  1. #41

    Domyślnie

    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    Czekam na Wieści o tych sterownikach i ich parametrach bo zaczyna mi się w piecu palić, a bez komputera w dzisiejszych czasach nawet głupie drewno ciężko się kopci

    Dobrym rozwiązaniem byłoby np Całkowite ON/OFF dla algorytmu PID
    W Płomyku PID możesz wyłączyć PID
    W Protonie PID również
    w RT04c pid wybrać strategię pierwszą, tutaj w zasadzie kocioł często jest w przedmuchu.
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  2. #42
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Tylko że zarówno Proton jak i Płomyk oraz ten 3 obsługują jedną pompę.
    U mnie Sterownik ma sterować dmuchawą, pompa CO i pompą zasilającą bojler.
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  3. #43
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 0degree
    Zarejestrowany
    Jun 2009
    Kod pocztowy
    38-130
    Posty
    446
    Podpisu nie było, nie ma i nie będzie.
    http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas

  4. #44
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Regulator UMS-1 Firma KEY


    Trochę mało, a raczej nic nie podają o tym w jaki sposób działa sterowanie dmuchawą.
    Później oblukam inne sterowniki.
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  5. #45
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Mają tam fajne sterowniki, tylko, że człowiek przyzwyczają się do czegoś i potem chce ustawiać temp za pomocą guziczków, a nie pokrętła
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  6. #46
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Trociu

    Zarejestrowany
    Oct 2007
    Posty
    7.907

    Domyślnie

    Witam

    Zainteresowanych doświadczeniami wymiany sterownika "tradycyjnego" na PID zapraszam do nowego wątku z moimi spostrzeżeniami. http://forum.muratordom.pl/showthrea...ego-sterownika

  7. #47
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Co powiecie na temat tego sterownika. Jest to niby poprawione wydanie. Wg opisu SPR11 Sterownik Pieca PID, CWU jest idealny. Czy można chcieć coś więcej??? tutaj link do sterownika http://allegro.pl/spr11-sterownik-pi...247811092.html.
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  8. #48
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    gorny7

    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Kalisz
    Posty
    146

    Domyślnie

    może byc ciekawy
    tylko nie mogę znaleść konkretnej instrukcji do tego sterownika a naich stronie to chyba go w ogóle nie ma.
    bo na akcji sa tylko opisy co robi a mnie interesuje jak np to robi
    * Skuteczne rozpoznanie faktu wygaśnięcia pieca. Jak to robią inni? Standardem jest spadek temperatury do np. 30o. Pompy zazwyczaj wyłączą sie przy 60st, otwiera się zawór zwrotny i obieg grawitacyjny. Zmniejszony obieg ma mniejszą utratę ciepła. Spadek temperatury do 30o i uznanie pieca za wygaszony zajmuje całe wieki. W tym czasie z bojlera wyciągana jest ciepła woda, dmuchawa cały czas pracuje (dodatkowo wychładzając piec). Ten sterownik może rozpoznać fakt wygaśnięcia w 100%, już we wczesnym etapie braku opału. W dodatku można go ustawić tak aby wypalił całość lub pozostawił nieco żaru ułatwiającego rozpalenie nawet kilka godzin później.
    gorny7 , był Ekogr. Walendowski 25KW/kuzyn Ardeo/SPP Bolecki , był miał /Płomyk PID , jest Termet Gold Plus

  9. #49

    Domyślnie

    Cytat Napisał gorny7 Zobacz post
    może byc ciekawy
    tylko nie mogę znaleść konkretnej instrukcji do tego sterownika a naich stronie to chyba go w ogóle nie ma.
    bo na akcji sa tylko opisy co robi a mnie interesuje jak np to robi
    * Skuteczne rozpoznanie faktu wygaśnięcia pieca. Jak to robią inni? Standardem jest spadek temperatury do np. 30o. Pompy zazwyczaj wyłączą sie przy 60st, otwiera się zawór zwrotny i obieg grawitacyjny. Zmniejszony obieg ma mniejszą utratę ciepła. Spadek temperatury do 30o i uznanie pieca za wygaszony zajmuje całe wieki. W tym czasie z bojlera wyciągana jest ciepła woda, dmuchawa cały czas pracuje (dodatkowo wychładzając piec). Ten sterownik może rozpoznać fakt wygaśnięcia w 100%, już we wczesnym etapie braku opału. W dodatku można go ustawić tak aby wypalił całość lub pozostawił nieco żaru ułatwiającego rozpalenie nawet kilka godzin później.
    Miałem model SPR10 na próbach i daleko mu było do ideału.
    Szczerze to miał poważne problemy z wysterowaniem dmuchawy typ RV-05.
    Na moim kotle dochodziło przy nim do odbic i przeregulowania dochodziły do 3-5st.C.
    To jednak byl starszy model a ostatni raz miałem go chyba rok temu wiosną, w elektronice to bardzo dużo czasu

    Wtedy była bardzo kiepska współpraca z termostatem, rozmawiałem z właścicielem i pytałem, czy wymyśli cos w stylu PILOT R, jak widzę w linku panel domowy wykonał.
    Właściciel to młoda osoba, firma bardzo krótko na rynku, wkłada w rozwój duzo pracy i myślę,że po juz prawie 2latach ten produkt może byc dobry.

    Firma mieści się w Kętach.
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  10. #50
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    gorny7

    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Kalisz
    Posty
    146

    Domyślnie

    nie no pisze na aukcji że to całkiem inne sterowanie ten 10 to był zwykły 11 to PID ale jak pisałem brak danych na ich stronie brak instrukcji do poczytania
    gorny7 , był Ekogr. Walendowski 25KW/kuzyn Ardeo/SPP Bolecki , był miał /Płomyk PID , jest Termet Gold Plus

  11. #51
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Instrukcja do tego sterownika SPR-11 znajduje się tutaj http://www.bolecki.pl/sakura/pozycjo...PR11_02skl.pdf
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  12. #52

    Domyślnie

    Cytat Napisał gorny7 Zobacz post
    nie no pisze na aukcji że to całkiem inne sterowanie ten 10 to był zwykły 11 to PID ale jak pisałem brak danych na ich stronie brak instrukcji do poczytania
    Co teraz jest napisane to ja widzę.
    Jak był tylko 10, to była mowa o pid w formie własnego tzw samouczka.


    Sterownik zwalniał przed temp zadaną a póżniej wprowadzał cos na zasadzie modyfikowanego przedmuchu.
    Np. jak przedmuch był co 5minut to sterownik sam dobierał w sekundach ile ma czasu dmuchać, czy 1sekundę czy 30sekund, czy owe całe 5minut.

    Powtarzam,że miałem kontakt z producentem w sumie nadal mam słabszy kontakt.
    Młoda, zdolna osoba, być może poprawił już algorytm i wykonanie sterowania.

    Moje uwagi na początku dotyczyły jakości, dlatego nie oferowałem go do naszych kotłów po testach.
    Nie podobało mi się kombinowanie z termostatem, wstawianie jakiejś zworki czy skręcanie kabli, to chore było.


    Wierzę, że od ostatniej mojej próby sporo poprawił.

    Pierwszy tego typu sterownik widziałem z firmy Nowosolar, też zresztą z Kęt, firma Bolecki podobno dla nich zrobiła pierwsze sztuki.
    Model firmy Bolecki był w tamtym czasie lepiej wykonany ale mimo wszystko był słabawy.
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  13. #53
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Na stronie 6 tej instrukcji http://www.bolecki.pl/sakura/pozycjo...PR11_02skl.pdf jest opisana praca dmuchawy dla sterownika SPR-11
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  14. #54
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    gorny7

    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Kalisz
    Posty
    146

    Domyślnie

    kol Jarecki jest expertem od sterowników dlatego ja bym sie trzymała jego opinii tym bardziej ze testuje sterowniki a to dopiero oddaje rzeczywista ich wartość.
    Ja tylko użytkuje sterownik z mojego opisu i opieram sie na doświadczeniu z niego.
    przeczytałem ta instrukcje i moje odczucia są takie dużo tam napisane o alarmach itp niestety nie ma tam całej instrukcji strony 8,9,10 bo chciałem doczytac co to jest blokowanie CWU 4,8 .
    dla mnie sterownik powinien byc prosty w obsłudze nastawiam temperature zadana obroty i tak mam na maxa (sterownik sam je zmniejsza pozatym jest ciężarek na dmuchawie i on tez reguluje) ,załaczanie ,wyłaczanie pomp.i właściwie to jest wszystko. Może przydało by się jakieś sterowanie żeby go np wyłączyc piec np na kilka godzin i po tym czasie żeby się znowu załaczył noc -rano . Mam na myśli tylko piec zasypowy miałowy i zastosowanie do niego
    Mój sterownik nie ma wyjścia na druga pompę i podłączenia pod pod panel sterownia ,ale jest prosty i skuteczny.
    Trudno ci coś doradzić i napewno masz problem z wyborem opierając sie tylko o instrukcje może jednak kol jarecki ci coś konretnego doradzi
    gorny7 , był Ekogr. Walendowski 25KW/kuzyn Ardeo/SPP Bolecki , był miał /Płomyk PID , jest Termet Gold Plus

  15. #55
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Cytat Napisał gorny7 Zobacz post
    niestety nie ma tam całej instrukcji strony 8,9,10 bo chciałem doczytac co to jest blokowanie CWU 4,8.
    Instrukcja jest cała. Z tym, że skanowana po rozłożeniu książki. a nie strona po stronie.
    oto kopia z tej instrukcji odnośnie blokowania CWU:
    "Zadaniem pompy CWU jest ładowanie zbiornika
    ciepłej wody niezależnie od obiegu C.O
    W pierwszej kolejności na wyświetlaczu ukazana
    jest temperatura zarejestrowana przez czujnik bojlera.
    Wejście w tryb edycji spowoduje wyświetlenie
    (miganie) docelowej temperatury zbiornika. Aby pompa
    CWU została uruchomiona muszą być spełnione
    następujące warunki:
    • temperatura zbiornika jest mniejsza niż docelowa
    • temperatura pieca jest większa niż temperatura
    zbiornika
    taki sposób zapewnia ładowanie zbiornika
    z możliwie największą sprawnością, oraz zapobiega
    wyciąganiu ciepłej wody na obieg C.O w chwili gdy
    piec wygasa. Nie mniej jednak, charakterystyka niektórych
    instalacji powoduje że spadek temperatury
    jest równomierny w obydwu obiegach i woda z CWU
    wyciągana jest na obieg C.O. W takim przypadku należy
    włączyć funkcje „blokada CWU” (patrz 4., drugi
    z warunków pracy pompy będzie taki:
    • temperatura pieca większa niż docelowa temperatura
    zbiornika.
    Jeśli zbiornik będzie ładowany w okresie letnim
    (zbędny udział pompy C.O), to wystarczy podnieść
    próg załączenia pompy C.O. Dzięki temu załączy się
    ona tylko w sytuacji awaryjnej."
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  16. #56

    Domyślnie ...

    Zlukałem instrukcje i szczerze mówiąc wielkiej różnicy do modelu 10 nie widzę.

    Poprawił pracę CWU, bo pierwsze modele obsługiwały CWU, ale z tego co pamiętam nie miały czujnika mierzącego temp. CWU.

    Dalej jest jednak określenie samouczek a przerwę nadmuchu widzę 1minuta, identycznie był ustawiany ten z nr.10, stała przerwa nadmuchu a dobierał ile sekund ma pracować dmuchawa powyżej lub na równi z wartością zadaną. Myślę, że tą zasadę pracy zostawił, to był dość dobry pomysł.

    W linku widziałem też panel domowy, jego nie miałem okazji testować czy obejrzeć w realu.


    Jak chcesz mogę Ci puścić numer gadu-gadu właściciela tej firmy.
    Porozmawiasz sobie i dopytasz się co i jak.
    Możesz się powołać na Jarka z firmy SEKOM, może dostaniesz jakąś lepsza cenę.

    Na maila mogę Ci też puścić fotki tego sterownika (jeszcze SPR10) oraz fotki wykonania płytki w tym sterowniku (to dostałem, aby mnie przekonał,że to już nie ten szrot co widziałem dla Nowosolar)
    zresztą foty PK-22 nowosolar,który w tamtym czasie zagrażał wręcz życiu użytkownika też mogę wysłać, byłem przerażony po jego rozebraniu.
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 28-09-2010 o 20:13
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  17. #57
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    no to na prv wysyłam adres mailowy i poproszę te fotki.
    Co do rozmowy z właścicielem to już pisałem z nim maile, dostałem też instrukcje i dane o panelu pokojowym.
    Tak szczerze to wg opisu ten sterownik póki co najbardziej mi odpowiada pod względem funkcji no i ceny.
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  18. #58

    Domyślnie

    Wysłałem informacje i fotki.
    Podałem tez numer gg, właściciel jest często dostępny.

    Powtarzam,że jest to młoda osoba, która pracuje nad rozwojem tego sterowania. Wierzę,że dzisiaj pracuje ten sterownik już dużo lepiej jak wtedy, gdy miałem okazję go testować.

    Odezwij się do niego, odpowiada na wszystkie pytania.
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  19. #59

    Domyślnie

    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    Dobrym rozwiązaniem byłoby np Całkowite ON/OFF dla algorytmu PID
    Przecież każdy algorytm PID można zredukować do proporcjonalnego - kwestia wydłużenia czasów całkowania w sterowniku (Ti) i ewentualnego wyzerowania czasu różniczkowania (Td). Wtedy algorytm działa jak miarkownik ciągu (jeśli dmuchawa ma regulowane obroty) lub jako termostat jeśli jest typu załącz/wyłącz.
    O szczegóły pytać Jareckiego jak przestawić, bo ja ze sterownikami kotłów do czynienia nie miałem.

  20. #60
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Zimno na budowie daje się we znaki i dziś musiałem nahajcować w piecu
    Hajcowanie bez dobrego sterownika jest niczym jazda samochodem bez hamulców.
    Napisałem kolejne zapytanie o sterownik SPR11 wraz z panelem pokojowym
    Międzyczasie znalazłem 2 inne równie ciekawe sterowniki
    - Sterownik kotła MTS10
    - Sterownik firmy Elster - Luksus Pro
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

Strona 3 z 7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony