CERAMICZNY GWC
Zrobilem tez projekt GWC ceramicznego na bazie wlasnego pomyslu
Odleglosci od scian fundamentowych to ok 1m. Zachowalem tez odstep od fundamentu komina.
Turkusowe - rury wlotowa i wylotowa z wymiennika - rura fi 250.
Czerwone - kanaly doprowadzajacy i odprowadzajacy powietrze z wymiennika.
Kanaly sa wykonane z betonowych plyt chodnikowych (50x50x7) jako spod i "sufit" kanalu. Z jednej strony opieraja sie na 2 ceglach pelnych, z drugiej jest to wymiennik+ 1 pelna cegla.
Zolty - wymiennik.
Wymiennik podzielony jest na dwie sekcje - dolna i gorna. Oba zbudowane sa z pustakow MAX polozonych bokiem (kanaliki sa w osi laczacej kanaly czerwone). Pustaki polozone sa z 1cm odstepem z kazdej strony.
Calosc polozona bedzie na 2-3cm warstewce piachu (aczkolwiek jeszcze sie nad tym zastanawiam), oraz otulona bedzie geowluknina (gramatura 200, bo gleba pylasta).
Od gory nakryje gruba folia.
A teraz dane statystyczne:
Powierzchnia podstawy wymiennika netto (bez kanalow) to 13,63m2
Powierzchnia brutto (z kanalami) to 22,13m2
Wewnetrzna powierzchnia wymiany to 574,44m2
Powierzchnia przeplywu w wymmieniku 4567,5cm2 (ok 14,5 x powierzchnia przekroju rury fi 200)
Potencjalne koszty:
pustakow MAX: 231 -> 462zl
cegiel pelnych: 220 -> 154zl
plyt betonowych: 68 -> 340zl (uzywane)
geowluknina: ok 70m2 -> 140zl (srednia cena)
gruba folia: ok 25m2 -> kosztuje <1zl /1m2
W sumie ok 1200zl + troche piachu (ktory i tak bede mial na budowe)
Do tego trzeba doliczyc koszt rur (od czerpni i wyjscie do reku), a to moze wyjsc dodatkowo 500-600zl