GORĄCO PROSZĘ O KOMENTARZE i OPINIE co do ustawień pieca:

Mam piec ok. 1 roku i musiałem się sporo doktoryzować z ustawień pieca i nie tylko. Oto moje doświadczenia i pytania.

Moje (moim zdaniem dobre) ustawienia pieca:
ZIMA - tryb ręczny , LATO - tryb LATO
MOC PALNIKA: 5/18 - 5 sek podawanie i 18 sek postój (w lecie też 5/1
TEMP. WODY UŻYTKOWEJ : 47/65 - 47C - temp. zadana c.w.u i 65 - temp. kotła c.w.u. (w lecie 45/65)
USTAWIENIA ZAAWANSOWANE:
dmuchawa: 04 (lato: 04)
podawanie na podtrzymaniu: 5 sek (lato: 15)
wybieg dmuchawy na podtrzymaniu: 15 sek (lato: 20)
postój na podtrzymaniu: 18 minut lato 23)
Temp. zadana pieca: 62C. (lato 60)


Dom ma ok. 150m2 i grzeję średnio w domu (ani mało ani dużo).

PYTANIA
1. Czy spalanie rzędu ZIMA ok. 35 kg/ dziennie i lato (10-15kg - nie mam dokładnych danych) jest OK?
2. Czy płyty ceramiczne powinny wszystkie być usadowione nad paleniskiem a nie tylko jedna
3. Czy czyszczenie (szczególnie rusztu ale też otworów dymowych u góry pieca - płomienicówki?) w lecie raz na 2 tyg. a w zimie 1 raz natydzień to OK (za rzadko, za często?)
4. Temat (jakości) pelletu poruszę w osobnym "liście"

PISZCIE!!!!