Cytat Napisał bajanadjembe Zobacz post
Norma PN-87/B-02411(chyba nie pomyliłam). Jak będziesz robił zgodnie z wytycznymi, to zauważysz, że i na tę wodę tam sposób jest. To tak na marginesie, bo wątek wszak na inny temat jest.
Nie pomyliłaś się co do normy Zgodnie z zapisem w tej normie, jak podaje serwis internetowy instalacjebudowlane.pl:

Kotłownia na paliwo stałe

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe powinny spełniać wymagania normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe". Ze względu na moc cieplną zgodnie z tą normą kotłownie można podzielić następująco: kotłownie o mocy do 25 kW i kotłownie o mocy cieplnej powyżej 25 kW do 2 MW.



Dla małych kotłowni o mocy do 25 kW powinny być spełnione następujące wymagania:

» kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku ogrzewanych pomieszczeń,
» podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową grubości 0,7 mm na odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła. Kocioł powinien być umieszczony na fundamencie wykonanym z materiałów niepalnych, wystającym 0,05m ponad poziom podłogi i okrawędziowanym stalowymi kątownikami,
[...]
To tak w nawiązaniu do tego zagłębienia pod kociołkiem
Oczywiście to norma, czyli _zalecenia_, a nie prikaz. Czyli jak se zrobisz, tak se masz