    Domyślnie Wyczystka kanały dymnego kominka

    Witam, proszę o porady na temat wyczystki kominka.
    W piwnicy w pomieszczeniu, które będzie kotłownią mam dwie wyczystki, jedna w kanale kominowym do pieca na ekogroszek, a druga z kominka, który będzie w salonie powyżej. Plany się trochę zmieniły i zamiast ekogrochu będzie pompa ciepła i kanał kominowy "zaślepię". Zrobi się z tego czyste pomieszczenie i zastanawiam się nad zrobieniem tam również pralni, czyli byłaby taka pompownia z pralnią w jednym miejscu. Pytanie jakie mam to do czego służy wyczystka z kominka (prawy kanał), czy tylko do wybrania sadzy? Popiół z kominka będę wybierał w salonie i zastanawiam się co gromadzi się w tej wyczystce? Po prostu chcę określić ile brudu będzie w pomieszczeniu z tytułu tej wyczystki i co za tym idzie czy nada się na pralnię. Dodam jeszcze, że drzwiczki tej wyczystki i tak muszę dobrze uszczelnić ponieważ piwnica będzie podłączona w instalację wentylacji mechanicznej i w pompowni będzie wywiew.
    A może ktoś wypowie się na temat szczelności drzwiczek wyczystki?

    Załącznik 244702
    Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    Wyczystka jak słusznie zauważyłeś służy do wybrania sadzy po wizycie kominiarza.
    U Ciebie po takiej czynności będziesz miał upieprzoną cała ścianę i podłogę w pralni. Jeżeli będzie z tego komina takowa do wybrania.
    Idiota, który zamontował Ci wyczystkę od kominka pod samym sufitem, oszczędzając tym samym półtorej metra komina, jest typowym przykładem naszego polskiego, dobrego, "sfojskiego fahofca" od budowlanki ...
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Praszka
    Kod pocztowy
    46-320
    Posty
    758

    Domyślnie

    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Wyczystka jak słusznie zauważyłeś służy do wybrania sadzy po wizycie kominiarza.
    U Ciebie po takiej czynności będziesz miał upieprzoną cała ścianę i podłogę w pralni. Jeżeli będzie z tego komina takowa do wybrania.
    Idiota, który zamontował Ci wyczystkę od kominka pod samym sufitem, oszczędzając tym samym półtorej metra komina, jest typowym przykładem naszego polskiego, dobrego, "sfojskiego fahofca" od budowlanki ...
    Pozdrawiam.
    Faktycznie jakby było przy posadzce to syf by się tak nie rozprzestrzeniał przy wybieraniu sadzy. Cóż tego nie zmienię. Jest to kanał z kominka, także chyba za często tam grzebał nie będę - kominek będzie raczej palony rekreacyjnie . A możesz coś powiedzieć na temat szczelności drzwiczek wyczystki? Jeśli są wystarczająco szczelne to chyba pokuszę się o zrobienie pralni w tym pomieszczeniu. Chyba nie nie powinno się brudzić przy zamkniętych drzwiczkach. Oczywiście na czas czyszczenie, powiedzmy raz w roku, pranie bym zwinął ze sznurków . Innym powodem dla którego muszę zadbać o szczelność jest to, że pomieszczenie to będzie wentylowane mechanicznie (WM z rekuperatorem) i będzie tam anemostat wywiewny. Nie chciałbym, żeby ten anemostat "zaciągał" powietrze z kanału dymnego kominka poprzez ewentualnie nieszczelne drzwiczki wyczystki.
    Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Rogożno
    Kod pocztowy
    64-610
    Posty
    8.661

    Domyślnie

    Znajdź kumatego wykonawcę, to i wyczystkę ominiesz. Pogadaj najpierw z kominiarzem. Dobrze by o tym wiedział
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nek+jaki+komin

    O wyczystce jest trochę dalej...

  5. #5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Praszka
    Kod pocztowy
    46-320
    Posty
    758

    Domyślnie

    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Znajdź kumatego wykonawcę, to i wyczystkę ominiesz. Pogadaj najpierw z kominiarzem. Dobrze by o tym wiedział
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nek+jaki+komin

    O wyczystce jest trochę dalej...
    Eniu, dzięki, przejrzałem ten wątek - mnóstwo walki, ale parę postów okazało się pomocnych. Już teraz wiem, że muszę się zaopatrzyć w porządne ceramiczne drzwiczki tej wyczystki.
    Mam teraz jeszcze inną koncepcję. Jakbym tą wyczystkę całkowicie zaślepił, a nieco wyżej z drugiej strony ściany jest garaż i tam też jest dojście do pustaków kominowych. Czy można wyciąć otwór w pustaku kominowym, "odgarnąć" wełnę i wyciąć w okrągłym wkładzie ceramicznym (Jawar) otwór na wyczystkę?
    Jeśli tak to jak zablokować wkład, żeby sadza nie leciała do najniższego punktu, czyli do poziomu istniejącej wyczystki w piwnicy? Musiałbym go jakoś zablokować lekko poniżej nowej wyczystki w garażu...

    Inne pytanie to czy mogę na te pustaki kominowe przykleić styropian? Chciałby w ten sposób docieplić ścianę od strony nieogrzewanego garażu. W pustaku systemowym jest wkład ceramiczny i jest on odizolowany 3 cm grubości wełną z folią aluminiową (jak do obudowy kominka). Czy pustak systemowy komina nie będzie się bardzo grzał i nie uszkodzi przyklejonego do niego styropianu? Komin to tak naprawdę dwa kanały dymne, jeden pod ekogroch, ale nie będzie używany, a drugi do kominka, który będzie używany raczej rekreacyjnie
    Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Praszka
    Kod pocztowy
    46-320
    Posty
    758

    Domyślnie

    Potrzebuję porady fachowców

    Mam w domu dwa kanały kominowe (Jawar systemowy); do pieca na ekogroch i do kominka. W kotłowni są wyczystki oraz miejsce gdzie podłaacza się rurki na skropliny (tak jak widać na zdjęciach). Koncepcja ogrzewania zmieniła się z ekokgrochu na pompę ciepła i pomieszczenie to stanie się pralnio-pompownią. Będzie ogrzewane i wentylowane w systemie WM. Wentylacja mechaniczna wyklucza "lewe" dopływy powietrza dlatego muszę zadbac o szczelne drzwiczki wyczystek, zaślepić otwór pod podłączenie pieca oraz zaślepić miejsca gdzie są króćce pod skropliny. (poniżej zdjęcia). Gość od wykończeniówki powiedział mi, że miejsca gdzie są króćce do skroplin powinny być "zaślepione" kratką i wtedy wełna będzie wentylowana. Kratka nie zapewni mi szczelności, dlatego chciałem to po prostu zapianować i przykryć płytką ceramiczną. Pytanie: czy to prawda z tą koniecznością wentylacji wełny?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20140805_194108_resized.jpg
Wyświetleń:	141
Rozmiar:	43,0 KB
ID:	273479 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20140805_194114_resized.jpg
Wyświetleń:	113
Rozmiar:	34,0 KB
ID:	273480 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20140805_194121_resized.jpg
Wyświetleń:	115
Rozmiar:	37,1 KB
ID:	273481
    Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III

  7. #7
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Praszka
    Kod pocztowy
    46-320
    Posty
    758

    Domyślnie

    Cytat Napisał mirek118 Zobacz post
    Potrzebuję porady fachowców

    Mam w domu dwa kanały kominowe (Jawar systemowy); do pieca na ekogroch i do kominka. W kotłowni są wyczystki oraz miejsce gdzie podłaacza się rurki na skropliny (tak jak widać na zdjęciach). Koncepcja ogrzewania zmieniła się z ekokgrochu na pompę ciepła i pomieszczenie to stanie się pralnio-pompownią. Będzie ogrzewane i wentylowane w systemie WM. Wentylacja mechaniczna wyklucza "lewe" dopływy powietrza dlatego muszę zadbac o szczelne drzwiczki wyczystek, zaślepić otwór pod podłączenie pieca oraz zaślepić miejsca gdzie są króćce pod skropliny. (poniżej zdjęcia). Gość od wykończeniówki powiedział mi, że miejsca gdzie są króćce do skroplin powinny być "zaślepione" kratką i wtedy wełna będzie wentylowana. Kratka nie zapewni mi szczelności, dlatego chciałem to po prostu zapianować i przykryć płytką ceramiczną. Pytanie: czy to prawda z tą koniecznością wentylacji wełny?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20140805_194108_resized.jpg
Wyświetleń:	141
Rozmiar:	43,0 KB
ID:	273479 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20140805_194114_resized.jpg
Wyświetleń:	113
Rozmiar:	34,0 KB
ID:	273480 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20140805_194121_resized.jpg
Wyświetleń:	115
Rozmiar:	37,1 KB
ID:	273481
    czy ktoś może pomóc w tej kwestii??
    Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III

  8. #8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Praszka
    Kod pocztowy
    46-320
    Posty
    758

    Domyślnie

    Cytat Napisał mirek118 Zobacz post
    Potrzebuję porady fachowców

    Mam w domu dwa kanały kominowe (Jawar systemowy); do pieca na ekogroch i do kominka. W kotłowni są wyczystki oraz miejsce gdzie podłaacza się rurki na skropliny (tak jak widać na zdjęciach). Koncepcja ogrzewania zmieniła się z ekokgrochu na pompę ciepła i pomieszczenie to stanie się pralnio-pompownią. Będzie ogrzewane i wentylowane w systemie WM. Wentylacja mechaniczna wyklucza "lewe" dopływy powietrza dlatego muszę zadbac o szczelne drzwiczki wyczystek, zaślepić otwór pod podłączenie pieca oraz zaślepić miejsca gdzie są króćce pod skropliny. (poniżej zdjęcia). Gość od wykończeniówki powiedział mi, że miejsca gdzie są króćce do skroplin powinny być "zaślepione" kratką i wtedy wełna będzie wentylowana. Kratka nie zapewni mi szczelności, dlatego chciałem to po prostu zapianować i przykryć płytką ceramiczną. Pytanie: czy to prawda z tą koniecznością wentylacji wełny?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20140805_194108_resized.jpg
Wyświetleń:	141
Rozmiar:	43,0 KB
ID:	273479 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20140805_194114_resized.jpg
Wyświetleń:	113
Rozmiar:	34,0 KB
ID:	273480 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20140805_194121_resized.jpg
Wyświetleń:	115
Rozmiar:	37,1 KB
ID:	273481
    Czas mnie goni. Może ktoś pomoże?
    Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III

  9. #9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    Wentylacja takiego komina jest po to żeby wełna nie zamokła. Nie koniecznie od wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, ale także i od wody powstałej w wyniku skraplania się jej na wszelkich elementach domu i jego konstrukcji, o temperturze nie przełamującej "punktu rosy" (efekt ten sam co we wkłądzie z płaszczem wodnym).
    Z drugiej strony po co Ci kominy skoro będziesz miał WM z reku ?
    A jeszcze z innej ... skoro masz już kominy, kóre kosztowały kilka ładnych tysięcy zł, to po co Ci WM z reku ? Stać się na wyrzucenie tych pieniędzy w błoto ?
    Za cenę pompy i jej instalacji będziesz miał do końca życia na paliwo do kotła na ekogroszek albo jeszcze lepiej na pellet, jeżeli chcesz być mocno "ekologiczny"
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Praszka
    Kod pocztowy
    46-320
    Posty
    758

    Domyślnie

    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Wentylacja takiego komina jest po to żeby wełna nie zamokła. Nie koniecznie od wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, ale także i od wody powstałej w wyniku skraplania się jej na wszelkich elementach domu i jego konstrukcji, o temperturze nie przełamującej "punktu rosy" (efekt ten sam co we wkłądzie z płaszczem wodnym).
    Z drugiej strony po co Ci kominy skoro będziesz miał WM z reku ?
    A jeszcze z innej ... skoro masz już kominy, kóre kosztowały kilka ładnych tysięcy zł, to po co Ci WM z reku ? Stać się na wyrzucenie tych pieniędzy w błoto ?
    Za cenę pompy i jej instalacji będziesz miał do końca życia na paliwo do kotła na ekogroszek albo jeszcze lepiej na pellet, jeżeli chcesz być mocno "ekologiczny"
    Pozdrawiam.
    Pytania o opłacalność moich wyborów zostawiam na boku - w tej kwestii wszystko dla mnie jest jasne.
    Wracając do meritum, czy jeśli zamontuję taki "daszek" nad kominem ograniczający dostawanie się wody z opadów atmosferycznych + fakt, że jeden kanał nie będzie używany wcale, a drugi od kominka raczej sporadycznie to czy istnieje ryzyko poważnego zawilgocenia tej wełny?
    Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III

  11. #11
    Banned
    marek.bejrut

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    50-141
    Posty
    82

    Domyślnie

    nie jeśli dasz wełnę kamienną, powinna Cię spokojnie uchronić przed wilgocią

  12. #12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Praszka
    Kod pocztowy
    46-320
    Posty
    758

    Domyślnie

    Cytat Napisał marek.bejrut Zobacz post
    nie jeśli dasz wełnę kamienną, powinna Cię spokojnie uchronić przed wilgocią
    welna juz jest, ale tak się składa że dałem taką w płytach z Rocwoola do zabudow kominkow (z warstwą aluminium) a Rockwool robi wełnę skalną