    Cytat Napisał pchelek Zobacz post
    Postep. Znalazly sie kotwy. Nie ma ich na rysunkach, nie ma w opisie Templara. Teraz sa. Zapewne metalowe.
    W technologii AD, wszystkie elementy do osadzenia okien w warstwie ocieplenia są z tworzywa, więc kotwy też. Na rysunkach i zdjęciach jest pokazane ich wpięcie w ramę okienną oraz zabezpieczenie wkrętem. Wszystkie elementy odpowiadają elementom z systemu JB-D, a ponieważ są oryginalnym rozwiązaniem polskim to są opatentowane.

  2. #5802
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    SajmonTempler

    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    90-613
    Posty
    128

    Domyślnie

    Cytat Napisał pchelek Zobacz post
    MMichale. Obawiam sie ze ta folia w plynie rozpusci pianke PUR. Folia w plynie jest przeznaczona do przyklejania hydroizolacji i jest to produkt rozpuszczalnikopodobny
    Folia w płynie jest na bazie wody, więc jest obojętna dla piany PUR. Na moich zdjęciach to widać. Po odparowaniu wody masz warstwę elastyczną nieodwracalną, prostą w użyciu, szczelną o bardzo dobrej przyczepności do murów. Kup małe pudełko tej folii i ją sprawdź a potem dyskutuj. Do czego ją zastosujesz to jest Twoją sprawą.

  3. #5803
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bwojtek

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    5.311

    Domyślnie

    Cytat Napisał SajmonTempler Zobacz post
    Każdy producent daje gwarancje na elementy które produkuje. Dzisiaj nie ma tak, że produkcja jest oderwana od gwarancji.
    Na jaką kwotę opiewa polisa ubezpieczeniowa Pańskiej firmy w zakresie OC za produkt?

  4. #5804
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MMichal

    Zarejestrowany
    Mar 2012
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    86-005
    Posty
    2.623

    Domyślnie

    Witam

    Cytat Napisał SajmonTempler Zobacz post
    Do czego ją zastosujesz to jest Twoją sprawą.
    Leżę i kwiczę

    Pozdrawiam

  5. #5805
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek

    Zarejestrowany
    Aug 2002
    Posty
    2.634

    Domyślnie

    "Wszystkie elementy odpowiadają elementom z systemu JB-D" Chyba kpisz po prostu lub dalej jestes idiotą.
    JB-D ma wszechstronne badania i atesty.
    Ty masz plasticzki do dlubania w nosie.

    Bez wartosci do montazu okien. Plasticzki ktorych nikt nie kupuje, zaden montazysta tego nie stosuje.

  6. #5806
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Ja prawdopodobnie zastosuję Ale fakt, montażystą nie jestem.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  7. #5807

    Domyślnie

    to jeśli już i chcesz mieć pewność , że okna ci nie wmaszerują do domu przy silniejszym wietrze, za kilka lat, gdy mocująca je piana ulegnie erozji poszperaj w sieci, dowiedz się, zastosuj nowy system JB-D
    Sprawdzony, przebadany przez Niemca bo inaczej tam nikt nie zastosuje jakiegokolwiek elementu budowlanego a takich samozwańczych ST , Cechy rzemieślnicze od razu wywalają na bruk
    System umożliwiający wysunięcie na maksimum 4 cm poza lico ściany

  8. #5808
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    SajmonTempler

    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    90-613
    Posty
    128

    Domyślnie

    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Przy montażu w licu ściany na kotwy przyjmuje się Psi 0,05 dla ocieplenia na równi z krawędzią ościeżnicy i 0,019 przy zakryciu ościeżnicy ociepleniem na 3 cm, i 0,00 dla montażu w warstwie ocieplenia z wykorzystaniem kotew metalowych (wtedy jeszcze MOWO nie było) .
    I tego wystarczy się trzymać a nie toczyć dyskusję z ignorantem
    Po raz kolejny bzdury piszesz bo jesteś niedouczonym elektrykiem. Współczynnik liniowego mostka termicznego ościeży Psi zależy od grubości ocieplenia, i jest różny dla boków i góry z węgarkiem, od dołu z parapetem zewnętrznym. Nie uwzględnia kotew metalowych, bo to jest przepływ ciepła dodatkowy i charakterystyczny dla danej kotwy (blaszana czy ciężka z kształtownika jak JB-D). Im grubsze ocieplenie i wyższa temperatura muru tym wyższe Psi (0,3). Dla montażu okien w warstwie ocieplenia, Psi ma wartość rzędu 0,02, ale nigdy 0,00 bo to nie jest "perpetum mobile" i straty ciepła muszą być. Węgarek niewiele daje, bo to jest tak jak byś kawałek stali osłonił styropianem, ucieczka ciepła przesunie się do części nieosłoniętej. Tak jest z ramą okienną. Aby tego przepływu uniknąć, węgarek powinien zakryć całą ramę, ale przepływ ciepła ma swoją mądrość i przesunie się w pakiet szybowy, bo ciepło przepływa z miejsc o wyższej temperaturze do miejsc o niższej temperaturze po wszystkich mostkach termicznych. To pokazują zdjęcia termiczne, które lekceważysz.

  9. #5809

    Domyślnie

    Cytat Napisał SajmonTempler Zobacz post
    Po raz kolejny bzdury piszesz bo jesteś niedouczonym elektrykiem. Współczynnik liniowego mostka termicznego ościeży Psi zależy od grubości ocieplenia, i jest różny dla boków i góry z węgarkiem, od dołu z parapetem zewnętrznym. Nie uwzględnia kotew metalowych, bo to jest przepływ ciepła dodatkowy i charakterystyczny dla danej kotwy (blaszana czy ciężka z kształtownika jak JB-D). Im grubsze ocieplenie i wyższa temperatura muru tym wyższe Psi (0,3). Dla montażu okien w warstwie ocieplenia, Psi ma wartość rzędu 0,02, ale nigdy 0,00 bo to nie jest "perpetum mobile" i straty ciepła muszą być. Węgarek niewiele daje, bo to jest tak jak byś kawałek stali osłonił styropianem, ucieczka ciepła przesunie się do części nieosłoniętej. Tak jest z ramą okienną. Aby tego przepływu uniknąć, węgarek powinien zakryć całą ramę, ale przepływ ciepła ma swoją mądrość i przesunie się w pakiet szybowy, bo ciepło przepływa z miejsc o wyższej temperaturze do miejsc o niższej temperaturze po wszystkich mostkach termicznych. To pokazują zdjęcia termiczne, które lekceważysz.
    Cóż, faktycznie elektrykiem i elektronikiem jestem a czy niedouczonym ? Możliwe, lepsze to niż niedouczony budowlaniec
    Z pamięci podawałem dane i lekko się pomyliłem
    A co do Twojego pereptuum mobile (choć brzmienie słowa warto sie nauczyć ignorancje) to przyjmuje się zaokrąglenia do 1/100 czyli 0,002 to ile Twym zdaniem ? 0,00
    A poniżej dla innych wartości współczynnika liniowych strat ciepła w zależności od sposobu montażu. Nie jakieś tam samozwańcze wyliczenia ST tylko opracowane przez specjalistów dane do obliczeń choćby w OZC
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	www.aluplast.com.pl_prof...nku_prawie_pasywnym.1.jpg
Wyświetleń:	41
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	286848Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	www.aluplast.com.pl_prof...nku_prawie_pasywnym.2.jpg
Wyświetleń:	368
Rozmiar:	95,9 KB
ID:	286850

  10. #5810
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    SajmonTempler

    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    90-613
    Posty
    128

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Swoją drogą ciekawe jaka jest temp. ramy okiennej przy np.-10oC,jaka jest temp. kotwy na styku kotwa-rama i kotwa mur.
    To jest proste do przewidzenia. Jeżeli sama rama byłaby idealnym izolatorem, to z zewnątrz byłaby temp. -10*C, a wewnątrz +20*C. Ponieważ jest przepływ ciepła przez ramę to z zewnątrz jest temp. -5*C, a wewnątrz +15*C. Średnia temp. ramy to +5*C, a przy ociepleniu muru 20cm styro, temp. muru to 18*C. Różnica temp. wynosi więc 13*C. Jeżeli okno jest osadzone w murze nośnym, a przepływ ciepła odbywa się z powierzchni muru do powierzchni ramy, to widać jednoznacznie, że im jest cieplejsza rama (bo szersza) i wyższa temp. muru (bo grubiej ocieplony), to więcej ciepła przepłynie z muru do ramy. Temperatura więc ramy z zewnątrz podniesie się o następne kilka stopni i w skrajnym przypadku może mieć temp. 0*C. Kotwa metalowa jako przewodnik ciepła, zawsze będzie miała temp. muru na całej swojej długości, bo łatwiej jest jej pobrać ciepło z muru, niż oddać do ramy okiennej. Tyle teoria, a praktyka to zdjęcia termowizyjne i mądre czytanie tego co przedstawiają. Z tego widać jednoznacznie, że w dobrze ocieplonych murach, ciepłe okna powinno osadzać się tylko w warstwie ocieplenia. Najtaniej jest sprawdzić to pirometrem za jedyne 100 zł.

  11. #5811

    Domyślnie

    Cytat Napisał SajmonTempler Zobacz post
    ...... Z tego widać jednoznacznie, że w dobrze ocieplonych murach, ciepłe okna powinno osadzać się tylko w warstwie ocieplenia......
    I tego NIKT tu nie neguje a Ty kruszysz kopie nie wiadomo o co. Jest to najlepszy sposób montażu by maksymalnie zminimalizować straty jakie powoduje otwór okienny jako całość, czyli nie tylko samo okno ale też sposób jego zamontowania
    Kolejną kwestią jest ewentualna opłacalność takiego montażu dla zwykłego śmiertelnika sciubiącego każdy grosz kredytu z trudem uzyskanego.
    Negujemy tylko Twój natarczywy i chamski chwilami marketing mający jeden cel, złapać kolejnego jelenia na system AD oraz większość teorii jakie tworzysz na poparcie swej tezy

  12. #5812

    Domyślnie

    masz wzory, każdy ma i niech sobie obliczy obwód swych okien i pobawi się dalej sam
    np. przy różnicy 30 stopni, 100 mb obwodu, zasłonięciu ościeżnicy 30 mm ocieplenia strata w ciągu godziny wynosi 150 W na wszystkie okna. a nie jak tu ST podaje na jedno nawet mnożąc przez tą jego idiotyczną wartość z sufitu 3500 wychodzi 525kW na CAŁY rok grzania, coś 11 złotych na miesiąc

  13. #5813
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar מרכבה
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    RBR
    Kod pocztowy
    38-500
    Dzielnica
    Średnie
    Posty
    11.286

    Domyślnie

    Zawsze muszę się poczuć wywołany do tablicy ...

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Paździerz w murze.jpg
Wyświetleń:	47
Rozmiar:	93,9 KB
ID:	286860
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 30-10-2014 o 11:58

  14. #5814
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Zawsze muszę się poczuć wywołany do tablicy ...

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Paździerz w murze.jpg
Wyświetleń:	47
Rozmiar:	93,9 KB
ID:	286860
    Ale to jest chyba bez węgarka?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  15. #5815
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar מרכבה
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    RBR
    Kod pocztowy
    38-500
    Dzielnica
    Średnie
    Posty
    11.286

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Paździerz w murze1.jpg
Wyświetleń:	40
Rozmiar:	94,0 KB
ID:	286861 jest i z węgarem, węgarzem wielkim

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Paździerz w murze 2.jpg
Wyświetleń:	38
Rozmiar:	95,3 KB
ID:	286862 metoda sajmońska bez węgarowa ...

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	XPS 1.jpg
Wyświetleń:	52
Rozmiar:	79,6 KB
ID:	286864 no i nokaut ...
    grzech dodawać ramę do szyby Uw 0,6 ... do U 1,7

    Będą siedzieć knuć po tych biurach ile to jeszcze PCV trzeba
    z tego nic .. Szyba Ug 0,3 .. z "super ramą" 0,6
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 30-10-2014 o 12:47

  16. #5816
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bwojtek

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    5.311

    Domyślnie

    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Zawsze muszę się poczuć wywołany do tablicy ...

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Paździerz w murze.jpg
Wyświetleń:	47
Rozmiar:	93,9 KB
ID:	286860
    A gdzie pianka pomiędzy ramą a ścianą?

  17. #5817
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    A czy ktos zna realizacje na systemie AD?

  18. #5818
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek

    Zarejestrowany
    Aug 2002
    Posty
    2.634

    Domyślnie

    karolek75 - jedyna realizacja AD jest w chorej wyobrazni Templara. W realu n ie ma bo nie ma tekiego idioty co by chcial miec okna wydmuchiwane przez wiatr, przeciag, tesciowa myjaca te okna.

    "Ponieważ jest przepływ ciepła przez ramę to z zewnątrz jest temp. -5*C, a wewnątrz +15*C." - idiotyzm

    "Temperatura więc ramy z zewnątrz podniesie się o następne kilka stopni i w skrajnym przypadku może mieć temp. 0*C." - superidiotyzm [okna grzeja]

    "łatwiej jest jej pobrać ciepło z muru, niż oddać do ramy okiennej." - megaidiotyzm [kotwa sie nagrzewa bo latwiej pobiera i trudniej oddaje - w koncu sie rozgrzeje i stopi]

    "łatwiej jest jej pobrać ciepło z muru, niż oddać do ramy okiennej." - gigaidiotyzm

  19. #5819
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar מרכבה
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    RBR
    Kod pocztowy
    38-500
    Dzielnica
    Średnie
    Posty
    11.286

    Domyślnie

    A gdzie pianka pomiędzy ramą a ścianą?
    na wcisk będzie skrzypieć jak stare drzwi
    Można dołożyć było jak najbardziej.

  20. #5820
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Ale chyba jako indywidualne rozwiązanie do samych pakietów a nie okien?
    Tak. I tylko te dolne mnie interesują.

    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    A czy ktos zna realizacje na systemie AD?
    Będę pierwszy ?!
    Cóż, już się przyzwyczaiłem. Połowa rozwiązań w mojej chałupie to będzie novum. Trzymajcie kciuki, żebym chociaż zamieszkał

    Cytat Napisał pchelek Zobacz post
    karolek75 - jedyna realizacja AD jest w chorej wyobrazni Templara. W realu n ie ma bo nie ma tekiego idioty
    O cholera ... ale się wygłupiłem
    Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 30-10-2014 o 18:54
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

Strona 291 z 331

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony