  1. #2641

    Domyślnie

    Pyxis
    Też tak sądzę. Nie wnikam jednak w powody takiego wyboru. Podałem to, aby RST mógł zobaczyć na jakie (mniej więcej) temperatury można liczyć przy kolektorze pracującym z takim, a nie innym obciążeniem. Informacja o temperaturach minimalnych jakie zapewnia dana konfiguracja jest (jak dla mnie) informacją kluczową.

  2. #2642
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    RST

    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    wlkp
    Posty
    163

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    RST
    Dla przykładu osiągi DZ w instalacji jednego z użytkowników:
    PC 8kW (czas pracy ok. 1700h/sezon)
    DZ 3x170m PE40 (spiralne)
    Rowy:
    Szer. 2,2m
    Dług. 18m
    Głęb. 1,8m
    Minimalna zanotowana temperatura DZ 0/-3
    Nie mam informacji o rodzaju gruntu.
    Z tego przykładu wychodzi ok 170 m2 pow. kolektora.
    I rzeczywiście może to wystarczyć (na styk),
    jeśli to wilgotna glina:
    6KW / 0,035 = 171 m2

    Ja myślę nad 2 pętlami bo w moim zakresie będzie DZ i doprowadzenie go do kotłowni i sądziłem, że łatwiej to załatwić czterema końcówkami PE 40 niż sześcioma. Choć teraz mam mętlik w głowie i rozważam 3 x 25 m.
    Opory były by mniejsze to i COP większy

  3. #2643
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Musisz sobie zdawac sprawe o co 'walczysz", zeby nie marnowac czasu i energii przy budowie instalacji na tygodniowe rozwazania co i jak zrobic, zeby cos tam mikroskopijnie poprawic.
    Dla przykladu: Jesli zamiast obiegowki DZ ktora bierze 100W uda Ci sie ogromnym wysilkiem zejsc do polowy tej mocy, to przy typowych warunkach pracy pompy oszczednosci energii beda na kwote troszke ponad 20 zl rocznie. To nie jest sprawa krytyczna. Jesli ma byc osiagnieta bezproblemowo - sprawa jasna. Jesli wymaga jakis karkolomnych zabiegow - lepiej policzyc czy sie kalkuluje.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  4. #2644
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    RST

    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    wlkp
    Posty
    163

    Domyślnie

    Mądrze gadasz Pyxis
    Nie umiem oszacować ile więcej zachodu będę miał z przejściem od gruntu do kotłowni jeśli dołożę jedną pętle.
    Chyba dużo więcej się nie narobię bo "dziurę" tak czy tak muszę zrobić.
    Kwestia zagospodarowania działki. Muszę pomierzyć gdzie mogę "upchnąć" dodatkową pętle.
    Mam trochę drzew, których nie chciałbym niszczyć i inne plany "ogrodniczo - rekreacyjne".
    Tak czy inaczej dzięki za porady.

  5. #2645
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Glikolowe DZ nie przeszkadza mocno w (przyszlych) planach ogrodniczo rekreacyjnych. To nie bezposrednie parowanie, ze na 80cm zamrozi grunt do -10*C w marcu.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  6. #2646
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Andy51

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Paczkowo
    Kod pocztowy
    62-021
    Posty
    16

    Domyślnie

    Witam
    Moje dolne żródło to 4 x 150 32 mm kolektor spiralny powierzchnia 350 m doprowadzone do studzienki od studzienki do domu 40 mm około 20 m pompa 7 kW
    Pozdrawiam

  7. #2647

    Domyślnie

    Cytat Napisał RST Zobacz post
    No i skopałes mi dzień...
    Myślałem, że tak jak na rysunku tak i na działce wyjdzie.
    Hmmm to chyba od nowa zaczynam zabawę z DZ (na razie w teorii).
    Ja kładłem rurę PE40 w wykopie o szerokości około 1,5 - 1,7m. Kładliśmy w 3-4 osoby.
    Najwygodniej jest chyba wtoczyć krążek do wykopu, pozostawiając kawałek rury o długości wystarczającej do kotłowni/studzienki.
    Następnie jedna osoba trzyma krążek rur, rozsuwa, jedna pomaga a ostatnia osoba zapina spinki na kolejnych zwojach, łącząc je ze sobą tak, żeby się nie rozsuwały i nie "wstawały" z ziemi. Na koniec jak zostawało kilka zwojów w kręgu, to rozwijaliśmy rurę i kładliśmy obok w wykopie z powrotem w kierunku domu, do kotłowni. Szło to całkiem sprawnie, około pół godziny na jeden wykop 25mb. Z rurą PE32 szło by znacznie szybciej, bo bardziej giętka.

    Rury możesz włożyć dowolną ilość do wykopu, od około 4m rury na metr bieżący wykopu do pewnie 12m rury na metr wykopu albo i więcej, zależy jak gęsto zwoje kładziesz.

    5m rury na metr wykopu jest wtedy, gdy zwoje stykają się ze sobą. I chyba więcej za bardzo nie ma sensu, bo zysku z tego cieplnego praktycznie żadnego, za to większe opory tłoczenia, więcej glikolu i więcej rury.
    Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 03-08-2014 o 21:55



  8. #2648

    Domyślnie

    Pytanie z innej beczki: czy stosował ktoś z pompą ciepła zasobnik CWU bez wężownicy?
    Taki układ z zaworem trójdrożnym, przełączającym między CWU a CO podłogowym?
    Woda z zasobnika CWU jest ogrzewana w takim układzie bezpośrednio w pompie ciepła, bez wężownicy. Ma ktoś tak u siebie?



  9. #2649
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    Pytanie z innej beczki: czy stosował ktoś z pompą ciepła zasobnik CWU bez wężownicy?
    Taki układ z zaworem trójdrożnym, przełączającym między CWU a CO podłogowym?
    Woda z zasobnika CWU jest ogrzewana w takim układzie bezpośrednio w pompie ciepła, bez wężownicy. Ma ktoś tak u siebie?
    To po co ci zawór trójdrogowy? Skoro inne medium? Nie przełączasz wtedy wody kotłowej.
    Potrzebujesz osobnego skraplacza. Słaby pomysł, zakamieni się szybko wymiennik -drugi skraplacz.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  10. #2650

    Domyślnie

    Czyli najlepiej wybrać zasobnik z wężownicą lub dwupłaszczowy pionowy. A przy takiej samej powierzchni płaszcza co wężownicy (ok. 2 m2 do PCi 7kW), który lepszy: z wężownicą czy dwupłaszczowy?



  11. #2651
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Możesz również grzać wodę w zbiorniku bezpośrednio na "krótkim" obiegu PCi a cwu będzie podgrzewana przepływowo w tym zbiorniku. Potrzebna spora wężownica najlepiej z nierdzewki (taka od solarów). Coś takiego ma u Siebie jeśli się nie mylę kolega mar1173 i to sobie chwali.

  12. #2652

    Domyślnie

    Ta jego wężownica przepływowa ma zdaje się sporą powierzchnię, około 7 m2.

    Ciekawe czy by starczyła wężownica o powierzchni 3 m2, bo takie zasobniki CWU są dostępne za rozsądną cenę.
    Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 04-08-2014 o 10:29



  13. #2653
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Jak wiadomo im większa wężownica tym lepiej.

  14. #2654

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Jak wiadomo im większa wężownica tym lepiej.
    A taki na przykład bufor Galmet z wężownicą 1,4 m2 by się nadał na przepływowy ogrzewacz?



  15. #2655
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Jak bys sie kapal pod linia kroplujaca to bez problemu.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  16. #2656

    Domyślnie

    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    A taki na przykład bufor Galmet z wężownicą 1,4 m2 by się nadał na przepływowy ogrzewacz?
    Po co mieszasz w uklad bufor? Chcesz szklem doopsko utrzec, wydaj okolo 3 tysi na zbiornik CWU dedykowany do Pc i bedzie ,,gicior" , juz Pyxis kombinowal ze zbiornikiem(do solarow) i doopsko sparzyl, ratowal sie przed taktowaniem podkrecajac Pc na wyjsciu o kilka stopni .
    ,,Jak cie stac na konia, to i na bat tez musi byc''
    200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
    od 10.05.2014 (wypasik )

  17. #2657
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Nie wiesz, to nie pisz. Nic nie "kombinowal", tylko jak instalowalem swoja PCi, to galmetowskiej wersji MAXI dedykowanej do pomp ciepla jeszcze nie bylo, a na "baniak" za 6-7 tys to kasy nie mialem (zreszta za ta kase i teraz bym nie kupil). Jesli mial bym dobrana na styk 8-9 kW, to nawet na 55*C na skraplaczu i cieplym plaskim DZ dalo by rade na biwalntnym. Jedyna wada obecnego rozwiazania to uzywanie do CWU w 20% drogiego pradu na dogrzewanie, bo szkoda w tanim tak mocno sprezare uzjezdzac.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  18. #2658

    Domyślnie

    Wiem,wiem, ty wiesz lepiej wszystko co napisales jest prawda i to ze sparzyles doopsko tez, wiec wspomnialem koledze maciejzi o twoim ,,wystepku" by mial jasnosc w temacie. Ta ,, linia kroplujaca " smieszna wcale,a pomocna w ogole. Pozdrawiam
    200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
    od 10.05.2014 (wypasik )

  19. #2659
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Z linia kroplujaca, kto potrafi, to zrozumie.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  20. #2660

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Z linia kroplujaca, kto potrafi, to zrozumie.

    200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
    od 10.05.2014 (wypasik )

Strona 133 z 209