dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
  1. #1

    Domyślnie Schemat do oceny

    Proszę o ocenę roboczego schematu instalacji grzewczej. Szczególnie potrzebuje wskazówek do części ogrzewania podłogowego.
    Czy uważacie, że ten schemat jest chociaż po części prawidłowy, o co należy go uzupełnić, czy jest dużo błędów?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	instalacja.jpg
Wyświetleń:	47
Rozmiar:	50,8 KB
ID:	326882  

  2. #2

    Domyślnie

    Przed rozdzielaczami wywal zawór 4d, a wstaw mieszacz (3d).
    Możesz kupić gotowca np.: polecam Prandelli Colmix-ER (z pompą elektroniczną). Do niego musisz dokupić jedynie siłownik do zaworu ESBE do pogodówki.
    Polecam osobne mieszacze na parter i poddasze.
    Mieszacze (o podwyższonym przepływie) kup z siłownikiem (polecam markę mieszacza- ESBE).

    Siłowniki i pompy od podłogówki - sterujesz pogodówką! (zobacz np sterownik EUROSTER UNI3, lub inny)

    Pompy do podłogówki powinny mieć również zabezpieczenie - termostat, który przy zbyt wysokiej temperaturze wody np 40 stopni rozłączy pompę. Inaczej CI podłogię podniesie. To na wypadek zatarcia się mieszacza, czy jego zepsucia.

    Grzejniki drabinkowe zasilane NIE przez rozdzielacze podłogówki, ale tak jak inne grzejniki.