dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
  1. #1

    Domyślnie Jak zamontować dwuteownik w wieńcu

    Proszę o pomoc jak rozwiązać konstrukcyjnie montaż dwuteownika ipn 200 w wieńcu 24x24 na którym jest murłata. Murałata i dwuteownik muszą być na jednym poziomie. Dwuteownik służy za podciąg na którym będzie umieszczona konstrukcja dachu. Wszystkie dane umieściłem na rysunku. Mile widziane rysunki.

    http://foto0.m.onet.pl/_m/3fd423b3de...08,10,19,0.jpg

    Czy poprawnie będzie chodzi o zbrojenie itp :

    http://foto0.m.onet.pl/_m/521136d457...b0,10,19,0.jpg

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    Nie piszesz na jamim jesteś etapie wykonany wieniec planowany itd.

    Rozwiązanie z 2 linka bedzie cieżkie do wykonania w narożach wieńca.

    Ja bym zaproonował osadzenie marki w boku wieńca i dospawanie siodałek na którym siądzie dwuteownik.

  3. #3

    Domyślnie

    Na dzień dzisiejszy są tylko fundamenty i ściany fundamentowe wypuszczone nad ziemie. Na chwile obecną zastanawiam się bardziej jak to zamocować niż na jakim etapie będę wykonywał wieniec. Dzięki za zainteresowanie. A co masz na myśli pisząc ,,marki w boku wieńca,,. Bo jakoś tego nie mogę sobie wizualizować.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    Blacha grubości 8-10mm powiedzmy 24x24cm do niej dopsawane wąsy z preta fi10mm długośc wąsa jakies 20-30cm na koncu zagięte w haczyk. Takich waśów ze 4 sztuki na jedna marke. W czasie betonowania wkładasz to do szalunku przy ścianece bocznej i całość zalewasz betopnem, Wąsy wpuszczasz w belke. Po zdjeciu szalunków blacha stanowi boczną ściane wieńca i jest mocno zamocowana w nim. Możesz do niej dopsapwać np L80x80x8 L=100mm w srodku kątownika pod środnikeim dajesz dodatkowa blache i masz gotowe siodełko.

  5. #5

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Allenstein - niestety tylko duszą
    Dzielnica
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    Posty
    11.187

    Domyślnie

    a czemu nie do czoła wieńca?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    Cytat Napisał robertmm
    http://foto3.m.onet.pl/_m/af11953c040390b4001e86e3c06f5303,10,19,0.jpg Czy chodzi ci o takie mocowanie
    Tak, idea mocownia marki taka ale dwuteownik od czoła jak pisze Barbossa

  8. #8

    Domyślnie

    ok można i do czoła wieńca tak myślałem a źle narysowałem.

    A dlaczego nie można zalać dwuteownika w wieńcu? Czy to duży błąd? Zawsze można go dozbroić http://foto.onet.pl/pwt7o,7d97d7km79...6,u.html#n2ik6 to przykład Ja waszej teorii nie neguje o robieniu marki i siodła. tylko staram się usłyszeć jak najwięcej możliwości rozwiązania tej mocowania. Jestem ciekawy jak ten problem rozwiązuje się w praktyce na budowie. Dzięki Barbossa za dołączenie do wątku.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Allenstein - niestety tylko duszą
    Dzielnica
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    Posty
    11.187

    Domyślnie

    możesz oprzeć na wieńcu,robiąc w nim wcięcie, najlepiej również na stalowej marce
    zabetonowanie to raczej zły pomysł, taki element może powodować pękanie betonu
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    w przyszłym tygodniu będę miał montowane takie coś w wieńcu to zdjęcia porobię. Fachowcy od dachu chcą mieć w wieńcu trochę niżej i sami różnicę w wysokości dorobią łatą lub coś przyspawają. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    Tak sie teraz zastonowiłem nad tym gdzie ten dwuteownik masz zamiar wsadzić. Czy tam masz ściankę kolankową ? Mam wrażenie że tak. Jak wsadzisz taką belka na poziomie murłaty to uzyskasz skuteczną przeszkode do pokonania aby dojśc do cześci poddasza. Nie planujesz użytkowego ?

    Druga kwestia to odległosci miedzy podparciami tego dwu-T ile one wynosza?
    Jeszcze apropo mocownia to zastanwiam sie czy jego nie trzeba "złapać" za górną połke lub w poblizu jej, taka belka powinna nie powinna się obrócić a jak ją złapiesz tylko za połke dolna nie do końca jest on zabezpieczony przed obrotem. Pewnie sie nie obróci ale będzie skrecana.

  12. #12

    Domyślnie

    U mnie mocowanie jest na górze wieńca (marka). W miejscu mocowania teownika nie ma murłaty. Od dwóch lat nic sie nie dzieje.Dom kryty dachówką, w tym roku przeszedł solidny sprawdzian. Minusem tego rozwiazania jest to że Zostało troszke mało miejsca na docieplenie. Teraz mam dylemat, czy elementy stalowe można izolować zwykłą wełną mineralną, czy daś jakiś materiał mniej nasiąkliwy np. piankę?

  13. #13

    Domyślnie

    Ścianki kolanowej brak, poddasze nie użytkowe. odległość to 4.80 m. A dlatego jest w jednym poziomie z murłątą by podeprzeć konstrukcje dachu (więzary dachowe)

  14. #14

    Domyślnie

    Barbarosa o takim czymś myślałeś? A czy takie zwężenie więca nie sprawi osłabienia go i w efekcie pękania? Bo defakto w tym miejscu będzie miał około 16 cm a cała reszta będzie miała 24.
    Czy tak za zbrojony wieniec jak narysowałem wytrzyma i zahamuje pękanie?

    http://foto0.m.onet.pl/_m/6953f6adfb...b0,10,19,0.jpg

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    dałbym bardziej centralnie.
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  16. #16

    Domyślnie

    To Teraz pytanie jak lepiej centralnie tak jak na rys
    http://foto3.m.onet.pl/_m/d46a6de2f6...93,10,19,0.jpg

    Czy może tak jak ja wcześniej post wyżej narysowałem bardziej na krawędzi. Chodzi mi o poprawność konstrukcji i wytrzymałość.

  17. #17
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    Myślę, że lepiej gdyby jakiś konstruktor przeliczył jaki ma być ten teownik i jak zamontowany. Może wyjdzie mniejszy niż zakładasz, a mniejszy będzie łatwiej tam upchnąć. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Allenstein - niestety tylko duszą
    Dzielnica
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    Posty
    11.187

    Domyślnie

    kombinujesz, że hej

    będzie tylko trochę zabawy ze zbrojeniem wieńca na zakręcie
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości

  19. #19

    Domyślnie

    W projekcie jest 200 ipn dwuteownik. Adamie

    A dlatego chce upchać go w wieńcu bym nie musiał robić w suficie belek podciągów WIDOCZNYCH, sufit ma być równy. Zaproponowane rozwiązanie barbarosy powoduje że będzie widać tą podporę dwuteownika. Jestem ciekawy czy przewężenie wieńca może spowodować pękanie ściany a nawet i wieńca itp. http://foto0.m.onet.pl/_m/6953f6adfb...b0,10,19,0.jpg
    Tak jak tu widać

    Przypominał całe założenie
    http://foto0.m.onet.pl/_m/3fd423b3de...08,10,19,0.jpg
    To jest skan wycinku projektu

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Allenstein - niestety tylko duszą
    Dzielnica
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    Posty
    11.187

    Domyślnie

    jaką podporę?
    i o co ci chodzi?
    żeby nie było osiowo, tylko na jednym poziomie?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony