Witam,
Proszę o poradę, w mojej pracy inżynierskiej mam strop taki jak w załączniku, Pole 5 ze względu na duży stosunek rozpiętości jest zbrojony pojedynczo, natomiast pozostałe pola są zbrojone krzyżowo. Mam wątpliwość jak przyjmować podparcie stropu pomiędzy polem 3 i 5?, czy jako przegubowe czy utwierdzone, strop opiera sie na scianach nośnych porotherm 25cm , nad nim są 4 kondygnacje.
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1110/pr...ywaniea3d6.png
-
-
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Ja bym przyjął utwierdzone.
-
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Rozumiem że strop będzie betonowany bez dylatacji na podporze. Przyjąłbym przegub. Moment podporowy (-) będzie porównywalny w obu przypadkach, a nie jestem pewien czy da się uzyskać pełne utwierdzenie.
-
WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
Dzięki za odpowiedzi, przyjąłem tam częściowe utwierdzenie ,a to się liczy jak przegub dodając zbrojenie na podporze w ilości połowy przęsłowego.