    Domyślnie Cieknacy zawor bezpieczenstwa przy bojlerze

    Hej,
    Bojler 100l Ariston.
    Gdy nie pracuje to cisnienie utrzymuje sie w okolicy 3 bar, a przy pracy bojlera szybko osiaga okolica 8-9 bar i oczywiscie z zawora bezpieczenstwa (na doplywie zimnej wody) mocno kapie.
    Cos nie w porzadku z bojlerem (elektryczny)?
    Z montazem?
    Macie moze jakis pomysl zanim wezwe hydraulika do sprawdzenia?
    Potem dorzuce jeszcze fote miejsca zbrodni.
    Dzieki i pozdrawiam

  2. #2

    Domyślnie

    Dodaje foty.
    W ukladzie jest jeszcze reduktor (duze cisnienie w gminnej sieci)
    Pzdr


    Ostatnio edytowane przez qqlio ; 11-05-2010 o 16:34 Powód: Typo i zmniejszenie zdjec

  3. #3

    Domyślnie

    Też mam taki problem i nie wiem jak sobie z tym poradzić.
    Jedyne co zrobiłem to podstawiłem wiadro
    Ostatnio edytowane przez Robi26 ; 17-05-2010 o 21:50

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robi26 Zobacz post
    Też mam taki problem i nie wiem jak sobie z tym poradzić.
    Jedyne co zrobiłem to podstawiłem wiadro
    Tez ariston?
    Pytalem tez na glownym watku Wymiany Doswiadczen - pojawila sie koncepcja zbiornika przeponowego, ale
    1) nic nie pisza w instrukcji o takiej koniecznosci
    2) zawor bezpieczenstwa i zwrotny i tak nie powinien "puszczac" cisnienia wstecz, a a u mnie na manometrze ponizej zaworu bywa 9bar

    Wiadro mzoe byc, ale obawiam sie o wytrzymalosc instalacji - bede wzywl chyba jednak hydraulika, ale teraz mam wieksze problemy :-/ osunieta droga po ulewach ostatnich dni...

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    Cytat Napisał qqlio Zobacz post
    Tez ariston?
    Pytalem tez na glownym watku Wymiany Doswiadczen - pojawila sie koncepcja zbiornika przeponowego, ale
    1) nic nie pisza w instrukcji o takiej koniecznosci
    2) zawor bezpieczenstwa i zwrotny i tak nie powinien "puszczac" cisnienia wstecz, a a u mnie na manometrze ponizej zaworu bywa 9bar

    to sprawdź sobie,
    pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a bojlerem nie może być żadnej armatury zaporowej,
    i tak jest,
    dlatego przy wzroście ciśnienia w bojlerze musi zadziałać zawór bezpieczeństwa i upuściś ciśnienie,
    w przeciwnym razie już miałbyś rozdęty bojler do wymiany,
    jedynie naczynie przeponowe lub wężyk odprowadzający wodę do kanalizacji


    Wiadro mzoe byc, ale obawiam sie o wytrzymalosc instalacji - bede wzywl chyba jednak hydraulika, ale teraz mam wieksze problemy :-/ osunieta droga po ulewach ostatnich dni...
    .

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    .
    Hej - ale piszesz tylko po to, zeby pisac, czy zeby cos przekazac?
    Widzisz uklad na zdjeciach: nie ma nic mdzy zaworem a bojlerem. Jesli wszystko ok i zawor upuszcza po prostu nadmierne cisnienie to skad 9bar na manometrze PONIZEJ zaworu (tez to widac na zdjeciu)?

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    Cytat Napisał qqlio Zobacz post
    Hej,
    Bojler 100l Ariston.
    Gdy nie pracuje to cisnienie utrzymuje sie w okolicy 3 bar, a przy pracy bojlera szybko osiaga okolica 8-9 bar i oczywiscie z zawora bezpieczenstwa (na doplywie zimnej wody) mocno kapie.
    Cos nie w porzadku z bojlerem (elektryczny)?
    Z montazem?
    Macie moze jakis pomysl zanim wezwe hydraulika do sprawdzenia?
    Potem dorzuce jeszcze fote miejsca zbrodni.
    Dzieki i pozdrawiam
    poszedł najprawdopodobniej zawór zwrotny w zaworze bezpieczeństwa,
    a z tego wynika, że jeszcze wcześniej też chyba masz zainstalowany zawór zwrotny,
    wołaj instalatora niech Ci to sprawdzi,
    a naczynie i tak dla świętego spokoju trzeba zainstalować,

  8. #8

    Domyślnie

    Tak zrobie tylko.... gteraz mi nikt nie dojedzie - droga gminna oderwana po ulewach...
    Ale az takie podwyzszanie cisnienia w zbiorniku mnie co najmniej zaskakuje.... Przeciez to nie jest jakis bojler no-name, wiec powinni przewidziec rezerwe obketosciowa na rozszerzalnosc cieplna....
    Dzieki

  9. #9

    Domyślnie

    rezerwy objętościowej z zbiorniku nie może być bo kontakt z powietrzam dla wody użytkowej nie jest korzystny - niedopuszczalny

    po to są naczynia przeponowe i nie ma powietrza w kontakcie z woda