    Chcę kupić wkład Rundo650 Spartherm i zastanawiam się który typ komina jest lepszy. Systemowy Schiedla czy stalowy dwuścienny?
    Kominek mam mieć na środku pokoju dziennego, komin w kalenicy, rekuperację, mam doprowadzony w podłodze wlot powietrza z zewnątrz, więc rozwiązania komina na tym etapie mogą być dowolne. Kominek ma pełnić funkcję palenia w ramach "zachcianek", a nie podstawowego źródła ciepła.
    Architekt zaprojektował komin stalowy

    Słyszałem że w kominie stalowym wykrapla się woda, która może dotrzeć do wkładu i będzie rdzewieć.
    Czy ktoś miał podobne doświadczenia?
    Czy mam robić komin stalowy czy walczyć z architektem i dać systemowy Schiedla?
    Z góry dziękuję za pomoc,
    MacieK

  2. #2

    Domyślnie Re: Komin systemowy Schiedla czy stalowy - co lepsze?

    Cytat Napisał mkolyszk
    Witam wszystkich,

    Chcę kupić wkład Rundo650 Spartherm i zastanawiam się który typ komina jest lepszy. Systemowy Schiedla czy stalowy dwuścienny?
    Kominek mam mieć na środku pokoju dziennego, komin w kalenicy, rekuperację, mam doprowadzony w podłodze wlot powietrza z zewnątrz, więc rozwiązania komina na tym etapie mogą być dowolne. Kominek ma pełnić funkcję palenia w ramach "zachcianek", a nie podstawowego źródła ciepła.
    Architekt zaprojektował komin stalowy

    Słyszałem że w kominie stalowym wykrapla się woda, która może dotrzeć do wkładu i będzie rdzewieć.
    Czy ktoś miał podobne doświadczenia?
    Czy mam robić komin stalowy czy walczyć z architektem i dać systemowy Schiedla?
    Z góry dziękuję za pomoc,
    MacieK
    podepne się pod pytanie bo wcześniej czy później też będe miał dylemat..

    stalowy , systemowy schiedla czy leiera czy lepiej murowany ? na forum jest kilka przypadków w których pękały kominy systemowe na łączniu z rurą kominka mimo zastosowania specjalnych łączników dylatacyjnych , murowane też mają wadę i często nie przeżywają nawet 1 pożaru sadzy. Czy stalowy kwasoodporny wkład z odprowadzeniem skroplin jest najlepszym rozwiązaniem ?

  3. #3

    Domyślnie

    Witams
    Mam Systemowy Schiedla.
    1 komin fi 200 do kominka centrum budynku czyli salon,
    2 komin podwójny chyba fi 140 do gazowego,
    Zabudowałem podwójny w celu podłączenia 2 pieców gazowych
    Na początku myślałem że będę miał dwa piece gazowe tzn jeden do CO, drugi do CWU.
    Ale zostało na tym że w końcu zdecydowałem się na piec dwufunkcyjny gazowy na GZ50.
    W tym układzie wykorzystuję jeden kanał jako spalinowy a drugi jako doprowadzenie powietrza.
    Dodam że kominy Schidla są ceramiczne i mają dodatkową fabryczną izolację na całej długości.
    Jak do tej pory a użytkuję oba tzn ,kominek i gazowy piec od 5 lat.
    Jedno wiem że na ściankach kanału/komina dymnego do kominka praktycznie nic sie nie osadza, kanał jest na tyle gładki że po tym okresie (5 lat) z spalonego drewna wyciągnąłem może 1/4 wiaderka sadzy. Wiem że jak rozmawiałem ze znajomym który ma kanał murowany to praktycznie co rok wyciąga z 1/2 wiadra sadzy. Pewnie ciąg też swoje robi, aha i raz miał pożar sadzy. Trudno mi oceniać inne systemy ale ja nie mogę narzekać. Być może nie były najtańsze ale na pewno spełniają moje oczekiwania.
    Pozdrawiam
    Jeśli nie teraz to kiedy !!!

  4. #4

    Domyślnie

    Jak masz kase na ceramiczny, to taki zaloz. Do kominka jest idalny, ciezko go zapuscic jak sie pali prawidlowo. Tak rozgrzany przewod pieknie wypali cala smole jak na nim osiadzie. Dodatkowo szybko sie nagrzewa.

    A rura, nic specjalnego. Wczesniej czy pozniej sie wypali.

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Zarejestrowany
    Apr 2003
    Posty
    6.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    179

    Domyślnie

    Mam rondo fi200 do kominka - niestety nie mam kominka.
    Drugi to rondo plus fi 200 do kotła CO. Kocioł na drewno z dolnym spalaniem, komin troszkę za ciasny jak na ten kociołek ale nie narzekam. Ciągnie dobrze, czyści się wspaniale, większość osadza się na wylocie (1-2m od końca). Na dziś założyłbym na wszelki wypadek fi250 by było tak jak zaleca producent kotła i dodatkowo założył dodatkową wyczystkę na strychu przed przejściem komina przez dach. Komin czyszczę sam, raz do roku kominiarz.

  6. #6

    Domyślnie

    Mam schidla fi 200 mm. Gdybym robił następny to byłby stalowy (do kominka stal kwasoodporna). Czemu - bo pewniejszy.

  7. #7

    Domyślnie

    , [quote] kaltam Wysłany: Nie, 24 Styczeń 2010 19:14 Temat postu:

    --------------------------------------------------------------------------------

    Mam schidla fi 200 mm. Gdybym robił następny to byłby stalowy (do kominka stal kwasoodporna). Czemu - bo pewniejszy.

    Dlaczego pewniejszy?
    Jeśli nie teraz to kiedy !!!

  8. #8

    Domyślnie

    Muruj z cegły i nie kombinuj. Systemowe kominy to bubel dla naiwniaków. Sorry panowie użytkownicy tego badziewia, niestety jestem jednym z Was
    Do kominka mam Rondo fi 200. Tynk i gładź pęka na nim praktycznie na całej wysokości. Nie ma się dowolności w przyłączeniu wkładu bo trójnik nie pozwala. Akurat mnie pasował przyłącz lekko z boku i nieco wyżej. Niestety trójnik był zamontowany i lipa. W przypadku murowanego robię dziurę gdzie chcę.
    Ciągle nie mam pewności czy w środku jest cały, czy szczelny. Do dzisiaj pamiętam te układane rury sklejane niby tym ich marnym kitem. To po prostu odpadało. Ciągle trzeba było poprawiać.
    Do gazu kupiłem rondo plus. Niestety trzeba go było rozwalić, bo trójnik ustawiony zgodnie z instrukcją Shiedla był za wysoko. Zdecydowałem się na kocioł kondensacyjny i podwójna lipa, trzeba było pchać do niego drugi komin stalowy z podwójną rurą.
    Pisałem już o tym kiedyś. Dla mnie te kominy po porażka. Aha gładź i tynk na tym kominie do gazu też popękał w miejscu np spoin i w pionie.
    Uprzedzę uwagi: dylatacje przy stropach zrobione.
    Drugi raz do kominka murowałbym komin z cegły porządnej. Do gazu robiłbym komin z najtańszej kształtki za najmniejsze pieniadze a do srodka wstawiłbym wkłąd z podwójnej rury. Ile pieniędzy by zostało!
    Ciągle mam też przeczucie że to gówno się przechyli, przewróci, zwłaszcza jak patrzę na te rysy.
    Gwarancję na 30 lat można sobie wsadzić gdzieś, podejście firmy do klienta też.
    Słynni już konsultanci mają w d.. klienta. Mój umawiał się bardzo długo. Raz był, ale nie bardzo chciało mu się na dach wychodzić. Obiecał przyjachać innym razem, po czym przestał odbierać telefony..
    Ja żałuję że wydałem pieniądze.

  9. #9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Zarejestrowany
    Apr 2003
    Posty
    6.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    179

    Domyślnie

    Co do przyłacza to myslałem przed budową dużo na ten temat i nie znając dokładnie jaki kocioł kupie zrobiłem trójnik wysoko i to okazało się na plus. Łatwo dociągnąć rurę żaroodporną i kształtki dały mi dużą możliwość "kręcenia". Czy byłbym skłonny przy kotle z dolnym spalaniem na komin z cegły pełnej - na pewno nie, bo bardzo łatwo się czyści... i to nie jest pierwszy czy drugi sezon...
    Co do rys na łączeniu pustaków zgadzam się z przedmówcą jednak co do wytrzymałości na wiatr to śpię jakoś spokojniej jak chyba 3 lata temu przetrwałem rekordowe wiatry z antenami przymocowanymi do komina systemowego...

    ogólnie wydaje mi się, że wybór nie jest łatwy. Chyba, że ma się naprawdę dobrego wykonawcę spokojnie murującego komin z pełnej cegły... ale gdzie takiego dostać... każdy mówi że tak robi ale kończy się tylko na zapewnieniach...

  10. #10
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    mkolyszk

    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    3

    Domyślnie

    No własnie nie mam żadnego dobrego fachowca od kominów, a we wnętrzu nie ma za dużo miejsca. Dalej nie wiem czy komin stalowy czy systemowy.
    Poddasze mam nieużytkowe. W jaki sposób można zamocować komin stalowy?

    MacieK

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Zarejestrowany
    Apr 2003
    Posty
    6.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    179

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkolyszk
    Poddasze mam nieużytkowe.
    MacieK
    To na tym etapie pamiętaj by ocieplić komin... wentylacyjny też warto - wiem to z doświadczenia gdy przy poprzednich mrozach był mokry i tynk na nim pekał a u wylotu wisiała biała broda...

  12. #12

    Domyślnie

    Ja zdecydowalem sie na ceramiczny do kominka i nierdzewki do pieca gazowego.
    Jesli chodzi o wybor nierdzewki do pieca:
    1. Wymurowalem tylko komin wentylacyjny, w ktory bedzie wlozona rura z nierdzewki.
    2. Planuje miec piec kondensacyjny na gaz - instalatorzy pieca beda instalowac rowniez komin, wiec nie beda zwalac winny na inna ekipe/komin nie taki itd - jest szansa, ze komin bedzie lepiej wspolpracowal z piecem..
    3. Niektorzy producenci piecow wymagaja swojego komina, wszystkie takie kominy sa z nierdzewki.
    4. Jest tanszy, komin ceramiczny to 3-4kpln wiecej i nie wiem, czy warto wydawac taka kase, jak komin z nierdzewki jest rownie dobry

    Pozdrawiam
    Pawel

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    2.929
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzegorz_si
    Muruj z cegły i nie kombinuj. Systemowe kominy to bubel dla naiwniaków. Sorry panowie użytkownicy tego badziewia, niestety jestem jednym z Was
    Ale żeś nastraszył ludzi teraz już nikt nie kupi systemu!!!
    Kit odpadał od czego ? Przecież umieszcza się go między kształtkami.

    Cytat Napisał mkolyszk
    Witam wszystkich,

    Chcę kupić wkład Rundo650 Spartherm i zastanawiam się który typ komina jest lepszy. Systemowy Schiedla czy stalowy dwuścienny?
    Kominek mam mieć na środku pokoju dziennego, komin w kalenicy, rekuperację, mam doprowadzony w podłodze wlot powietrza z zewnątrz, więc rozwiązania komina na tym etapie mogą być dowolne.
    Wkład stalowy do kominka nie !!!
    Lepiej już wymuruj z dobrej jakość cegły pełnej. A jak masz kasę to z cegły szamotowej !
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!

  14. #14
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    mkolyszk

    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    3

    Domyślnie

    Na dodatek architekt wymyślił, że komin stalowy ma od razu wchodzić do kominka czyli wyczystką będzie sam kominek.
    Nie za bardzo mi się to podoba.
    Czy ktoś ma doświadczenia z tak zamocowanym kominem?

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Zarejestrowany
    Apr 2003
    Posty
    6.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    179

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkolyszk
    Na dodatek architekt wymyślił, że komin stalowy ma od razu wchodzić do kominka czyli wyczystką będzie sam kominek.
    Nie za bardzo mi się to podoba.
    Czy ktoś ma doświadczenia z tak zamocowanym kominem?
    Nie mam tak zamocowanego komina ale za to czyszczę komin i wybieram sadzę z wyczystki. W ciągu roku zbiera się tego 2-3 wiaderka 10l.... to daje do myślenia.

    Pozostaje jeszcze sprawa jak się ma to do przepisów oraz jak będzie wyglądało czyszczenie takiego komina i odbiór kominiarski (czy jeszcze obowiązuje?)

  16. #16

    Domyślnie

    mam taki
    http://img115.imageshack.us/img115/3996/dsc025295ew.jpg
    daje radę
    o kominie murowanym nawet nie chcę myśleć
    pzd

  17. #17
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Zarejestrowany
    Apr 2003
    Posty
    6.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    179

    Domyślnie

    Cytat Napisał Beaty
    mam taki
    http://img115.imageshack.us/img115/3996/dsc025295ew.jpg
    daje radę
    o kominie murowanym nawet nie chcę myśleć
    pzd
    Masz i używasz czy chcesz używać?

  18. #18

    Domyślnie

    używany od trzech lat z kominkiem
    ten komin na zdjęciu w moim salonie
    pzd

  19. #19

    Domyślnie

    [quote="grzegorz_si"]Muruj z cegły i nie kombinuj. Systemowe kominy to bubel dla naiwniaków. Sorry panowie użytkownicy tego badziewia, niestety jestem jednym z Was
    Kolego, przekonałeś mnie. Muruje z cegły.

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkolyszk
    Na dodatek architekt wymyślił, że komin stalowy ma od razu wchodzić do kominka czyli wyczystką będzie sam kominek.
    Nie za bardzo mi się to podoba.
    Czy ktoś ma doświadczenia z tak zamocowanym kominem?
    Komin obojętnie z czego jest zrobiony, powinien mieć wyczystkę. A już szczególnie wyczystka powinna być na dole wkładu z blachy.
    Jeżeli zrobimy połączenie komina bezpośrednio z wkładem kominka, bez wyczystki, to skropliny z komina wylądują w kominku.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony