  1. #3641

    Domyślnie

    Dzięki Jaśku.

    Wolałbym tych 4 x 200 m PE 40 nie zmieniać.

    Patrząc na 3 spirale w "łukach" to praktycznie będę od siebie solidnie odseparowane, 5-6 m.
    Każdy wykop będzie miał te 35 m.

    Do tego zupełnie osobna spirala wzdłuż ogrodzenia.
    Pracujący grunt będzie solidny, a jak mówię chałupa stuningowana (do obliczenia przyjęty został biały styro na ścianie - 20 cm. - a będzie szary, a do tego ocieplenie poddasza 25 cm. wełny, a będzie różnie od 0,5-0,6 m granulatu styropianu po 30 cm. szarego styro - stąd kłopoty obliczeniowe...)

    Oczywiście WM.

    Patrząc po moim obecnym domu, to myślę, że nie przekroczę tych 9 kW w najgorszy mróz.

    Ktoś jeszcze się podzieli swoim doświadczeniem lub uwagami?
    Będę wdzięczny...
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  2. #3642
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Garażowiec

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Niebyt
    Kod pocztowy
    00-000
    Dzielnica
    taka sama
    Posty
    717

    Domyślnie

    Ale jak będzie sucho to odseparowanie nic Tobie nie da .

  3. #3643

    Domyślnie

    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Ale jak będzie sucho to odseparowanie nic Tobie nie da .
    Dzięki za odzew,

    No właśnie stąd moje rozterki....kopać 5 spiralę pod podjazdem?
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  4. #3644
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Ale jak będzie sucho to odseparowanie nic Tobie nie da .
    A dlaczego nic nie da...?
    Robisz większy wymiennik to i na pustyni pociągnie...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  5. #3645
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Myślę, że realnie nie przekroczę 9 kW przy największych mrozach.
    Kurka, co to za chawira że CO tyle będzie wciągać?
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  6. #3646
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Garażowiec

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Niebyt
    Kod pocztowy
    00-000
    Dzielnica
    taka sama
    Posty
    717

    Domyślnie

    Wiesz , ja tak piszę ostrożnie , bo już widziałem w swojej praktyce taki mokry piach , fajnie było , ale nagle w trzecim sezonie grzewczym pach się zrobił bardziej suchy , z tym wodami w pasku trudno przewidzieć . Jak ktoś z okolicznych mieszkańców dłużej mieszka może się orientuje jak z tymi wodami jest . Nie powiem cy kopać 5 pętle , bo tak na odległość trudno powiedzieć , pewnie że 5 pętla nie zaszkodzi , tylko to też podraża inwestycję , a do wszystkiego trzeba podchodzić z umiarem .
    Masz 4 pętle po 35 mb , nie wiem jaka szerokość rowu , przyjmuję że aktywna szerokość jednej pętli 2,5 m , czyli w/g mnie aktywna powierzchnia kolektora to 35X4X2,5=350M2 .Teraz inną moc się wyciągnie przy mokrym piachu inną jak np nagle zrobi się sucho . I teraz mokry pach można przyjąć 20/m2 i mamy moc chłodniczą ok 7 kw . Pytanie ile godzin w roku będzie pracowała pc , jak te 1000-1500 to bym robił tak , ale jak będzie sucho to to DZ się wyziębi . Powiem tak gdybym robił to dla siebie , nie dla klienta , to zostawiłbym te 4 pętle , ale pewnie wiesz jaką pc bym zastosował ... one jednak mniej żyłują DZ , przez większą część sezonu taka pc pracuje z małą mocą i wtedy taki kolektor byłby przewymiarowany.

  7. #3647
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Garażowiec

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Niebyt
    Kod pocztowy
    00-000
    Dzielnica
    taka sama
    Posty
    717

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    A dlaczego nic nie da...?
    Robisz większy wymiennik to i na pustyni pociągnie...
    Jasne że tak . Tylko jak z suchego pasku można przyjąć uzysk 10W/M2 , a potrzebujemy 7000 w mocy chłodniczej , więc 700 m2 kolektora to minimum , wtedy koszt takiego kolektora ( mb rury i L glikolu ) podrażają inwestycję
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 23-06-2017 o 21:40 Powód: Korekta linku

  8. #3648

    Domyślnie

    Ja kruca bomba liczyłem, że wykop 2 m. szerokości + 1 m z każdej strony to czynna część gruntu.

    4 x 35 m x 4 = 560

    Przyjąłem dla piachu 15 w = 8400 W

    Myjk to schowaj ten język i radź, człek w potrzebie...
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  9. #3649
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Garażowiec

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Niebyt
    Kod pocztowy
    00-000
    Dzielnica
    taka sama
    Posty
    717

    Domyślnie

    Bo ja tak bardziej pesymistycznie patrzę na te dane z punktu widzenia spraw zawodowo . Dlatego napisałem ze jak dla siebie zrobił bym na 4 pętlach , tak jak masz ( ale na wiadomo jakiej pc ) jeśli pętle masz na 2 m szerokości , to przyjęcie 0,5 m aktywnej powierzchni z każdego boku , jest w/g mnie poprawne .

  10. #3650
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    ProStaś może załóż DB, wtedy łatwiej byłoby nam wesprzeć Cię wiedzą na poszczególnych etapach budowy? Jakie wyszło obciążenie cieplne budynku, jaki metraż grzanych podłóg, pytań nasuwa się sporo. DB byłby idealnym rozwiązaniem, nie zaśmiecalibyśmy innych wątków.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 23-06-2017 o 22:34 Powód: ort.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  11. #3651
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.057

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Ja kruca bomba liczyłem, że wykop 2 m. szerokości + 1 m z każdej strony to czynna część gruntu.
    No właśnie. Jeśli rzekomo aktywna moc wymiennika wynosi 2,5m to czemu przy promieniu 1,8-2m spirali zaleca się odstępy 5m od osi spirali? Coś mi tu nie pasuje.

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Myjk to schowaj ten język i radź, człek w potrzebie...
    No tego, właśnie próbuję się dowiedzieć skąd takie ogromne zapotrzebowanie wyszło...
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 23-06-2017 o 22:42
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie

  12. #3652
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    No właśnie. Jeśli rzekomo aktywna moc wymiennika wynosi 2,5m to czemu przy promieniu 1,8-2m spirali zaleca się odstępy 5m od osi spirali? Coś mi tu nie pasuje.


    No tego, właśnie próbuję się dowiedzieć skąd takie ogromne zapotrzebowanie wyszło...


    Oko mię pękło.
    Już poprawiłem Dzięki.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  13. #3653

    Domyślnie

    No cóż, jeszcze raz, wnikliwie przejrzałem świadectwo energetyczne mojego - bądź, co bądź - indywidualnego projektu.
    Moim zdaniem jest tam trochę bzdur (strata wentylacyjna 12800 kWh/rok przy 185m2 bez garażu i to przy WM i reku....), które fałszują IMO wynik.

    Nie wierzę, że mój dom przy 20 styro na ścianach, min. 30 cm. (miejscami więcej bo do 0,5 m) styro w dachu i na stropie, 20 cm w podłodze i 15 cm. styro na ścianie fund. dawał wynik 85 kWh/m2/rok. A bryła zwarta, żadnych wykuszy, dom z avatara.

    Ergo: zakopuję tak jak na rysunku. Zobaczę jaki napotkam grunt.
    Kiedy będę miał wszystkie parametry budynku (okna, drzwi, ocieplenie) dam go na profesjonalne OZC.

    I wówczas albo podkręcę ocieplenie (na stropie i w dachu), by wystarczyła PC o mocy 9 kW albo zakopię 5 pętlę pod podjazdem z kostki i dam 10 kW PC.

    Rura do kolektora zamówiona. Muszę kupić jeszcze 12 kolanek Fi 160 i 15 stopni, by swobodnie rury przeszły przez ścianę fund.
    Rura PE 40 o ściance 3 mm, koszt 1 m = 4 zł. z dostawą.
    Z dostawą pod warunkiem: nic nie będzie zagięte, ani załamane.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  14. #3654
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Wymiennika nie kładzie się pod kostkę. Mógłbyś zablokować możliwość jego regeneracji.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  15. #3655
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    No cóż, jeszcze raz, wnikliwie przejrzałem świadectwo energetyczne mojego - bądź, co bądź - indywidualnego projektu.
    Moim zdaniem jest tam trochę bzdur (strata wentylacyjna 12800 kWh/rok przy 185m2 bez garażu i to przy WM i reku....), które fałszują IMO wynik.

    Nie wierzę, że mój dom przy 20 styro na ścianach, min. 30 cm. (miejscami więcej bo do 0,5 m) styro w dachu i na stropie, 20 cm w podłodze i 15 cm. styro na ścianie fund. dawał wynik 85 kWh/m2/rok. A bryła zwarta, żadnych wykuszy, dom z avatara.
    .
    A czego sie spodziewałes, ze charaktrystyka energetyczna indywidualnego projektu bedzie oparta na rzetelnym i dokładnym OZC?. Te 85 kWh/m2 to Eu czy Ek a moze Ep?

  16. #3656
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Garażowiec

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Niebyt
    Kod pocztowy
    00-000
    Dzielnica
    taka sama
    Posty
    717

    Domyślnie

    Rura do kolektora zamówiona. Muszę kupić jeszcze 12 kolanek Fi 160 i 15 stopni, by swobodnie rury przeszły przez ścianę fund.
    Rura PE 40 o ściance 3 mm, koszt 1 m = 4 zł. z dostawą.
    Z dostawą pod warunkiem: nic nie będzie zagięte, ani załamane.


    W razie W warto się zaopatrzy w coś takiego , zgrzejesz zwykłą zgrzewarka masz pewne połączenie - http://passiveenergy.pl/ksztaltki-el...n20-40-mm.html

  17. #3657
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Wymiennika nie kładzie się pod kostkę. Mógłbyś zablokować możliwość jego regeneracji.
    Taaa... Bo ta kostka to niby izolator...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  18. #3658
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Czyli uważasz, że regeneracja DZ nie będzie utrudniona?
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  19. #3659
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    vaiker

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Nowy Sącz
    Kod pocztowy
    33-300
    Posty
    4

    Domyślnie

    Dołączam do pytania, jeżeli aktywna szerokość wymiennika jest +1m do szerokości spirali to dlaczego robi sie odstepy miedzy osiami po 5 metrow ?

  20. #3660
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    A jakiej szerokości rowy masz na uwadze? Bo jeśli 3-metrowe, to te 5m między osiami daje właśnie ten +1m.
    Zresztą to nie apteka.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

Strona 183 z 209

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony