    Domyślnie zawór trójdrożny - CZY DOBRZE ZAMONTOWANY??

    Dałem zalecenie aby wykonawca zamontował zawór mieszający tak aby na piecu była temp 60-70*C a na grzejniki szła około 40-45*C.
    Instalacja miała być zrobiona w miarę możliwości grawitacyjnie abym mógł mieć ciepło w przypadku braku elektryki

    Wszystko ładnie pięknie tylko nie gra mi montaż pompek i zaworu trójdrożnego bo podobno grawitacja by nie poszła przy czterodrożnym.
    Pompka od CO zamontowana jest przed piecem i ciągnie wodę z powrotu.
    Pompka CWU równiez ciągnie wodę z powrotu.
    Tak to wygląda na zdjęciu.
    Proszę o opinie co o tym myślicie- póki co jeszcze się nie rozliczałem.


    Nazwa:  P1090273..JPG
Wyświetleń: 37208
Rozmiar:  74,4 KB
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Wg mojej wizji zawór mieszający miał być nad piecem na głównej rurze, a nad nim pompka z bajpasem. Pompka by pobierała wode z pieca o wysokiej temp. i wodę z powrotu o niskiej. Po zmieszaniu pchała by dalej na instalacją.
    Jak wy to widzicie.
    Moim zdaniem teraz jak bedę miał 70*C na piecu to i tyle będzie na grzejnikach, a na powrocie będzie 60-65*C
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    daj zdjęcie z bliska tego zaworu.
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Zbliżenie umiejscowienia zaworu- lepszego jakościowo zdjęcia na dziś nie mam :/

    Nazwa:  zawor..JPG
Wyświetleń: 37130
Rozmiar:  44,6 KB
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    ta pozioma rura na ścianie nad piecem zasila zarówno zawór jak i podłogówkę.
    Dla mnie ta instalacja jest trochę bez sensu :/
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Mam jeszcze takie zdjęcie zrobione podczas montażu.
    Od góry tu gdzie jest otwór i widać wnętrze zaworu przychodzi gorąca woda z kotła.
    Z lewej dochodzi zimna woda z powrotu
    Z prawej wylatuje zmieszana woda którą pompka podaje ciągnie i pcha od spodu w kocioł
    zaw
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    zasilanie główne grawitacyjne pomija zawór ?
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    Nie jestem pewien ale ten niebieski zawór powinien być chyba w pionie montowany. Z tym grawitacyjnym działaniem to raczej czarno to widzę. Lepszym rozwiązaniem byłby jakiś agregat. Nie mogę się połapać w tych wszystkich rurach
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  9. #9

    Domyślnie

    Jak dla mnie to zrobił to gość dobrze kocioł zabezpieczył i tak ma być. Może tylko do zaworu różnicowego to bym się przyczepił, tak sie go nie montuje. Do takiego montażu sa inne zaworki. Jeśli chcesz żeby to chodziło zgodnie z twoimi założeniami to ten zawór który masz zainstalowany to przenieś na zasilenie a w miejsce tego zaworu wstaw zawór np TV 45st. I bedzie instalacja prawie idealna. Ogolnie gość wiedział że gdzieś dzwoni ale .......
    Pozdrawiam

    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.

  10. #10

    Domyślnie

    ogólnie trochę namieszane ale powinno chodzić zawór przy pompie pechowo ale jak pompa pociągnie to kulkę przyssa a jek pompa się wyłączy to kulka spadnie - rozumiem że przy grawitacji zawór grzybkowy będzie zamknięty a zawór trzydrogowy otwarty 100 % na instalację - może się udać

    Chyba najlepiej jest poprosić instalatora o próbę -niech on napali i przeskoli

    podłogówka jest pechowo włączona dlaczego na obiegu kotła gdzie ma być wysoka temperatura - lepiej byłoby na niskiej temp.

    co to za zawory do podłogówki? gdzie głowice mają czujnki temp kiedy bedą puszczały

    Piotr
    Ostatnio edytowane przez Piotr G ; 23-06-2010 o 08:35

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Szczecin
    Kod pocztowy
    71-087
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Te zawory na podłogówkę to zapewne rtl ale jak dla mnie powinny być zainstalowane na nitkach powrotnych podłogówki i druga sprawa nie powinno się mieszać złączek stalowych ocynkowanych z miedzią
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań

    --Tu była reklama----

  12. #12

    Domyślnie

    dlatego pytam co to za zawory i gdzie maja czujki bo na zasilaniu to trochę bez sensu

    Piotr

  13. #13
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Zawory to RTL a gdzie mają czujniki to hmm...
    wiem tylko, że taka jak będzie woda na piecu taka też może pójść na podłogówkę np 80*C
    Jestem po rozmowie telefonicznej z wykonawcą bo zadzwonił kiedy będzie kasa.
    Kasa będzie jak będzie chodziło oczywiście no i miał być dziś ale będzie jutro rano.
    Póki co twierdzi, że wszystko jest OK i tak do tej pory montował wszystkim i nikt mu sie nie doczepił.
    Pierwsze też słyszy, że nie montuje się ocynku z miedzią
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  14. #14

    Domyślnie

    Uciekło najważniejsze pytanie autora:

    Wg mojej wizji zawór mieszający miał być nad piecem na głównej rurze, a nad nim pompka z bajpasem. Pompka by pobierała wode z pieca o wysokiej temp. i wodę z powrotu o niskiej. Po zmieszaniu pchała by dalej na instalacją.
    Jak wy to widzicie.
    Moim zdaniem teraz jak bedę miał 70*C na piecu to i tyle będzie na grzejnikach, a na powrocie będzie 60-65*C
    W tej kwestji to masz rację regulowanie zaworem trójdrogowym nie zmieni temperatury tylko przepływ - Jak najbardziej masz rację
    Kocioł jest zabezpieczony w czasie rozpalania gdy woda w zładzie jest zimna ale nie masz możliwości regulacji temp. w obiegu

    Piotr
    Ostatnio edytowane przez Piotr G ; 23-06-2010 o 15:58

  15. #15
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Robiłem dziś sam drugie rozpalanie pieca.
    Napaliłem do 80*C tyle było na piecu.
    Pompkę obiegową CO włączyłem na najwyższe obroty.
    Grzejniki miały tyle stopni, że nie było mowy aby je ręką dotknąć.
    Po godzinie w domu było jak w saunie- tylko wodą polewać i się pocić.

    Efekt zamontowania tego zaworu jest taki że:
    temperatura na wylocie to 80*C, temperatura na wlocie do pieca ma ponad 70*C, a po wyłączeniu zaworu około 60*C.
    Cóż z tego jak na grzejniki idzie 80*C i tyle samo chce iść na podłogówkę.
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Szczecin
    Kod pocztowy
    71-087
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    Robiłem dziś sam drugie rozpalanie pieca.
    Napaliłem do 80*C tyle było na piecu.
    Pompkę obiegową CO włączyłem na najwyższe obroty.
    Grzejniki miały tyle stopni, że nie było mowy aby je ręką dotknąć.
    Po godzinie w domu było jak w saunie- tylko wodą polewać i się pocić.

    Efekt zamontowania tego zaworu jest taki że:
    temperatura na wylocie to 80*C, temperatura na wlocie do pieca ma ponad 70*C, a po wyłączeniu zaworu około 60*C.
    Cóż z tego jak na grzejniki idzie 80*C i tyle samo chce iść na podłogówkę.
    bo tak naprawdę to powinneś mieć wykonane tak jak ja to robię 3 niezależne obiegi 1 na grzejniki 2 na podłogówkę 3 na ładowanie zasobnika i to wszystko pomieszane zaworami trójdrożnymi z siłownikami oraz niezależnymi pompami i sterowane automatyką pogodową
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań

    --Tu była reklama----

  17. #17
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Szczecin
    Kod pocztowy
    71-087
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    A już wogle idealnie by było gdyby gdyby był zastosowany bufor akumulacji ciepła
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań

    --Tu była reklama----

  18. #18
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    No i jestem po wizytacji szefa wykonawców.
    Debata trwała około godziny. Namalowanych zostało sporo schematów no i wyszło na moje, że na budynek będzie szła taka temp jak jest na kotle. Będzie 80*C na kotle to na grzejniki pójdzie 80*C.
    Zawór trójdrożny zostanie zamontowany na wyjściu z kotła i będzie pobierał wodę z powrotu.
    Wg wykonawcy było tak, że jeżeli woda na wylocie ma 80*C i pójdzie na 2 rozgałęzienia po 50% to woda będzie miała po 40*C
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

  19. #19
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    Lepszy byłby czterodrożny na wyjściu z kotła. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Posty
    1.781
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    [QUOTE=Serwis24;4179716]Lepszy byłby czterodrożny na wyjściu z kotła. pozdr adam[/QUOTE
    A czy da rade połączyć czterodrożny z grawitacją??
    Może jakiś schemacik.
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!

    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony