1. Santosz ma splita a nie monobloka.
2. Santosz musi dolewać często wodę do układu grzewczego.
3. Z jednostki zewn. Santosza cieknie woda nawet przy +10*.
Pytanie; do jakiego ciśnienia Santosz uzupełnia wodę w układzie grzewczym? Z dużym prawdopodobieństwem puszcza mu wspomniany w moim poprzednim poście zawór bezpieczeństwa. Teoretycznie trzyma do 3 atm. U mnie przepuszcza już w okolicach 2.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapewne odpływ z zaworu bezp. masz odprowadzony do kanalizacji. Jak odkręcisz obudowę powinieneś zobaczyć igielitowy przewód odpływowy. Sprawdź jego stan i dokąd prowadzi.Napisał [email protected]
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPkt od 1 do 3 dokladnie o to chodzi.
Jesli chodzi o zawor to....ja dolewam na cisnienie 2,4 do 2,6 powyzej zawor puszcza. Widze to bo krociec jest umiejscowiony na spodzie pompy i jak dolewam wody to widze kiedy leci, nie jest podlaczony do kanalizy ale mam pod nim postawione wiadro. Gdyby nim uciekala woda w ukladzie to znienialby sie stan wody w wiadrze a tak nie jest. Po 2-3 dniach cisnienie potrafi spasc ponizej 1,6 a czasem jeszcze mniej, jesli dolewam po 4 lub 5 dniach to mam ponizej 1,0
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to cudów nie ma jak nie przez jakiś odpowietrznik czy zawór bezpieczeństwa to musi być nieszczelność,a gdzie to już chyba nikt nie zgadnie .
Jak by było gdzieś na pietrze to już by się jakaś plama na suficie zrobiła a jak parter to chyba ciężko będzie namierzyć tylko ciśnienie robić na poszczególnych pętlach .Hydraulika i w jakiś cieplejszy dzień niech bada,jak jeden dzień nie pogrzejesz to nie zamarzniesz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWody malo dolewam , nie wiem czy widzialbym plamy, jesli malo leci a podloga grzeje codziennie to suszy, poza tym mam reku i to tez mocno osusza, rozdzielacze mam dwa i kazdy w srodku suchy, zawory odpowietrzajace sa takie z pokretlami i te sa zakrecone. Przeponowe mam na CWU, co to znaczy ze tam jest za malo powietrza. Rozumiem ze sposob z dobijaniem cisnienia na kazdej petli osobno jest ok?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaczynie przeponowe powinno być też na CO w układzie zamkniętym. Przy ciśnieniu jak piszesz 2,6 bara w układzie otwartym naczynie musiało by być na wysokości 26m. Jeżeli nie ma powietrza o odpowiednim ciśnieniu w naczyniu przeponowym woda rozszerzając się wypływa przez zawór bezpieczeństwa bo nie ma się gdzie podziać. Proponuję obniżyć ciśnienie w instalacji do 0 bar, podpompować ciśnienie w naczyniu do powiedzmy 1 bara i wtedy dopuścić wody aby ciśnienie w instalacji miało około 1,2 bar. 2,5 to trochę za dużo chyba , że jest bardzo wysoki dom.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak mam je obnizyc do zera? Mam podpompowac cisnienie w naczyniu na cwu? Nie mam przepony na CO chyba ze jest w pompie na wyposazeniu. 2,5 nie jest duzo, w momencie instalacji mowili mi instalatorzy ze 2.0 do 2.2 jest najlepsze, ze jezeli jest ponizej 2 to to dolewac bo to za niski stan dla pompy. Dolewam tyle na ile pozwala mi zawor. Gdybym dolewal do 2.0 to musialbym dolewac codziennie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSantosz
Ten zawór jak się zamyka automatycznie to zazwyczaj niedokładnie do końca. Teoretycznie zamknięty trochę może przepuszczać. Nawet tego nie zauważysz, bo z wiaderka woda Ci odparuje. A do spadku ciśnienia o 0,5 atm wystarczy ubytek szklanki wody.
Odkręć obudowę i poruszaj jego dźwignią. Staraj się znaleźć takie położenie, w którym zawór na pewno trzyma.
Po co nabijasz 2,5 atm? Do prawidłowej pracy układu w zupełności wystarczy 1,0.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk ale... przez 5 lat bylo ok, nic nie grzebalem, nic nie ruszalem i nagle zawor przepuszcza? W moim drugim domu zakladalem sam centralne, ma wymuszony obieg wody przez pompe, uklad otwarty i pracuje prawidlowo tylko jak ma 2.o lub nieco ponad, ponizej nie dogrzewa wiec z tym 1.0 to chyba nie do konca tak...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSantosz masz problem raz z czynnikiem chłodniczym - prawdopodobnie się trochę coś rozszczelniło i dwa prawdopodobnie w układzie OP coś puszcza i ubywa wody. Może któryś odpowietrznik albo na którymś rotametrze..Napisał [email protected]
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW układzie otwartym nie ma takiego czegoś, że możesz sobie nabić ciśnienia ile chcesz . Masz tylko wysokość podnoszenia wody do naczynia i nic więcej ciśnienie nie wzrośnie choć byś napuszczał wody ile chcesz. Podałeś, że gdzieś tam jest 2 bary to oznacza, że naczynie przelewowe jest na wysokości 20 m nad poziomem manometru. Musi być naczynie do CO . Może jakieś zdjęcia , gdzie jest wpięte to naczynie CWU.Napisał [email protected]
W naczyniu powinien być taki wentylek jak przy kołach w samochodzie i tam trzeba dopompować powietrza . Ciśnienie w instalacji można zredukować do zera np wypuszczając trochę wody zaworem bezpieczeństwa.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa zdjęciu które wkleiłeś widać naczynie przeponowe, ale od zasilania zbiornika CWU.
Naczynie obiegu CO jest wbudowane w jednostkę wewnętrzną pompy.
Gwałtowne zmiany ciśnienia przy niewielkich zmianach objętości wody świadczą o małej ilości gazu w naczyniu.
Można je uzupełnić powietrzem, ale powinno się to fachowo robić azotem (tlen degraduje z czasem gumowe membrany).
Odszranianie jednostki zewnętrzej w temperaturze +10°C świadczy o niskiej temperaturze parowania i prawdopodobnie ubytku czynnika chłodniczego., jak już napisał Ci wczesniej plusfoto.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdziłeś w końcu czy jest powietrze w zbiorniku przeponowym? I dlaczego masz zamknięty jeden z dwóch zaworów na rurce do zbiornika przeponowego?
Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarek2504, bo ten zawór służy do uzupełniania wody w obiegu CO.
Przyjrzyj się dokładnie. Na zdjęciu widać pomiędzy zaworami trójnik i podłączenie które idzie w ścianę. To rura zasilania zimnej wody.
Górny zawór (zamknięty) tak jak napisałem służy do uzupełniania wody w CO, a dolny (otwarty) zasila zbiornik CWU.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych