dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 148
  1. #41

    Domyślnie

    Cytat Napisał M K Zobacz post
    Czemu nie? Przecież skrętki są tańsze i skuteczniejsze. Wystarczą tylko szczypce lub kombinerki i taśma izolacyjna.
    Owszem tam gdzie będzie jeszcze coś poprawiane trzeba łączyć na kostkę.
    problem nastaje gdy trzeba coś przerobić dołożyć albo rozpiąć a dziś się częściej zagląda do instalacji niż dawniej a skrętka staje się wtedy uciążliwa bo przewody ponownie skręcone to już nie to co było wcześniej a jak chcemy je skręcić na kostce to musimy je prostować bo nie wchodzą do niej.
    mimo wszystko każdy ma swoje przekonania i upodobania.
    Pozdrawiam

  2. #42
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    gniewomir

    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    7

    Domyślnie

    1. Skręcane przewody po pewnym czasie się rozkręcają i rośnie ich oporność ( robiłem badanie tego typu styku i przepuszczaniu przez nie 20A w sposób ciągły po kilku dniach to skręcenie bylo ciepłe- odradzam ten typ łączenie przewodów.

    2. Szybko-złączki są dobre do oświetlenia przy obwodach gdzie będzie duży pobór mają za słabą moc zestyku i również potrafią się grzać (są wygodne ale jeżeli chcesz dobrze wykonać instalację i przez dluższy czas nie mieć z nią problemów nie używaj ich np. do kuchni elektrycznej.

    3. Lutowanie wydawać by się mogło jest najlepsze jednak w momencie gdyby zaszła potrzeba lokalizacja błędu bardzo problematyczne i jeżeli nie musimy lepiej ich unikać.....u siebie bym je zastosował jednak u kogoś raczej nigdy gdyż i nie wygląda to profesjonalnie i w razie konieczności lokalizacji uszkodzenia w instalacji trzebaby było wszystko rozlutowywać

    4. Połączenia na śrubę - wg. mnie najlepsze połączenie dobrze wykonane zapewnia bezawaryjne działanie instalacji i jej serwisowanie. Nigdy nie spotkalem się ( gdy połączenia były dobrej jakości ) z problemami. Dają możliwość rozbudowy i przebudowy instalacji .

  3. #43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Cytat Napisał gniewomir Zobacz post
    1. Skręcane przewody po pewnym czasie się rozkręcają i rośnie ich oporność ( robiłem badanie tego typu styku i przepuszczaniu przez nie 20A w sposób ciągły po kilku dniach to skręcenie bylo ciepłe- odradzam ten typ łączenie przewodów.
    A jakimż cudem one się rozkręcają? Napiszesz choć dwa słowa o tym, jaki jest mechanizm owego rozkręcania?

    I od razu z rozpędu opisz dokładniej te badania: co badałeś, jak, jak były wykonywane pomiary i jakie były ich wyniki.

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  4. #44

    Domyślnie

    Też mnie zastanawia jak może dobrze wykonane miedziane połączenie skręcane się rozkręcić, co innego połączenie aluminium ono po prostu płynie i normalne jest że połączenie aluminiowe się samoistnie poluzowuje ale w obecnie stosowanej miedzi nie ma takiego zjawiska no chyba że jakiś elektryk skręci kilka przewodów na odcinku 1,5cm wtedy wszystko samo się rozpadnie ale jeżeli skręcone połączenie jest długości jakieś 5cm nic złego nie powinno się dziać.

  5. #45
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    gniewomir

    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    7

    Domyślnie

    Przy malych prądach rezystanacja na połączeniu skręcanym 5x większa jak na kostce. Przy dużych prądach wartość jest nawet 100x większa.
    Z tego wzgędu raczej nie polecam.
    pozdrawiam

  6. #46
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Znaczy ta rezystancja zależy od wartości płynącego prądu? Połączenie skręcane nie dość, że samo się rozkręca to jeszcze silnie nieliniową charakterystykę ma?

    Bzdury kolego wymyślasz i to w dodatku dość nieporadnie.

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  7. #47
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    gniewomir

    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    7

    Domyślnie

    Ja używam argumentów. Podłącz coś takiego co się nazywa miernik (trzeba jeszcze wiedzieć co ma mierzyć i jaki zakres ustawić )i sobie sprawdź.
    Jak weźmiesz złączki to masz dodatkowo wartość podaną w Nm z jaką dany styk należy dokręcić...podobnie jak na bezpiecznikach, wyłącznikach stycznikach itp.

  8. #48
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Własnie w tym sęk, że ty te argumenty wymyślasz i to w dodatku niezbyt poradnie.
    Naprawdę nie muszę podłączać miernika, żeby stwierdzić, że rezystancja styku zależna od prądu przezeń płynącego i to w dodatku z krotnością rzędu 100 to po prostu bzdura.

    To by było owszem możliwe, gdybyśmy przyjęli do badania przewody skręcone ledwie ledwie i wzięli pod uwagę jednorazowy proces: duży prąd, rozgrzanie złącza, utlenienie styku, wzrost rezystancji - wtedy zgoda, ale przy złączu, które tu omawiamy coś takiego nie ma miejsca, choćby dlatego, że styk między żyłami jest metaliczny i na dużej powierzchni.

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  9. #49
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    gniewomir

    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    7

    Domyślnie

    Masz racje. Od dzisiaj będe szynoprzewody zakręcał a nie skręcał na śruby bo też mi się "wydaje"

  10. #50
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    A po co mieszasz do tematu szynoprzewody?

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  11. #51
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Pawlo111
    Zarejestrowany
    May 2009
    Skąd
    Obrowo/Toruń
    Posty
    637

    Domyślnie

    Widzę że odwieczna kłótnia ładnie kwitnie.
    Elektryki starej daty bronili, bronią i będą bronić połączeń skręcanych a młodzi lubią wago i tym podobne kostki bo to się po prostu szybko i wygodnie robi.
    A ma może ktoś zdjęcia by naocznie pokazać wyższość jednego nad drugim. Jakieś pięknie wysmażone skrętki i kostki wago?

  12. #52
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    KaW

    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Posty
    1

    Domyślnie

    Racje ma kolega z technologia amerykańska .Oni stosuja specjalne osłonki na swoje skretki .Ich patent polega na takiej konstrukcji wewnetrznego gwintu /zbiezny/-i rodzaju tworzywa -że wkłada się do srodka gołe druty i kreci tym stozkiem plastykowym.Tworzywo jest super twarde -w stosunku do miedzi.Uchwycone są- w stożkowym gwincie -
    czubki drutów..i to działa.
    A poniewaz to jest patent -to WAGO robi w srodku sprezynki . .Pracowałem razem z kol. elektrykiem ,który kombinerkami produkował te skręty-nie protestowałem , bo były to instalacje oswietleniowe -o których wiedziałem ,ze spadnie w nich pobór mocy .Znikna żyrandole po 1kW i w tym sensie szkoda z tego skrecania będzie nikła .Styki skrecane dopóty będa dobre i sprawne dopóki bedzie płynął jakiś prąd "omywajacy"je.Ale nie 20A.

  13. #53

    Domyślnie

    20A na każdym styku bedzie grzało a i przewód będzie się grzał.
    Jeszcze nie widziałem upalonej "skrętki" - za to zaciski, i wszelkie inne kostki wiele razy. Stary nie jestem (młody też nie) ale skrętka jest dobrym połączeniem jak dla mnie.

  14. #54
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Cytat Napisał chris_w Zobacz post
    Jeszcze nie widziałem upalonej "skrętki" - za to zaciski, i wszelkie inne kostki wiele razy
    I to jest najlepsze podsumowanie dyskusji.

    Też w swojej praktyce wielokrotnie widziałem czarne z przegrzania złączki "na śrubkę" z plastikiem przetopionym do postaci zwisającego spomiędzy złączek czarnego gluta, natomiast wypalonego czy nawet jedynie przegrzanego połączenia skręcanego (zrobionego na miedzi!) nie widziałem w życiu.

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  15. #55

    Domyślnie

    Ale kto widział (ma zdjęcie) usmażonej złączki WAGO?

    Mała prośba do kolegi pomiarowca, opisz jak wyglądało twoje stanowisko pomiarowe i jak przebiegał Twój eksperyment?
    Chciałbym sobie powtórzyć Twoje badania w garażowym zaciszu.

    Już tak na marginesie, wszak złączki WAGO przyszły do nas z zachodu.
    Byłem ostatnio na targach energetyki w Bielsku i znalazłem się w centrum mini-prezentacji narzędzi firmy KNIPEX (niemieckie narzędzia z górnej półki).
    Pokaz dotyczył nowego narzędzia które szybko i w prosty sposób ściąga izolację z 5cm przewodu, żeby właśnie później wyprodukować elektrycznego skręta.
    Zaletą tego narzędzia była szybkość no i brak uszkodzeń żyły miedzianej.
    Wniosek z tego taki, że nawet zachodni sąsiedzi dostrzegają kolejny trend w (polskiej) elektryce

    ****
    Z wielkim zaciekawieniem obserwuje kolejną pustą dyskusję o wyższości jednego nad drugim.....
    Chyba sobie popcornu pójde narobić na zapas, żeby nie stracić głównego wątku

  16. #56
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    gniewomir

    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    7

    Domyślnie

    Nie ma w zasadzie jasno w normach powiedzianego żeby nie stosować połączeń na sk¶canie (jest taka informacja w objaśnieniu norm na stronie SEP) ale przepisy mówią że połączenia nie mogą osłabiać mechanicznie przewodów elektrycznych a i powinny umożliwić rozłączenie instlacji elektrycznej.

    Co do stanowiska pomiarowego ...chyba na każdych zajęciach w szkole to było.
    Róbcie panowie jak chcecie ja nikogo nie namawiam do skręcania na złącza przewodów w puszkach bo o tym chyba jest ten wątek. Dla mnie skręcanie to bardacha i tyle jak się taką puszkę otworzy to aż się slabo robi....a puki co pa chlopcy a ja ide się wypróżnić
    Ostatnio edytowane przez gniewomir ; 19-09-2010 o 09:18

  17. #57

    Domyślnie

    Sęk w tym, że gniewomir pieprzy jak poparzony i próbowałem to wykazać zadając mu dyletanckie pytanie o stanowisko pomiarowe.
    W mojej szkole było takie stanowisko, ba nawet mam do niego nadal dostęp.
    Niestety gniewomir nie ma tyle kasy, żeby mieć w posiadaniu takie mierniki i takie wymuszalniki prądowe.
    Niestety gniewomir nawet nie wie co mierzył i jak mierzył, o powtarzalności takich pomiarów i wyników badań nie ma mowy.

    Mało tego kiedyś mnie nawet korciło, żeby zrobić takie badania i opublikować je w necie, ale odpuściłem je sobie bo:
    - byłbym oskarżony o celowe lub niecelowe zrobienie złego skręta
    - byłbym oskarżony o dobranie złych złączek śrubowych
    - byłbym oskarżony o manipulowanie wynikami
    - nic by z tego nie wyszło i każdy by robił dalej po swojemu.

    A ja robię tak:
    - jeśli jest miejsce to stosuję kostki skręcane śrubami (żyły nachodzą na siebie),
    - jeśli nie ma miejsca stosuję WAGO
    - gniazdka łączę na śrubkach samych gniazdek.
    - wyłączniki łącze na zaciskach samych wyłączników

    Przewody linkowe zawsze obrabiam końcówkami zaciskanymi H.
    Skręta w życiu próbowałem zrobić, ale przypominało to dziadowski bicz i odpuściłem sobie tą metodę.
    Kapturki nakręcane widziałem raz w Castoramie, ale to chyba nie o nich ktoś wyżej pisał.

    Takie dyskusje czym i jak łączyć są bezcelowe, każdy broni swojego stanowiska, każdy dalej robi po swojemu.
    Tak jak Wisły nie zawrócimy kijem tak elektryka nie nauczymy innej metody łączenia.

  18. #58
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    gniewomir

    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    7

    Domyślnie

    Dostęp do stanowiska mam i to nawet całkiem dobry. Jeżeli chodzi o mierniki to w momencie likwidacji kilku instytutów zaopatrzyłem się dosyć dobrze.
    Proponuję na dzień dobry zapoznać się z publikacjami choćby SEP-u na temat łączeń przewodów gdzie wyraźnie się wskazuje żeby tego typu połączeń nie stosować. Wzięło się to z okresu gdzie nie było żadnych złączek.

    ....astalavista nie chce mi się z wami gadać i ide na grzyby a potem ide postoję w obronie krzyża
    Ostatnio edytowane przez gniewomir ; 19-09-2010 o 13:36

  19. #59
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Pawlo111
    Zarejestrowany
    May 2009
    Skąd
    Obrowo/Toruń
    Posty
    637

    Domyślnie

    To trochę się spóźniłeś bo go przenieśli.
    Będe bronił złączek WAGO ponieważ tak jak Jarek pisał widziałem śrubowe połączenia zwęglone, wypalone a WAGO w takim stanie nie udało mi się zobaczyć.
    Wracając do instalacji bezpuszkowych jak koledzy widzicie połączenia zkręcane i zawinięte izolacją w puszce pod wyłącznikiem po kilku wymianach wyłącznika to pewnie h.. strzeli.

  20. #60
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Cytat Napisał gniewomir Zobacz post
    Proponuję na dzień dobry zapoznać się z publikacjami choćby SEP-u na temat łączeń przewodów gdzie wyraźnie się wskazuje żeby tego typu połączeń nie stosować. Wzięło się to z okresu gdzie nie było żadnych złączek.
    Wskażesz jakąś?

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

Strona 3 z 8

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony