  1. #3701

    Domyślnie

    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    Niestety to źródło jest jeszcze niższej klasy niż Wikipedia, którą piszą sami użytkownicy. Próbują być mądrzy na każdy temat i piszą bzdury.

    Nie jest toksyczny. Przecież to wynika nawet z postu powyższego. Skoro może się dostać do żywności....
    ..w przemyśle spożywczym stosuje się go jako konserwant lub emulgator, jak również jest składnikiem barwników i aromatów. Znajdziemy go pod symbolem E1520. Bardzo często występuje również w produktach farmaceutycznych. Jest on neutralny pod względem działania farmakologicznego.
    Glikol propylenowy nie jest szkodliwy, ale etylenowy już tak. Dlatego zastanawiam się czy można go bez problemu zastosować do zalania mojego kolektora poziomego.

  2. #3702
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Posty
    17.660

    Domyślnie

    Zalać go możesz nawet mazutem czy samogonem.
    To TWOJE jest!
    Do tego, jak umiesz zalewać - bez problemu.
    Innym problemem jest - CZYM chcesz go zalać.
    Propylenowy jest bezpieczniejszy, ale droższy.
    Wybierz !

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: adam@mechatronix.com.pl

  3. #3703
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.289

    Domyślnie

    W PL nie ma nakazu stosowania konkretnego specyfiku, nie ma też zakazu stosowania glikolu etylenowego.
    Dodałbym tylko słowo JESZCZE. Za obecnych rządów możemy się spodziewać zupełnie irracjonalnych działań, jeśli tylko niewysokiemu (celowo z małej bukwy) coś "szczeli" do chorego łeba....

    Glikol propylenowy ma nieco gorsze właściwości ogólne pod kątem przekazywania ciepła i jest droższy, etylenowy na pewien czas zatruje najbliższe otoczenie w razie awarii, ale bądźmy obiektywni, samoistne awarie przy dobrym wykonaniu dolnego źródła się praktycznie nie zdarzają. U mnie na przykład od ponad 15 lat się nie zdarzyło nigdy żeby SAMA pękła rura w ziemi.
    Zdarzają się nieudane odwierty ale to najpierw sprawdza się wodą!

    Nie do końca zgodzę się z tutejszym guru Adamem Zawsze Dowcipnym, to nie jest Twoje! To znaczy rura pod Twoją działką jest Twoja, trudno się nie zgodzić. Ale skutki wycieku nie zostają pod Twoim obrysem ogrodzenia tylko migrują do sąsiadów.
    Jak palisz PETy od napojów w "piecu" to najbardziej odczuwają to sąsiedzi.
    Podsumowując, jeśli wszystko masz zrobione profesjonalnie to można nez obaw zalać wersją tańszą o lepszych parametrach.
    Jeśli "rzeźbiarstwo ludowe" uprawiałeś, typu złączki skręcane pod ziemią, wtedy koniecznie propylenowy.

    W obu przypadkach nie dawaj zbyt dużego stężenia, im więcej glikolu w mieszaninie tym gorzej dla efektywności (niektórzy dają roztwór do minus 20*C ale to gruba przesada.
    Niedługo dziennik budowy...
    Ale zanim się pojawi.... https://www.youtube.com/watch?v=-yoooQvXnQY

  4. #3704
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-200
    Posty
    549
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła www.blog.karbon.com.pl Rybnik

    Domyślnie

    Zawsze jest coś za coś
    Tutaj znajdziesz informacje czym napełnić dolne zródło.

  5. #3705

    Domyślnie

    To mnie zmartwiłeś. Jak w takim razie wygląda sprawa konserwacji i monitoring dolnego? Jakie koszty? Czy etanol jest rozwiązaniem? Gość z Nibe mi to proponuje.

  6. #3706

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    W PL nie ma nakazu stosowania konkretnego specyfiku, nie ma też zakazu stosowania glikolu etylenowego.
    Dodałbym tylko słowo JESZCZE. Za obecnych rządów możemy się spodziewać zupełnie irracjonalnych działań, jeśli tylko niewysokiemu (celowo z małej bukwy) coś "szczeli" do chorego łeba....

    Glikol propylenowy ma nieco gorsze właściwości ogólne pod kątem przekazywania ciepła i jest droższy, etylenowy na pewien czas zatruje najbliższe otoczenie w razie awarii, ale bądźmy obiektywni, samoistne awarie przy dobrym wykonaniu dolnego źródła się praktycznie nie zdarzają. U mnie na przykład od ponad 15 lat się nie zdarzyło nigdy żeby SAMA pękła rura w ziemi.
    Zdarzają się nieudane odwierty ale to najpierw sprawdza się wodą!

    Nie do końca zgodzę się z tutejszym guru Adamem Zawsze Dowcipnym, to nie jest Twoje! To znaczy rura pod Twoją działką jest Twoja, trudno się nie zgodzić. Ale skutki wycieku nie zostają pod Twoim obrysem ogrodzenia tylko migrują do sąsiadów.
    Jak palisz PETy od napojów w "piecu" to najbardziej odczuwają to sąsiedzi.
    Podsumowując, jeśli wszystko masz zrobione profesjonalnie to można nez obaw zalać wersją tańszą o lepszych parametrach.
    Jeśli "rzeźbiarstwo ludowe" uprawiałeś, typu złączki skręcane pod ziemią, wtedy koniecznie propylenowy.

    W obu przypadkach nie dawaj zbyt dużego stężenia, im więcej glikolu w mieszaninie tym gorzej dla efektywności (niektórzy dają roztwór do minus 20*C ale to gruba przesada.
    Kupiłem glikol etylenowy koncentrat do - 80 C. Zrobię roztwór z wodą 1:2 i uzyskam docelowo płyn do - 20C i będzie dobrze. Dzwoniłem do firmy która mi będzie montować pompę i przedstawiciel mówił, że częściej robią na glikolu etylenowym. Ma trochę lepsze właściwości.

  7. #3707

    Domyślnie

    po co aż do -20C ???
    wiesz jakie bywają najniższe temperatury na DZ ??
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Nie lubię kabli, zwłaszcza na a....

  8. #3708

    Domyślnie

    A ile wychodzi na wymienniku? Chyba chodzi o to, żeby tam nic nie krystalizowało?

  9. #3709

    Domyślnie

    nie ma potrzeby do -20...-12/-15 tak się dobiera...
    https://www.hewalex.pl/porady-i-wied...py-ciepla.html
    o lepkości i gęstości glikolu już ktoś chyba wcześniej wspominał...
    nie znam nikogo, kto by jechał na koniec okresu grzewczego na takim minusie, żeby była taka konieczność
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Nie lubię kabli, zwłaszcza na a....

  10. #3710

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    nie ma potrzeby do -20...-12/-15 tak się dobiera...
    https://www.hewalex.pl/porady-i-wied...py-ciepla.html
    o lepkości i gęstości glikolu już ktoś chyba wcześniej wspominał...
    nie znam nikogo, kto by jechał na koniec okresu grzewczego na takim minusie, żeby była taka konieczność
    Dobrze, że piszesz bo mi jednak wyjdzie trochę powyżej - 20C, a chciałem jeszcze dodatkowo zamówić 20l koncentratu.

  11. #3711
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.289

    Domyślnie

    Cytat Napisał drza Zobacz post
    Dobrze, że piszesz bo mi jednak wyjdzie trochę powyżej - 20C, a chciałem jeszcze dodatkowo zamówić 20l koncentratu.
    Ja tracę wiarę w sens pisania tutaj czegokolwiek jak ciągle się okazuje że najbardziej zainteresowani czytają co trzecie zdanie.... Albo tylko co trzecie zdanie potrafią zrozumieć...
    Niedługo dziennik budowy...
    Ale zanim się pojawi.... https://www.youtube.com/watch?v=-yoooQvXnQY

  12. #3712
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Posty
    17.660

    Domyślnie

    A, bo to nie forum dla fachowców a dla dyletantów.
    Fachowcy czytający uważnie to oni będą przy budowie tego TRZECIEGO domu...
    Spoko!
    Tacy też tu się trafiają.

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: adam@mechatronix.com.pl

  13. #3713

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Ja tracę wiarę w sens pisania tutaj czegokolwiek jak ciągle się okazuje że najbardziej zainteresowani czytają co trzecie zdanie.... Albo tylko co trzecie zdanie potrafią zrozumieć...
    Mógłbyś to wyjaśnić bo mam wrażenie, że źle mnie zrozumiałeś. Co nie pasuje?

  14. #3714
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    matkor

    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-800
    Posty
    140

    Domyślnie Po co tak duża średnica jak PE40?

    Cytat Napisał drza Zobacz post
    pod rurę pe40.
    Zastanawia mnie, dlaczego używać tak dużych średnic?

    Dla 100mb rury, przyjmując opór 1.5 mWS , dla PE40 mamy przepływ 0.9l/s , co dla delty 4K, daje 12.9kW mocy.

    Dla PE32 odpowiednio 3.4kW, a dla PE25 1.4kW.

    Jako że większość prezentowanych w wątku DZ ma zapotrzebowanie na kilka kW, oraz kilkaset długości rury, wydaje się że wystarczyłyby PE25 na styk, a PE32 z dużym zapasem, po co PE40?

Strona 186 z 186

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony