Mam bojler 300 litrowy i chciałbym dokupić do niego grzałkę elektryczną. Jaka moc byłaby najbardziej optymalna - myślałem o 1,5 KW.
Dzięki za podpowiedzi.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo dla ciebie znaczy słowo "optymalna"? Bo dla mnie w tym wypadku - nic.
Grzałkę należy dobrać m.in. wg takich parametrów: parametry techniczne instalacji (mogą ograniczać dopuszczalną moc), wymagany maksymalny czas grzania (określa moc minimalną) możliwości techniczne wstawienia danej grzałki, otwory mocujące, itp., itd., etc.
Wypijmy zatem, wypijmy do dna
Za pokręconą nić DNA
Tu była reklama...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEnergia potrzebna na podgrzanie wody wyraża się wzorem:
P*t=cw*m*(T2-T1)
P - moc w kW
t - czas w sek
cw - ciepło właściwe wody = 4,19 kJ/kgK
m - masa w kg (dla wody = objętości w litrach)
T2-T1 - róznica temperatur w stopniach
Czyli, żeby w godzinę tj. 3600s podgrzać 300 litrów wody o 30 stopni potrzeba jest grzałka o mocy: 300*30*4,19/3600 = około 10,5kW.
Przy grzałce 1,5kW efekt ten będzie osiagnięty po 7godzinach.
Mam bojler 50-litrowy z grzałką 2kW i podgrzanie takiej ilosci wody o 30 stopni zajmuje 52 minuty. Na 10 minutową kąpiel pod natryskiem zużywamy 30 litrów wody o temperaturze 40 stopni.
Wystarcza to na kąpiel dla dwóch osób bezpośrednio po sobie. A jak małolat wychlapie wszystko to w 3/4 godziny juz można brać letni prysznic. Gdyby bojler był większy lub grzałka słabsza, to niestety czas oczekiwania wydłużyłby się proporcjonalnie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzałki o mocy 1,5 kW są stosowane w bojlerach 80 litrowych. W bojlerach o większej pojemności np. 120 litrów stosowane są grzałki 2 kW - wszystko zależy od tego ile tej gorącej wody potrzebujesz.
Możesz zastosować grzałkę 1,5 kW – ogrzeje ona w końcu cały ten bojler i będziesz miał zapas ale jeżeli jest duże zużycie wody np. na 5-7 osób to taka grzałka na pewno Ci nie wystarczy. Lepsza wtedy byłaby grzałka np. 3x1,4 kW lub 3X2kW – tylko, że takie grzałki podłącza się pod prąd trójfazowy i jej sterowanie (termostat) jest już bardziej skomplikowane, ponieważ trzeba zastosować albo termostat trójfazowy albo zwykły jednofazowy i do tego stycznik (przekaźnik). Tutaj masz link do przykładowej grzałki do montażu : http://www.sklep.termek.pl/pl/search...ull/5?url=2102. Znajdziesz tam też inne potrzebne elementy, w tym termostaty.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych