Pozwolę sobie wtrącić suche wyliczenia. Oparte na bardzo prostych założeniach i danych przytoczonych przez producentów
Wycinek dachu o powierzchni 1m2 rozpatruję jako część pokrytą jedynie izolacją oraz część składającą się z krokwi i ew izolacji.
Z gołych danych producentów oraz prostych wzorów utowrzyłem tabelkę
material lambda grubosc[m] opór R
drewno sosnowe 0,4 0,18 0,45
wełna 0,033 0,15 4,545454545
wełna 0,033 0,1 3,03030303
pianka 0,037 0,02 0,540540541
pianka 0,037 0,05 1,351351351
pianka 0,037 0,18 4,864864865
W moim dachu krokwie mają 8cm grubości więc mam kilka kombinacji izolacji. Nie zapominajmy, że nie przykrycie więźby pianą powoduje mostek termiczny a drewno w porównaniu z najgorszą izolacją wygląda bardzo słabo.
Stąd mój pomysł na natrysk dodatkowej warstwy na same krokwie
Całkowity opór przegrody jest sumą oporów jej składowych więc:
typ izolacji R
wełna 15 4,545454545
wełna 15+10 7,575757576
wełna 15+15 9,090909091
piana 18 4,864864865
piana 18+2 5,405405405
piana 18+5 6,216216216
drewno 18 +wełna 10 3,48030303
drewno 18 +wełna 15 4,995454545
drewno 18 0,45
drewno 18 +piana 2 0,990540541
drewno 18 + piana 5 1,801351351
i teraz cała magia na 1m2 8cm to drewno+izolator, a na pozostałym odcinku 92cm to sam izolator. Przyjmując stosowne (proporcjonalne) wagi mamy średnie wartości oporu cieplnego:
wełna 15+10 R=7,25
wełna 15+15 R=8,76
piana 18+2 R=5,05
piana 18+5 R=5,87
Jak wspomniałem pomijam tu jakość wykonania, zawilgocenie, czy ubicie się wełny po jakimś czasie
W skrajnym przypadku mamy 8,76/5,05=1,7 (70%); 7,25/5,87=1,24 (24%) na start na korzyść wełny.
Ciekawe ile z tej korzyści stracimy na wykonaniu i ile na degradacji wełny w czasie.
I co dalej z tym fantem zrobić ... ?