    Zimny komin(kanał) wciąga zimniejsze powietrze z dworu do domu.Komin(kanał) ciepły będzie je wyciągał.
    Zablokowanie ruchu powietrza w kominie po skończonym paleniu, spowolni jego wychładzanie i opóźni opadanie ciężkiego zimnego powietrza na jego dno.Blokada choć zrobiona starannie może nie zapobiec opadaniu zimnego powietrza i po jakimś czasie(8-10 godzin) może być już zimne powietrze zaraz za blokadą.

  2. #222
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Adam to świetnie opisał.... racja


    To może moczyc gazety )
    Co racja to racja
    Wiesz z tym moczeniem to może być nawet ciekawy pomysł. Podczas mrozu komin zaciąga zimne i suche powietrze. Pomyślę jak w najdłuższym czasie dostarczać wilgoć na drodze tego powietrza. Miska z wodą nie wystarczy.
    Ostatnio edytowane przez Liwko ; 20-01-2011 o 09:45

  3. #223
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58

    Zarejestrowany
    Feb 2009
    Skąd
    Puszcza Augustowska
    Posty
    4.230

    Domyślnie

    Powiedzenie że zimny komin(kanał) wciąga a ciepły wyciąga, jest powiedzeniem uproszczonym dla "wtajemniczonych".
    Zimny komin umożliwia naturalne opadanie ciężkiego powietrza, a ciepły podgrzewa powietrze ,przez co ono unosi się do góry.

  4. #224
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58

    Zarejestrowany
    Feb 2009
    Skąd
    Puszcza Augustowska
    Posty
    4.230

    Domyślnie

    W kominie metalowym można było by zastosować elektryczną podgrzewarkę i włączać ją na potrzeby zmiany "obiegu" przed samym rozpaleniem lub "wyciągarkę".

  5. #225

    Domyślnie

    Nie mylmy tylko naturalnego procesu wychładzania komina ze wstecznym ciągiem.
    W prawidłowo wykonanym kominie nawet kiedy nie palimy w piecu, nie powinien występować wsteczny ciąg.

  6. #226
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58

    Zarejestrowany
    Feb 2009
    Skąd
    Puszcza Augustowska
    Posty
    4.230

    Domyślnie

    Niestety występuje.
    Widać to dobrze w kominie trzy kanałowym z cegieł.Jeśli piec zostanie podłączony do pierwszego, to on ogrzeje drugi i ten będzie działać jako wyciąg dla domu.Trzeci będzie zimny i będzie tłoczył powietrze do domu.
    Wiedza dotycząca działania kominow i kanałów nawiewnych i wywiewnych dziś jest mocno zapomniana a kiedyś była "normalką".

  7. #227
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58

    Zarejestrowany
    Feb 2009
    Skąd
    Puszcza Augustowska
    Posty
    4.230

    Domyślnie

    Znane są przypadki w domach wielorodzinnych,gdzie kominy są od siebie zbyt blisko, zasysania powietrza ze spalinami z komina sąsiada.Potrafią wychodzić na mieszkanie nawet przez zimny piec, podobnie jak to opisal Ja-14.

  8. #228

    Domyślnie

    niestety z autopsji wiem ze komin powinien znajdowac sie jak najblizej kalenicy (wnetrza budynku) i jak najwieksza jego dlugosc powinna znajdowac sie w pomieszczeniach ogrzewanych - wtedy nie ma cofek i zassan zimnego powietrza do budynku

    mam dwa kominy - jeden o wysokosci ok 7,5m, przecina on kalenice, pod dachem od 6,5 do 7 m i nic on nie zasysa z zewnatrz
    drugi przy scianie zewn - ma on jakies 6,5 m ale niestety ok 4m pod dachem a 2 m ponad dachem i wiecznie jest problem z wyziebianiem komina i zasysaniem powietrza zimnego do wewnatrz (wystepuje od ok -5* na zewnatrz)

    co do odpowiedniego rozmieszczenia kanalow w kominie rowniez sie zgodze (u mnie akurat ok bo to wiedzialem wczesniej)
    ze nie odpowiednia kolejnosc moze powodowac zawiewanie smrodow i spalin do wentylacji
    i tak np od nawietrznej najpierw wentylacje, nastepnie, spaliny i dymy...
    ale jest jeszcze jeden problem jak umiejscowic odpowietrzenie kanalizacji w stos do dymowych przewodow??

  9. #229
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Rogożno
    Kod pocztowy
    64-610
    Posty
    8.661

    Domyślnie

    Cytat Napisał M K Zobacz post
    Nie mylmy tylko naturalnego procesu wychładzania komina ze wstecznym ciągiem.
    W prawidłowo wykonanym kominie nawet kiedy nie palimy w piecu, nie powinien występować wsteczny ciąg.


  10. #230
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Rogożno
    Kod pocztowy
    64-610
    Posty
    8.661

    Domyślnie

    Face,

    W krajach ,gdzie kultura budowlana nie została zgnojona przez komunizm , komin spalinowy buduje się oddzielnie. Zaprojektowanie kominów tak by wentylacje nie były zadymiane jest dziecinnie proste.Tylko .....ach ,nie chce mi sie gadać . Połowę projektów skierowałbym do rozpatrzenia najpierw w prokuraturze!

    Natomiast odpowietrzenie kanalizy w kominie to patologia społeczna .

  11. #231

    Domyślnie

    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Face,

    W krajach ,gdzie kultura budowlana nie została zgnojona przez komunizm , komin spalinowy buduje się oddzielnie. Zaprojektowanie kominów tak by wentylacje nie były zadymiane jest dziecinnie proste.Tylko .....ach ,nie chce mi sie gadać . Połowę projektów skierowałbym do rozpatrzenia najpierw w prokuraturze!

    Natomiast odpowietrzenie kanalizy w kominie to patologia społeczna .
    ok ale jak oddzielnie jak do spalinowego potrzebna wentylacja z pomieszczenia
    dachowki z nakladka do wentylacji daja tyle co nic

    odpowietrzenie kanalizacji to rzeczywiscie nie najlepszy pomysl zabudowywac w kominie - jednak wenylacje sa po bokach komina a odpowietrzenie wychodzi powyzej czapki

    a co do zadymiania wentylacji napisalem juz jak i w ktora strone - mozesz sie odniesc do wczesniejszego postu?

  12. #232

    Domyślnie

    napisał: face

    "nie odpowiednia kolejnosc moze powodowac zawiewanie smrodow i spalin do wentylacji i tak np od nawietrznej najpierw wentylacje, nastepnie, spaliny i dymy..."

    A wiatr to wieje tylko z tej strony?
    Co będzie jak zacznie wiać z drugiej?

  13. #233

    Domyślnie

    jesli przez 95% dni wietrznych wieje z jednego kierunku to te 5% trza przebolec

    u mnie akurat tak to w okolicy wyglada - lepiej wachac np przez 10 dni w roku niz przez przykladowo 190

    albo obrucic komin prostopadle do kierunku wiatru

    moze cos zaproponujesz MK
    np jak rozdzielic dymowy od wentylacyjnego skoro wg przepisow musza isc w parze??

    tylko nie budujac 2 kominy osobne dla jednego pomieszczenia bo dom z 1 czy 2 kominami jakos wyglada ale z 10 to juz nie bardzo
    Ostatnio edytowane przez face ; 20-01-2011 o 15:35

  14. #234

    Domyślnie

    Tak, trzeba zrobić obrotowy komin i sprawa rozwiązana.

  15. #235

    Domyślnie

    no chyba jedynie, tylko tych gadzetow nie powinno sie stosowac na przewodach spalinowych i dymowych
    prawda to?

  16. #236
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Rogożno
    Kod pocztowy
    64-610
    Posty
    8.661

    Domyślnie

    Cytat Napisał face Zobacz post
    ok ale jak oddzielnie jak do spalinowego potrzebna wentylacja z pomieszczenia
    dachowki z nakladka do wentylacji daja tyle co nic

    odpowietrzenie kanalizacji to rzeczywiscie nie najlepszy pomysl zabudowywac w kominie - jednak wenylacje sa po bokach komina a odpowietrzenie wychodzi powyzej czapki

    a co do zadymiania wentylacji napisalem juz jak i w ktora strone - mozesz sie odniesc do wczesniejszego postu?
    Te wentylacje przyległe do komina spalinowego to też kolejny powód do dumy narodowej. Kiedyś z tym wałczyłem , ale jeden, drugi nawiedzony kominiarz i wrzuciłem na luz.
    Jedyne wyjście z sytuacji to zróżnicowanie wysokości wylotów . Budując komin ,wentylacje zakończyć wcześniej ,w bok (można na przestrzał) . Kanał spalinowy ciągnąć dalej a wylot skierować w górę.Różnica minimum 50 cm ,spowoduje eliminację problemu do góra dwóch ,trzech dni w roku. Komin spalinowy dobrze zadaszyć , bo ostatnie 2-3 lata obfitych opadów zweryfikowały poglądy tych którzy nie zadaszali. Jak przejdę kurs wklejania zdjęć to moje opowieści będą ciekawsze.

  17. #237

    Domyślnie

    zgoda eniu

    a walory estetyczne komina?? toc on wienczy nasz dach i powinien go zdobic

    po prostu wykonac wszystko z glowa na karku i przebolec te pare dni smrodu nam zostaje

    co do zadaszania to sie w pelni zgodze
    Ostatnio edytowane przez face ; 20-01-2011 o 15:52

  18. #238
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Rogożno
    Kod pocztowy
    64-610
    Posty
    8.661

    Domyślnie

    Cytat Napisał face Zobacz post
    zgoda eniu

    a walory estetyczne komina?? toc on wienczy nasz dach i powinien go zdobic

    po prostu wykonac wszystko z glowa na karku i przebolec te pare dni smrodu nam zostaje

    co do zadaszania to sie w pelni zgodze
    Face ,punktujesz u mnie coraz bardziej

    Większość ludzi komin na dachu (lub cały) traktuje jak wrzód na tyłku.
    A tu proszę esteta sie trafił.
    Brawo . Kiedyś pokażę Ci fajne kominy .Wyloty z boku z góry - nic nie maja
    do rzeczy. Może to być arcydzieło , z szeroką fantazyjna czapą - kilkustopniową
    z fantazyjnym dachem z miedzi , kwaski lub ceramiki. Taka szeroka czapa chroni
    przed zaciekaniem i utrudnia dostęp dymu do wentylacji pod nią

  19. #239

    Domyślnie

    na ladnym dachu ladny komin sie w oczy nie rzuca - po prostu wspolgraja ze soba
    ladny komin potrafi brzydki dach ozdobic
    ale na ladnym dachu brzydki i niefachowo wykonany komin rzeczywiscie jak wrzud na tylku wyglada a wtedy juz nikt nie zwraca uwagi na ladny dach tylko na brzydki komin

  20. #240
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Rogożno
    Kod pocztowy
    64-610
    Posty
    8.661

    Domyślnie

    Face napisał:

    "np jak rozdzielic dymowy od wentylacyjnego skoro wg przepisow musza isc w parze??"


    nie jestem pewien ,o przepisach to miało dopiero nastąpić ,ale mocno mi się wydaje ,że nie muszą . Pomieszczenie z kominkiem ma posiadać wentylację . Ok, no to niech ma, ale dlaczego przy kominku? Chyba tylko po to ,by ciepło z kratek spieprzalo od razu do góry ( do św Piotra)

Strona 12 z 80

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony