    Cytat Napisał marcuso86 Zobacz post
    Tak sobie myślę że raczej bedę chciał zainstalować 2 kominy w kotłowni. Jeden do pieca kondensacyjnego a drugi w do pieca z podajnikiem awaryjnie. Docelowo ma być ogrzewanie na propan.
    Do pieca na węgiel w projecie mam rondo plus
    Jednak co zastosować do kondensatu? Myslałem o schindel dual lecz z opisów wynika że przewód odprowadzania spalin ma fi 120 czy to nie zadużo?
    Do kotła kondensacyjnego stawiaj szacht wentylacyjny w który wstawisz przewód spalinowy o średnicy wymaganej przez producenta kotła fi 60 lub fi 80 lub rozwiązanie jak w #55 wsparte na stropie.
    Przy zakupie komina systemowego nie jest potrzebna dolna część komina poniżej podłączenia kotła - część przewodu spalinowego, drzwiczki wyczystki, kształtka ścieku kondensatu.

  2. #62
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    marcuso86

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    daleko
    Posty
    152

    Domyślnie

    Ok a powiedz mi o jakich wymiarach najlepiej postawić ten szacht wentylacyjny i jak później bedzie wycentrowany w nim przewód spalinowy?
    Piszesz o fi 60-80 czy taki srednice zalecają głównie producenci kotłów kondensacyjnych? Jeśli tak to dlaczego schindel ma fi120?

  3. #63
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    4.621

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcuso86 Zobacz post
    Ok a powiedz mi o jakich wymiarach najlepiej postawić ten szacht wentylacyjny i jak później bedzie wycentrowany w nim przewód spalinowy?
    Piszesz o fi 60-80 czy taki srednice zalecają głównie producenci kotłów kondensacyjnych? Jeśli tak to dlaczego schindel ma fi120?
    Średnice należy traktować jako minimalne. Takie też są wyloty z kotła.
    Po zastosowaniu redukcji możesz z fi 60 przejść na fi 120 w systemowym.
    Szacht 12 x 12 cm lub fi 125 zapewni wystarczający dopływ powietrza w jednym i drugim przypadku /fi 60 i fi 80/

  4. #64

    Domyślnie

    Również miałem już kupić komin systemowy do gazu, w projekcie miałem zasugerowany Schiedel Avant fi160.
    Po zgłębieniu tematu, okazuje się że mógłbym wpakować się w niezły kanał. Jestem już po rozmowie z przeszłymi instalatorami, którzy zdecydowaniu odradzają tego typu rozwiązanie, na rzecz postawienia komina z pustaków keramzytobetonowych z otworem na kwasówkę fi80 + oczywiście pustaki wentylacyjne.

  5. #65
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    paavello

    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Kod pocztowy
    44-304
    Posty
    4

    Domyślnie Same bzdury

    To co tu wypisujecie to same bzdury i niestety sugerowałem się nimi stawiając komin. ŻADEN komin systemowy nie nadaje się do pieca gazowego kondensacyjnego! Do gazu należy zastosować zwykły pustak kominowy, a rurę środkową wsadzi ekipa od instalacji kotłownii. Ja mam komin Leier turbo S fi 8cm, teoretycznie do pieca kondensacyjnego, ale okazuje się że taki komin jest mniej wydajny o co najmniej 11%, dzieje się tak dlatego że traci wydajność ze skroplin, które są odprowadzane do kanalizacji, a powinno być tak, że skropliny przepływają przez piec, czyszcząc go i ogrzewając.
    Kończę z czytaniem forów bo więcej z tego problemów niż pożytku.

  6. #66

    Domyślnie

    Cytat Napisał paavello Zobacz post
    To co tu wypisujecie to same bzdury i niestety sugerowałem się nimi stawiając komin. ŻADEN komin systemowy nie nadaje się do pieca gazowego kondensacyjnego! Do gazu należy zastosować zwykły pustak kominowy, a rurę środkową wsadzi ekipa od instalacji kotłownii. Ja mam komin Leier turbo S fi 8cm, teoretycznie do pieca kondensacyjnego, ale okazuje się że taki komin jest mniej wydajny o co najmniej 11%, dzieje się tak dlatego że traci wydajność ze skroplin, które są odprowadzane do kanalizacji, a powinno być tak, że skropliny przepływają przez piec, czyszcząc go i ogrzewając.
    Kończę z czytaniem forów bo więcej z tego problemów niż pożytku.
    A ile razy pisałem o tym w różnych wątkach? Pustak wentylacyjny keramzytowy i rura kwasówka w środku. Tyle. Kto stawia systemówkę do kondensata. Ach, ci producenci to by i lodówkę eskimosowi sprzedali!
    Dom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.

  7. #67
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    4.621

    Domyślnie

    Cytat Napisał paavello Zobacz post
    To co tu wypisujecie to same bzdury i niestety sugerowałem się nimi stawiając komin. ŻADEN komin systemowy nie nadaje się do pieca gazowego kondensacyjnego! Do gazu należy zastosować zwykły pustak kominowy, a rurę środkową wsadzi ekipa od instalacji kotłownii. Ja mam komin Leier turbo S fi 8cm, teoretycznie do pieca kondensacyjnego, ale okazuje się że taki komin jest mniej wydajny o co najmniej 11%, dzieje się tak dlatego że traci wydajność ze skroplin, które są odprowadzane do kanalizacji, a powinno być tak, że skropliny przepływają przez piec, czyszcząc go i ogrzewając.
    Kończę z czytaniem forów bo więcej z tego problemów niż pożytku.
    Trochę nie tak.
    90 - 99% kondensatu powstaje w kotle, a nie w przewodzie spalinowym. Te kilkuprocentowe "resztki" głównie podczas pracy przy pełnej mocy, np. przy grzaniu cwu. Wówczas nie w pełni wykorzystywane jest zjawisko kondensacji.
    To z czego jest wykonany przewód spalinowy /stal. PE, ceramika/ nie ma zatem znaczenia, podobnie część zewnętrzna doprowadzająca powietrze.

    Chodzi głównie o wciskanie inwestorom ceramicznych kominów systemowych, które w przypadku kotła kondensacyjnego są zbędnym wydatkiem.

  8. #68
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    marcuso86

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    daleko
    Posty
    152

    Domyślnie

    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Średnice należy traktować jako minimalne. Takie też są wyloty z kotła.
    Po zastosowaniu redukcji możesz z fi 60 przejść na fi 120 w systemowym.
    Szacht 12 x 12 cm lub fi 125 zapewni wystarczający dopływ powietrza w jednym i drugim przypadku /fi 60 i fi 80/


    12x12 - może być wiekszy? A możesz mi powiedzieć jak będzie pozycjonowany wkład fi80? Czy są jakieś patenty na to?

  9. #69
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    4.621

    Domyślnie

    Może być większy.
    Jeśli przewód spalinowy jest krótki do centralnego pozycjonowania w szachcie starczy sama sztywność przewodu, jeśli dłuższy stosuje się obejmy dystansowe.

    np.


    .

  10. #70
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    jaaacek

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Posty
    20
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    witam.

    podobnie jak wszyscy - stoję przed zakupem kominów do budowanego domu. potrzebuję:

    - komin do pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania + went
    - komin do kominka w salonie

    proszę o poradę - chciałbym przygotować się uniwersalnie na w razie co. planuję zamontować klasyczny systemowy komin 200mm i włożyć do niego wkład z kwasówki. Jeśli kiedyś będę chciał - wyciągnę wkład blaszany i podepnę zwykły piec na węgiel, drewno groszek czy cokolwiek. Pytanie jaki komin to może być - celuję w ofertę Schiedl'a. Kotłownia nie przyleg do ścian zewnętrznych budynku.

    kominek w salonie to trochę cudak - planuję zamontować dwustronny wkład DOVRE SD 2100 i wpiąć go prosto do stropu, na którym w sypialni powyżej zacznie się komin. wyczystką będzie sam kominek.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	sd2.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	25,4 KB
ID:	391362. Pytanie - jaki komin + went zastosować - ten DOVRE ma wylot spalin 200mm.

    z góry dzięki za sugestie pozdrawiam wszystkich poszukujących i wszystkie mądre głowy

  11. #71
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar iso2
    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    126

    Domyślnie

    Widać że edukował Cię ktoś starej daty.
    Jeśli chcesz uniwersalny komin i mieć możliwość zmiany paliwa na inne to zostaw ten komin z ceramiką w środku i nie wkładaj tam wkładu stalowego.
    W zamian wybuduj dodatkowy kanał i tam włóż wkład stalowy.
    Będziesz mógł zmieniać źródło ciepła do woli a koszt będzie niewielki.
    Jeśli chodzi o komin do kominka to sugeruję komin systemowy który zaciąga powietrze do kominka poprzez komin.
    Nie musisz wtedy ciągnąć powietrze z zewnątrz i wychładzać mieszkania.
    Są takie kominy już od 2-3 lat na rynku.

    Co do Schiedla to nie można się do niego przyczepić ale płacisz za markę.
    Spokojnie kupisz taniej komin podobnej jakości
    Jestem byłym pracownikiem firmy Jawar. Wszystkie moje dotychczasowe wpisy były reklamą firmy Jawar.

  12. #72
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Marcin55
    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    52
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Witam,

    A wiec jestem na etapie kominów. W projekcie mam oczywiście zastosowane dwa kominy Schiedel Rondo Plus..
    W salonie jest kominek wiec rozważam zastosowanie komin systemowy Schiedel Rondo fi200+W lub jakieś innej firmy (co polecacie Plewa?)
    Mam jedną wycenę komina Rondo niby z zastosowaniem wkłądu ceramiki z komina Rondo Plus bo podobnież w tym modelu wkładają lepszą w Schiedlu - czy to prawda?

    W kotłowni będzie natomiast piec kondensacyjny Buderus Logomax GB072 14 kW z instrukcji wyczytałem, że rura fi125/80

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	buderus.jpg
Wyświetleń:	68
Rozmiar:	77,3 KB
ID:	395950

    W przypadku komina w kotłowni Instalator też odradził mi komin systemowy, tylko szachty.

    Teraz pytanie aby rura 125/80 zmieściła rozumiem, że należy wybrać szachty spalinowe tj. poniżej na zdjeciu:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	K_pk.jpg
Wyświetleń:	22
Rozmiar:	28,3 KB
ID:	395951

    Gdyby miała to być tylko rura fi 80 to rozumiem, że zastosowanie ma wykorzystanie jednego z kanału wentylacyjnego - np. z takiego szachtu W2 tj. poniżej:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	W2 (2).JPG
Wyświetleń:	13
Rozmiar:	16,1 KB
ID:	395952

    Z góry dzięki za informację

  13. #73
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    marcin150

    Zarejestrowany
    May 2017
    Skąd
    Rzeszów
    Kod pocztowy
    35-105
    Posty
    8

    Domyślnie

    Witaj,

    Ja jeszcze nie wiem jaki bede mial kociol gazowy i wymurowalem sam pustak kominowy o srednicy 260 cm w srodku. Awaryjnie obok wymurowany komin z wkladem ceramicznym.

  14. #74
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Mateusz.C

    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Skąd
    Śląskie
    Posty
    144

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin150 Zobacz post
    Witaj,

    Ja jeszcze nie wiem jaki bede mial kociol gazowy i wymurowalem sam pustak kominowy o srednicy 260 cm w srodku. Awaryjnie obok wymurowany komin z wkladem ceramicznym.
    Robie tak samo
    Rond Plus ma pustak 36cm . wentylacyjne do niego mają dziury wewnetrzne 11cm . Patrząc na wymiary rur do kotłów kondensacyjnych 8cm wew i 12cm zewnetrzna by się nie zmieściły.
    Postanowiłem kupić same pustaki takie jak sa w Rondo plus i miejsca bedzie napewno dosyć na wszystko
    co jakiś później wrazie czego można wyciąć dziure, dorobić obejmy i wszystko elegancko ze soba połączyć ...
    Ostatnio edytowane przez Mateusz.C ; 06-09-2017 o 15:15

  15. #75

    Domyślnie

    Dzień dobry,

    po zapoznaniu się z tym wątkiem też mam zamiar zastosować do kotła kondensacyjnego szacht z pustaka wentylacyjnego z wkładem z kwasówki. Planuję kocioł Immergas Victirx 12 x TT. Z kolei do kominka ma być komin systemowy z wkładem ceramicznym. Zgodnie z projektem oba te przewody tworzą jeden komin.
    Żeby unikną błędów, pytałam się już teraz potencjalnego wykonawcy kominka i przedstawicieli Immergasa, jakie warunki ma spełniać komin. Co do kominka dowiedziałam się, że: trójnik ma być na wysokości 60 cm poniżej sufitu, najlepiej prostopadły, komin systemowy z wkładem ceramicznym izostatycznym. Co do Immergasa, to że wkład produkowany przez nich ma średnicę 60 lub 80 i że nie trzeba robić odskrapalcza. NIe do końca to rozumiem, przede wszystkim chodzi o to, na jakiej wysokości mają się zaczynać kominy? Rozumiem, że w kominie do kominka poniżej trójnika ma być jeszcze wyczystka, tak?
    I jeszcze jedno - dostałam ofertę na komin systemowy firmy Kom-went z Wrocławia. Czy słyszeliście kiedyś o takiej marce i czy warto to kupować?

  16. #76
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.317

    Domyślnie

    Cytat Napisał Krajzega Zobacz post
    Dzień dobry,

    po zapoznaniu się z tym wątkiem też mam zamiar zastosować do kotła kondensacyjnego szacht z pustaka wentylacyjnego z wkładem z kwasówki. Planuję kocioł Immergas Victirx 12 x TT. Z kolei do kominka ma być komin systemowy z wkładem ceramicznym. Zgodnie z projektem oba te przewody tworzą jeden komin.
    Żeby unikną błędów, pytałam się już teraz potencjalnego wykonawcy kominka i przedstawicieli Immergasa, jakie warunki ma spełniać komin. Co do kominka dowiedziałam się, że: trójnik ma być na wysokości 60 cm poniżej sufitu, najlepiej prostopadły, komin systemowy z wkładem ceramicznym izostatycznym. Co do Immergasa, to że wkład produkowany przez nich ma średnicę 60 lub 80 i że nie trzeba robić odskrapalcza. NIe do końca to rozumiem, przede wszystkim chodzi o to, na jakiej wysokości mają się zaczynać kominy? Rozumiem, że w kominie do kominka poniżej trójnika ma być jeszcze wyczystka, tak?
    I jeszcze jedno - dostałam ofertę na komin systemowy firmy Kom-went z Wrocławia. Czy słyszeliście kiedyś o takiej marce i czy warto to kupować?
    W kominie do kominka ma być wyczystka i ewentualny wywietrznik do wentylacji ocieplenia pomiędzy ceramiką a pustakiem
    Do kondensatu nawet wyczystka nie jest konieczna bo co tam chcesz czyścić.
    Szacht to odcinek połaczeniowy ekranowany pomiędzy kotłem a kominem.
    Srodkiem wędrują spaliny a ekranem powietrze potrzebne do spalania.
    Do kondensatu wewnątrz komina raczej nie potrzebna jest już kwasówka gdyż spaliny mają tak niską temperaturę ż można zastosować rury polipropylenu.
    Miska i odskraplacz także nie bo skropliny wracają do wymiennika nagrzewając go a następnie wypływają do kanalizacji poprzez syfon zamontowany w kotle.

    Odnośnie Kom-Went to chcąc sprzedawać muszą posiadać wszystkie certyfikaty i tylko kwestia kto robi ceramikę do kominów i czy faktycznie jest ona odporna na pożar sadzy..
    Jeśli oerta jest kusząca to do kominka rozmiar fi 200 i będzie OK.
    W zależności od planowanego położenia kominka i przyłącza spalinowego trójnik do kominka może być prostopadły ale najlepiej pod kątem 45*
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 13-09-2017 o 08:36
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  17. #77
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar iso2
    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    126

    Domyślnie

    Cytat Napisał Krajzega Zobacz post
    Dzień dobry,

    po zapoznaniu się z tym wątkiem też mam zamiar zastosować do kotła kondensacyjnego szacht z pustaka wentylacyjnego z wkładem z kwasówki. Planuję kocioł Immergas Victirx 12 x TT. Z kolei do kominka ma być komin systemowy z wkładem ceramicznym. Zgodnie z projektem oba te przewody tworzą jeden komin.
    Żeby unikną błędów, pytałam się już teraz potencjalnego wykonawcy kominka i przedstawicieli Immergasa, jakie warunki ma spełniać komin. Co do kominka dowiedziałam się, że: trójnik ma być na wysokości 60 cm poniżej sufitu, najlepiej prostopadły, komin systemowy z wkładem ceramicznym izostatycznym. Co do Immergasa, to że wkład produkowany przez nich ma średnicę 60 lub 80 i że nie trzeba robić odskrapalcza. NIe do końca to rozumiem, przede wszystkim chodzi o to, na jakiej wysokości mają się zaczynać kominy? Rozumiem, że w kominie do kominka poniżej trójnika ma być jeszcze wyczystka, tak?
    I jeszcze jedno - dostałam ofertę na komin systemowy firmy Kom-went z Wrocławia. Czy słyszeliście kiedyś o takiej marce i czy warto to kupować?
    Wkład stalowy kwasoodporny w pustaku to idealne rozwiązanie.

    Jeśli chodzi o komin do kominka to polecam system kominowy który zaciąga powietrze do spalania poprzez przewód kominowy i nie trzeba pod posadzką ciągnąć przewodu z zewnątrz budynku. Są już takie w Polsce od około 3 lat.

    Nie słyszałem o takiej firmie jak Kom-went.
    Wygląda na jakąś lokalną firmę handlową składającą kominy z kupowanych elementów.
    Wszedłem na ich stronę i przeczytałem, że importują wkłady ceramiczne z Czech a więc na pewno nie izostatyczne o których napisałaś.
    Wkłady izostatyczne mają w Polsce tylko 3 producentów o ile wiem.
    Ja tam wolałbym kupić komin bezpośrednio u producenta a nie w lokalnej firmie handlowej ale to moje subiektywne zdanie.
    Jestem byłym pracownikiem firmy Jawar. Wszystkie moje dotychczasowe wpisy były reklamą firmy Jawar.

  18. #78

    Domyślnie

    Mareks77, iso2- dzięki za wyjaśnienie szczegółów i Wasze rady. Rzeczywiście obawiam się zupełnie nieznanych producentów i raczej wybiorę jakiś bardziej znany system kominowy.

  19. #79
    ELITA FORUM (min. 1000)
    marcin225

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Zachodniopomorskie
    Posty
    1.845

    Domyślnie

    A ja mam inne pytanie: też będę miał kocioł gazowy kondensacyjny. Planuje zastosować pustak kominowo - wentylacyjny. Na jakim etapie ma być umieszczana ta rura kwasoodporna w kominie? Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić , że jak już będzie stało 9 metrów komina to potem ktoś będzie tam te rury umieszczał. Myślałem nad takim zestawem: https://www.systemykominowe24.pl/pl/...i-801259m/1325 .

  20. #80

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    A ja mam inne pytanie: też będę miał kocioł gazowy kondensacyjny. Planuje zastosować pustak kominowo - wentylacyjny. Na jakim etapie ma być umieszczana ta rura kwasoodporna w kominie? Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić , że jak już będzie stało 9 metrów komina to potem ktoś będzie tam te rury umieszczał. Myślałem nad takim zestawem: https://www.systemykominowe24.pl/pl/...i-801259m/1325 .
    Rurę wpuszcza się do wybudowanego już komina. Nic w tym dziwnego.
    Dom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.

Strona 4 z 5

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony