli , zrób sobie Pan tak żeby to było niedrogie dobre i trochę posiedziało.
Papy nie można łączyć ze styropian bo papa ma frakcje rozpuszczalnikowe przy czym styropian się ulatnia.
Ja to robię tak proszę wyczyscić dach tak żeby można było na nim ułożyć styropian twardy o grubości 10cm dwie warstwy na krzyż tj . 20 cm grubo.
Styropian ułożyć na kleju mrozoodpornym za pomocą grzebienia gr.1 cm.
Na styropianie kładziemy 2x grubą folię budowlaną na krzyż.
Rzucamy zbrojenie z drutu 6 lub 8 mm .
Na tym robimy wylewkę conajmniej 5 cm [ gruba ]beton konstrukcyjny
i dopiero na to kładziemy papę termozgrzewalną 2x na krzyż.
Okuwam to blachą i ma być .
Jest trwale ocieplone a ocieplenie trwale zabezpieczone.A nie jakieś wynalazki bez potwierdzenia ze zgodnością sztuki budowlanej
Zyczę dobrania sobie dobrej opcji.
Pozdrawiam