Również jestem posiadaczem takiego kotła i nie wiem czy w twoim przypadku będzie to możliwe.
Z tego co piszesz posiadasz termostat centralny radiowy typu włącz wyłącz. W takiej sytuacji piec nie reguluje temp. wg krzywej grzania tylko grzeje piec do temperatury którą mu wskazałeś. Ustawiłeś gdzieś ok 45° i działa to tak że piec dostaje strzała za sterownika, załącza się, system pomp zaczyna żyć, piec dochodzi do temp ustawionej i trzyma ją aż dostanie kolejnego strzała - odpocznij
.
Jeśli natomiast w twoim systemie pojawi się czujnik temp. zewnętrznej podłączony do pieca kocioł przechodzi na sterowanie pogodowe i wtedy dochodzą do głosu krzywe grzewcze.
W instrukcji znajdziesz dokładnie jaki numer na pokrętle - jaka krzywa grzewcza. Ważne jest to ze temperatura na kotle jest stale podtrzymywana w zależności od aktualnej temp. zewnętrznej poprzez krzywą grzania.
W takiej sytuacji twoje sterowniki pokojowe natomiast zajmują tylko miejsce na ścianie przypisując im tylko funkcję termometru. Ich sygnały będą ignorowane bo systemem steruje porodówka. (dokładnie taki problem z ignorowaniem przez Vitodens sygnałów ze sterowników po podłączeniu pogodówki pojawił się na forum)
Co do podłączenia... jest dość proste i opisane w instrukcji
Co do oszczędności... powinny być ale szału bym się nie spodziewał.
Pozdrawiam