  1. #1461

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    maciejzi coraz bardziej mnie zadziwiasz. Pomysły masz zajefajne.
    Ale to nie moje pomysły

    http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_a.../_HPP_Annex_38
    http://wp-effizienz.ise.fraunhofer.d...Heat-Pumps.pdf
    http://www.ibpsa.org/proceedings/BS2..._2297_2305.pdf
    http://www.velasolaris.com/vs2/files...in-polysun.pdf
    http://archive.iea-shc.org/publicati...s/2012.015.pdf
    http://www.sciencedirect.com/science...38092X79900963
    http://www.stiebel-eltron.co/news/it...heat-pump.html (cytat: "Rezultaty są powalające!")
    http://www.ehpa.org/uploads/media/11...520.ppt_01.pdf
    http://www.byfy.lth.se/fileadmin/byf...-1018EKweb.pdf
    http://www.appropedia.org/Preliminar...ted_Heat_Pumps
    http://lib.semi.ac.cn:8080/tsh/dzzy/...nt/40-1377.pdf
    http://www.solarenergy.ch/fileadmin/...r_SWC_2011.pdf
    http://www.bwk.tue.nl/bps/hensen/tea...ierlo_2011.pdf
    http://www.rehva.eu/fileadmin/hvac-d...ase2_loose.pdf
    http://archive.iea-shc.org/publicati...s/2012.019.pdf

    ... i sporo innych badań, wyników, artykułów, itp. Wystarczy poszukać w google. Podłączanie solara do bufora ciepła czy CWU jest nieekonomiczne, ale podłączenie go na zmianę do CWU (latem) i DZ (zimą i w okresach przejściowych) daje - WEDŁUG WYŻEJ WYMIENIONYCH ŹRÓDEŁ - pozytywne efekty. Sam nie instalowałem, więc pretensje proszę do mnie nie kierować
    Jednak jak moje DZ się okaże za małe, to zainstaluję.
    Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 16-04-2013 o 14:43



  2. #1462

    Domyślnie
















    Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 16-04-2013 o 14:40



  3. #1463
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał bazic Zobacz post
    Czemu - "darowanemu koniowi..."
    Myślisz że ta energia jest za darmo?
    Rocznie przy PC płacę za CWU około 300zł. Kolektory mają sprawność około 60%, czyli niby zaoszczędził bym 180zł rocznie. No ale po odliczeniu kosztu pracy pompki (pomijam system grawitacyjny) pozostaje tylko około 100zł. Co kilka lat trzeba wymienić glikol i z oszczędności nici
    Solary przy PC nie mają kompletnie sensu. No chyba, że rodzina wieeeeeelo dzietna

  4. #1464

    Domyślnie

    Cytat Napisał bazic Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź.

    Przede wszystkim powierzchnia o jakiej pisałem to minimalny obszar nie mierzyłem dokładnie ale powinno być tego nawet 12m x 27m - ale wyjdzie to w praniu
    Generalnie chodzi o to, czy jak kupię 500m rury PE32 to mi "starczy" - wiadomą rzeczą jest, że powinienem ją rozciągnąć proporcjonalnie jak się da stosując ograniczone zachodzenie na siebie zwojów o średnicy ok 1,5m
    Anglicy w swoich wytycznych podają, że w 10 metrów bieżących wykopu wchodzi 50mb rury, i odpowiada to 1kW mocy pompy. Czyli - taka zgrubna zasada - na pompę 8kW potrzeba 80mb wykopu z kolektorem spiralnym, 400mb rury. Rozstaw wykopów co 5m, odległość 2,5m od granicy działki i 1,5m od budynków.
    Plus rura na doprowadzenia do wykopów. Razem 500mb powinno starczyć.

    Masz teren 12x27m, ale nie piszesz, co wokół?
    Jak nic szczególnego, to można spróbować 3 wykopy wzdłuż, da to razem 81mb wykopu, więc pompę 8kW powinno to zasilić, jeśli grunt typowy.

    Źródło:
    http://www.kensaheatpumps.com/Librar...ky%20guide.pdf

    Cytat Napisał bazic Zobacz post
    Natomiast czemu zawory poszczególnych pętli na powrocie? (ja mam na zasilaniu - to źle?)
    Nie no, chodziło mi o możliwość odcięcia jakiejś pętli, gdyby doszło ew. do zatkania lub ściśnięcia lodem albo pęknięcia.


    Cytat Napisał bazic Zobacz post
    Aha - no i planuję dogrzewać sobie to DZ za pomocą rekuperatora w lato i/lub solarów... mam andzieję, że to dobry pomysł?
    Tak się robi. Chłód prawie gratis i szybsza regeneracja DZ. Ja planuję w strategicznych miejscach (salon, sypialnia) rozmieścić pod sufitem klimakonwektory kanałowe i obudować płytą K+G.
    Buduję dom pasywny, który ma duże zyski słoneczne (duże okna od południa), więc wielkość instalacji PC projektuję na dostarczanie chłodu latem (maks. 7-8kW), bo zimą będę potrzebować mniej kW ciepła (4-5kW).



  5. #1465
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mar1973

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    1.108

    Domyślnie

    Cytat Napisał bazic Zobacz post
    ale ja to rozumiem dlatego napisałem o jak największym rozciąganiu rury. Dowiedziałem się również, że odstępu 0,5m są za małe - będę się więc starał zwiększyć odległość.

    Moje pytania wynikały z wcześniejszych nie do końca słusznych założeń dlatego wasze odpowiedzi dały mi pojęcie "w jakim punkcie skali się znajduję".

    Dla mnie istotną rzeczą jest uzyskanie minimum tych 4KW ale zdaję sobie sprawę z tego, że to mało i okazać się może potrzeba częstego użycia grzałki...

    Co do solarów - to żadne decyzje nie zostały podjęte a nawet jeśli - to będzie to jakiś rodzaj "samoróbki". Raczej chodzi mi o to, czy dogrzewanie (może i niewielkie) za pomocą rekuperatora sprzęgniętego z tym GWC ma sens.
    witam

    wg mnie nie da się pogodzić dogrzewania GWC przez solary z pozyskiwaniem chłodu z tegoż GWC w ciepłe dni

    pozdrawiam

  6. #1466

    Domyślnie

    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    witam

    wg mnie nie da się pogodzić dogrzewania GWC przez solary z pozyskiwaniem chłodu z tegoż GWC w ciepłe dni

    pozdrawiam
    Latem solary grzeją CWU, można wtedy czerpać chłód z gruntu. W okresie przejściowym (jesień) przestawia się solary na podgrzewanie glikolu wracającego z gruntu. Aż do wiosny. Na wiosnę znowu przełącza się solaru na wężownicę w buforze CWU i tak w kółko.



  7. #1467
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mar1973

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    1.108

    Domyślnie

    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    Latem solary grzeją CWU, można wtedy czerpać chłód z gruntu. W okresie przejściowym (jesień) przestawia się solary na podgrzewanie glikolu wracającego z gruntu. Aż do wiosny. Na wiosnę znowu przełącza się solaru na wężownicę w buforze CWU i tak w kółko.
    witam

    a CWU jak będzie grzane w okresach przejściowych

    pozdrawiam

  8. #1468

    Domyślnie

    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    witam

    a CWU jak będzie grzane w okresach przejściowych

    pozdrawiam
    No jak to? Grzałką
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.

  9. #1469

    Domyślnie

    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    Anglicy w swoich wytycznych podają, że w 10 metrów bieżących wykopu wchodzi 50mb rury, i odpowiada to 1kW mocy pompy.
    Nie bierz wszystkich pomysłów zbyt dosłownie. Oni mają trochę inny klimat i warto wziąć na to pewną poprawkę.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  10. #1470

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Solary przy PC nie mają kompletnie sensu.
    Ale za to jaki komfort, wreszcie ciepła woda

    wcześniej żona mi buczała, że 45* to zimna.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  11. #1471

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Nie bierz wszystkich pomysłów zbyt dosłownie. Oni mają trochę inny klimat i warto wziąć na to pewną poprawkę.
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Nie bierz wszystkich pomysłów zbyt dosłownie. Oni mają trochę inny klimat i warto wziąć na to pewną poprawkę.
    Tak, mają łagodniejszy klimat. Ale w Polsce jest podobne zalecenie (20W/m2), tylko Anglicy to chyba prościej sformułowali.

    Przeliczmy:
    10metrów bieżących wykopu + 5metrów przerwy między wykopami = 60m2. (wykop 10m długości, 1m szerokości i przerwa obok -pas o szerokości 5m)
    Angole podają, że z tej powierzchni jest 1kW mocy pompy. Podzielmy przez COP=4. 1000W/4=250W. Tyle daje sprężarka pompy ciepła. Z gruntu pobierane 750W na 60m2 gruntu. Czyli 12,5W/m2.
    Czyli nawet powyższe zalecenie jest bardziej surowe niż polskie. I chyba dużo prostsze do zrozumienia: dosłownie w 1 zdaniu:

    1kW mocy pompy z wykopu 10mb, w którym jest 50mb rury; odstęp 5m między wykopami, 2,5m od granicy działki i 1,5m od budynku.

    Dlatego kolektor spiralny jest tak popularny.

    A jaka jest długość twoich wykopów, ile rury i jaka moc pompy? W wyszukiwarce w wątku nie znalazłem, a skoro twoja PC tak dobrze chodzi jak widać na wykresach to proszę podziel się tą informacją...



  12. #1472
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mar1973

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    1.108

    Domyślnie

    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    Tak, mają łagodniejszy klimat. Ale w Polsce jest podobne zalecenie (20W/m2), tylko Anglicy to chyba prościej sformułowali.

    Przeliczmy:
    10metrów bieżących wykopu + 5metrów przerwy między wykopami = 60m2. (wykop 10m długości, 1m szerokości i przerwa obok -pas o szerokości 5m)
    Angole podają, że z tej powierzchni jest 1kW mocy pompy. Podzielmy przez COP=4. 1000W/4=250W. Tyle daje sprężarka pompy ciepła. Z gruntu pobierane 750W na 60m2 gruntu. Czyli 12,5W/m2.
    Czyli nawet powyższe zalecenie jest bardziej surowe niż polskie. I chyba dużo prostsze do zrozumienia: dosłownie w 1 zdaniu:

    1kW mocy pompy z wykopu 10mb, w którym jest 50mb rury; odstęp 5m między wykopami, 2,5m od granicy działki i 1,5m od budynku.

    Dlatego kolektor spiralny jest tak popularny.

    A jaka jest długość twoich wykopów, ile rury i jaka moc pompy? W wyszukiwarce w wątku nie znalazłem, a skoro twoja PC tak dobrze chodzi jak widać na wykresach to proszę podziel się tą informacją...


    witam

    ja tu prostoty nie widzę

    wg mnie prościej jest:

    jeśli 20W z m2 to 60m2 (10m2 tam gdzie rura + 50m2 odstęp między wykopami) x 20W daje 1200W
    chyba nie dokońca rozumiem

    pozdrawiam

  13. #1473
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    bazic

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    pow.Wołomin
    Kod pocztowy
    05-252
    Posty
    75

    Domyślnie

    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    witam

    wg mnie nie da się pogodzić dogrzewania GWC przez solary z pozyskiwaniem chłodu z tegoż GWC w ciepłe dni

    pozdrawiam
    Wielu rzeczy nie da się pogodzić - jeśli się je stosuje na raz.
    Tu chodzi o to aby mieć możliwości dogrzewania DZ albo z rekuperatora albo z solarów (a nie jednocześnie).
    Scenariusz jest taki: w ciągu gorącego lata używamy DZ do chłodzenia - po podłączeniu do rekuperatora, teoretycznie w tym czasie solary powinny nam grzać wodę - ale trzeba je odciąć od DZ.
    W okresie późnego lata/jesieni -(ew. słonecznej zimy dogrzewamy DZ z solarów, bo potencjalnie będą już za słabe do grzania CWU.

  14. #1474
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    wcześniej żona mi buczała, że 45* to zimna.
    Idę o duży zakład, że twoja żona nie wejdzie do wody o takiej temperaturze

  15. #1475

    Domyślnie

    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    witam

    ja tu prostoty nie widzę

    wg mnie prościej jest:

    jeśli 20W z m2 to 60m2 (10m2 tam gdzie rura + 50m2 odstęp między wykopami) x 20W daje 1200W
    chyba nie dokońca rozumiem

    pozdrawiam
    No można i tak, w sumie 20W/m2 to podobne zalecenie Tylko jest kwestia ile wykopów, jakiej długości, ile rury, jakie odstępy...
    Mnie łatwiej było przyswoić tą zasadę o długości wykopów i odstępie i ilości rury w wykopie (1kw mocy pompy/10mb typowego kolektora spiralnego)



  16. #1476

    Domyślnie

    Cytat Napisał bazic Zobacz post
    powinno być tego nawet 12m x 27m - ale wyjdzie to w praniu
    Nie wiem, co masz obok, ale możesz spróbować zmieścić 3x150m pe32 w wykopach 1.2-1.5m lub 2x 200m a jeśli dostaniesz to 2x250m pe40 w wykopach o szerokości 2m. Jak kupisz rurę, to sprawdź, jaki jest minimalny promień gięcia, żeby zmieścić rurę w wykopie.
    Cytat Napisał bazic Zobacz post
    Natomiast czemu zawory poszczególnych pętli na powrocie?
    Niektóre rotametry muszą być na zasilaniu, inne na powrocie, trzeba przeczytać w instrukcji. Zaworom to raczej wszystko jedno, ale zazwyczaj są na drugim rozdzielaczu.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  17. #1477

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Idę o duży zakład, że twoja żona nie wejdzie do wody o takiej temperaturze
    Mamy na zasobniku termostatyczny zawór mieszający Esbe i dopiero teraz leci taka woda, że mnie trudno wejść do wanny, ale ona jest zadowolona. Może on przekłamuje o te parę stopni, muszę kiedyś zmierzyć.
    W końcu pozbyłem się też legionelli
    Ostatnio edytowane przez rwxw ; 16-04-2013 o 21:28
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  18. #1478

    Domyślnie

    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    A jaka jest długość twoich wykopów, ile rury i jaka moc pompy? W wyszukiwarce w wątku nie znalazłem, a skoro twoja PC tak dobrze chodzi jak
    widać na wykresach to proszę podziel się tą informacją...
    Parę razy pisałem, ale napiszę jeszcze raz. Mam 4x200m w wykopach jak na rysunku z pierwszej strony tego wątku. Pompa Stiebel Eltron WPWE 11kW. Opis jest tu:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post3856178
    "Prace ziemne podczas zakopywania czterech sekcji kolektora spiralnego po 200m rury każda to rowy 2m szerokości 1.8 - 2m głębokości, 4x 25-30 m spirali, odstęp między rowami 4-5m."
    Ostatnio edytowane przez rwxw ; 16-04-2013 o 21:27
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  19. #1479
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Mamy na zasobniku termostatyczny zawór mieszający Esbe i dopiero teraz leci taka woda, że mnie trudno wejść do wanny, ale ona jest zadowolona. Może on przekłamuje o te parę stopni, muszę kiedyś zmierzyć.
    W końcu pozbyłem się też legionelli
    Kiedyś nalałem do wanny wodę o maksymalnej, możliwej do wytrzymania przeze mnie temperaturze i zmierzyłem. Wiesz ile miała? 40 stopni! Dla mnie to był już wrzątek. Ale żeby taką temperaturę dostarczyć do wanny, muszę grzać ją przez PC do 47 stopni. 45 okazywało się za mało. Trochę może przekłamania, trochę strat na przesyle (choć nie mam daleko), trochę strat przez wannę i mamy 40*

  20. #1480

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Parę razy pisałem, ale napiszę jeszcze raz. Mam 4x200m w wykopach jak na rysunku z pierwszej strony tego wątku. Pompa Stiebel Eltron WPWE 11kW. Opis jest tu:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post3856178
    "Prace ziemne podczas zakopywania czterech sekcji kolektora spiralnego po 200m rury każda to rowy 2m szerokości 1.8 - 2m głębokości, 4x 25-30 m spirali, odstęp między rowami 4-5m."
    Dzięki. A jaka jest łączna powierzchnia działki przeznaczona na kolektor? 600-700m2?



Strona 74 z 209

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony