Zastanawia mnie, dlaczego używać tak dużych średnic?
Dla 100mb rury, przyjmując opór 1.5 mWS , dla PE40 mamy przepływ 0.9l/s , co dla delty 4K, daje 12.9kW mocy.
Dla PE32 odpowiednio 3.4kW, a dla PE25 1.4kW.
Jako że większość prezentowanych w wątku DZ ma zapotrzebowanie na kilka kW, oraz kilkaset metrów długości rury, wydaje się że wystarczyłyby PE25 na styk, a PE32 z dużym zapasem, po co PE40?