wg OZC i projektu, temperatura zasilania 32,3 a powrotu 27,1 , a czy pompa 13 - 14 kW wystarczy? Ecopower ma C14 rozumiem 14kW i Ekontech też ma 14kW
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym celowal w 14kW. Do takiego pradu jak znalazl.
Ladnie przewymiarowujemy sobie PCi, a GZ jakie jest, takie bedzie. Dlatego lepiej olac jakies projekty i zrobic po prostu rurki gesto. Mozemy operowac na nizszych temperaturach, a i mniejsze opory przeplywu pozwalaja tez nieco urwac z Tz.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie jest tak, ze PE40 jest cieta po 150m?
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak sie DZ robi samemu, to taka zgrzewarka i samo zgrzanie sataje sie jakinstam "problemem".
Jesli sa w sprzedazy odcinki po 200m, to takich bym szukal.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Zmiescisz" (w sensie, ze bedzie to mialo fizyczne uzasadnienie), jesli rowy beda mialy szerokosc ok 2m.
Do samego zmieszczenia 200mb PE40 wystarczyl by Ci dolek 1,5 x 1,5m.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAsolt.
A dlaczego jest odwrotnie?
I czy w ogóle jest odwrotnie?
Zmniejszając rozstaw z 20cm na 10cm dokładamy dodatkową pętlę o takiej długości jak "pierwotna" i w rezultacie prędkość przepływu w każdej pętli spada nam o połowę. Przy zachowaniu identycznych ogólnych xx m3/h, prawda?
Logiczne bez żadnego liczenia?
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
***** ***
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, nie jest odwrotnie, sprawdziłem na przykładowych obliczeniach, po prostu odniosłem to pętli o takich samych długosciach ale róznych rozstawach, przy zachowaniu tej samej mocy grzejnika opor wzrasta, ale poniewaz mamy dwie pętle to sumaryczny opór jest zblizony do pętli o wiekszym rozstawie. Przy wiekszym rozstawie mamy mniej łuków i opór jest mniejszy, w przypadku dwóch petli o mniejszym zostawie łuków jest wiecej ale są dwie pętle przez opór sumaryczny (calkowity jest porównywalny z jedną pętlą. Nie ma za to sensu takie zageszczanie jezeli straty danego pomieszczenia są mniejsze na m2 niz innego o wiekszych stratach i rozstawie 10 cm. Przyjmowanie jednego rozstawu 10 cm ta gdzie to nic nie daje to tylko zwiekszone koszty materiału i robocizny i zadnego nawet najmniejszego obnizenia Tz. Poniewaz bez obliczen nie wiadomo gdzie te straty jednostkowe są najmniejsze to trzeba sie asekurowac jedankowym i małym rozstawem we wszystkich pomieszczeniach. Ani to oszczedne ani efektywne rozwiązanie, chociaz posiadajce jedna zalete nie potrzeba zadnych obliczen.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWihi juz Ci pokazal tok rozumowania z oporami przeplywu. Dziwne, ze majac spora praktyke nie widzisz takich oczywistych zaleznosci na pierwszy rzut oka.
Co do "jedynej zalety" w postaci braku obliczen. to osobiscie uwazam, ze dla skali budowy jaka reprezentuje przecietny dom jednorodzinny pominiecie tego czysto teoretycznego etapu jest uzasadnione. Oszczednosci na materiale beda na tyle male, ze pewnie zronowwazy je koszt samego projektu, ale wazniejsza sprawa jest ryzyko nieprecyzyjnych danych wejsciowych. Rozne ekipy roznie zrobia. Smieci na wejsciu = smieci na wyjsciu. Chyba znasz ta zasade.
Oczywiscie zakladasz jakies inzynierskie przewymiarowanie calej instalacji na taka okazje i musi byc ono odpowienio wysokie in plus (20%?). Takie podejscie jest jak najbardziej sluszne, ale w praktyce to samo uzyskamy po prostu dajac wszedzie rurki gesto i w razie czego wysterujemy to dlawiac przeplyw w wybranej petli/petlach.
Teraz co do Tz. Czy przy wiekszej powierzchni grzejnika podlogowego (a do tego sprowadza sie zageszczenie rurek) nie wystarczy nizsza Tz? Oj chyba wystarczy. Przynajmniej tak podpowiada fizyka i zdrowy rozsadek. To przeciez nie mechanika kwantowa.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPyxis obawiam się że to nie do końca tak jak piszesz. Temperaturę zasilania ustawi ci pomieszczenie które tej energii potrzebuje najwięcej a rurki tam rozłożone są już najgęściej. Z reguły będzie to łazienka w której chcemy mieć cieplej niż w pozostałych pomieszczeniach.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mnie oczywistym jest, ze w lazienkach dajesz najgesciej niz w reszcie pomieszczen i rozkrecasz na maxa. Jest tam jakies 1-1,5 stopnia cieplej i to wystarcza.
Poza wszystkim to w lazience 25*C jest raczej wartoscia krytyczna gdy kapie sie np przeziebiona corcia. Ja przy defekacji w takiej saunie bym chyba zemdlal.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiekoniecznie tylko w łazience najgęsciej, jest coraz wiecej przypadków gdy mamy narozne pokoje w parkiecie, salony z wielkimi przeszkleniami, tam tez trzeba dac równie gesto co w łazience. Jezeli chodzi o łazienki to sam gęsty rozstaw sprawy nie załatwi i trzeba na uzupelnienie mocy grzejnik drabinkowy oczywiscie przy załozeniu 24 oC oraz njamniejszej mozliwej Tz. Co do oszczednosci nawet tu na forum było sporo obliczen pokazujących opłacalnosc zastosowaniu projektu, gdyz oszczednosci przekroczyły koszt projektu czasem dosc znacznie. Przy czym te oszczednosci tym wieksze im wiekszy i bardziej skomplikowany dom, ale nawet przy redukcji o 100 mb pexa i zmniejszenia o 1-2 obw rozdzielacza, oraz zmniejszenie kosztów robocizny, te oszczednosci równowazą lub przewyzszają nieco koszt projektu, te 100 mb to w domu do 100 m2.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudno mi uznac akurat Twoja opinie za obiektyna w kwestii robic czy nie robic projektu. Powiem tylko tyle, ze jesli mial bym gdzies u siebie dac mniej rury w podloge, to na pewno by sie to odbilo na sprawnosci PCi. W sumie to raczej wybral teraz opcje dodatkowego zageszczenia tu i owdzie, bo mogl bym miec jeszcze nizsza Tz (wiem, wiem, to nie ma zadnego wplywu na Tz ) .
Oczywiscie w przypadku inwestora ktoremu sie nie chce / nie ma czasu/ nie mial fizyki w szkole, taki projekt to jedyne wyjscie, bo nie kazdemu hydraulikowi mozna zaufac, wiec nie sadze, zebym zabral Ci chcocby kawalek chleba moimi wywodami.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zabierasz mi ani pół kromki, a takich inwestorów ktorzy nie mają czasu/ nie znają/ nie chcą jest zdecydowana wiekszosc. Sama znajomosc fizyki ze szkoły tez nie wystarczy. Jezeli chodzi o hydraulików to jest róznie, wiekszosc podziela Twoje poglądy aby maksymalnie zagescic wszedzie bo: projektu i obliczen nie wykonają, bo mają wiecej robocizny i zuzyją wiecej materiału a to jest dodatkowa kasa, kazde grabie grabią do siebie. Jaki masz interes we wspieraniu takiego podejscia hydraulikow do tematu nie wiem, ale wiem ze nie jest to zgodne z interesem inwestora, co powoduje ze i Twoja opinia jest niezbyt obiektywna. Jak to mówia punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia.
Wiadomym jest ze zagęszczanie tam gdzie to nic nie da, jest zbędne, niezaleznie czy to bedziesz negował czy tez nie.
Ostatnio edytowane przez asolt ; 23-03-2017 o 06:31
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDawno mnie nie było - widzę, że się wątek rozwija
Moja pompka działa, nawet dosyć dobrze. Wyłączyłem ją już wczoraj, bo słoneczko wyszło i nagrzało dom.
Na CO drugi sezon z rzędu poszło niecałe 1000 PLN. Dom 244m2 powierzchni użytkowej, więc uważam, że całkiem nieźle.
Teraz po zatrzymaniu grzania podłogówki zrobię serwis - tzn. sprawdzę stan (wygląd) wody w podłogówce i ewentualnie wymienię na nową destylowaną.
Ponadto przeczyszczę wszystkie filtry, zwłaszcza glikolu.
Powoli zaczynam się zabierać za montaż baterii słonecznych - bo ich ceny spadają, a ceny prądu rosną.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWatek jest regularnie kastrowany przed moda z co ciekawszych przemyslen. Czy to rozwoj? - co kto lubi.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej