  1. #17521

    Domyślnie

    Witam - czy ktoś się orientuje jaka powinna być powierzchnia skraplacza pompy ciepła powietrznej w stosunku do jej mocy. Skraplacz w formie rurki miedzianej. Mam pompę ciepła 11 kw i skraplacz o powierzchni około 1m2. Czy jest wystarczający. Jakie sa ogólne zasady doboru skraplaczy?
    Pozdrawiam
    Krzysztof

    To może inaczej bo brak odzewu.Mam takie coś Pompa Powietrze Woda o mocy 6,9 kw. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Chigo2.jpg
Wyświetleń:	33
Rozmiar:	23,7 KB
ID:	388681 Zbiornik 200l w nim skraplacz z rurki miedzianej 10mm o długosci 30m Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	5.jpg
Wyświetleń:	54
Rozmiar:	60,2 KB
ID:	388682(powierchnia skraplacza to 0,94 m2
    Chcę zwiekszyć moc pompy do 11 kw (wymiana jednostki zewnetrznej). W związku z tym powinieniem powiekszyc skraplacz proporcjonalnie tj wydłuzyć o około 17m? czy takie moje wyliczenia są ok? Czy są generalne zasady doboru wielkości skraplacza? Chcę mieć odbiór ciepłej wody o temp ok 40-45 na potrzeby co.
    Ostatnio edytowane przez kudlaty69 ; 09-05-2017 o 10:16

  2. #17522

    Domyślnie

    Kudłaty69
    W jednym temacie wystarczy napisac posta ( i czekac cierpliwie) nie trzeba go powielac w drugim temacie
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018

    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW

    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C

    60,8 kWh/m2rok

  3. #17523

    Domyślnie

    Jeśli chodzi o moją przyszłą instalację to dla panasonica wystarcza podobno 0,5m z każdej strony aby działała poprawnie. Także ja odsunę ją pół metra od muru i rury dam prosto "w mur" a potem po scianie i do kotłowni. Przejść za PC się nie da, ale po co ktoś ma tam chodzić ? I tak pewnie będę musiał postawić jakiś plotek ochronny aby przypadkiem dzieciaki nie próbowały kijem wentylatora zatrzymać
    Witam,

    Przy montażu parownika pompy ciepła należy pamiętać o poniższych zasadach. Usytuowanie parownika pompy ciepła na zewnątrz budynku nie powinno być w odległości większej niż 30 metrów od skraplacza. Ponadto należy zachować ok. 6 metrów wolnego miejsca przed parownikiem, ponieważ wszelkiego rodzaju przeszkody mogą powodować zwiększenie poziomu hałasu. Ze względu na szum wydzielany przez urządzenie dobrze jest również pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od okien. Natomiast usytuowanie parownika według kierunku światła nie jest istotne dla pracy pompy ciepła.
    Podsumowując, zalecany jest montaż parownika przy budynku w odległości 40 cm od ściany i jak najdalej od okien. Dodatkowo jeżeli parownik nie posiada wbudowanego zabezpieczenie przenoszenia drgań na konstrukcję budynku, wymagane będzie stosowanie dodatkowej warstwy wibroizolacyjnej w fundamencie.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,

    ________________________________
    Konsultant marki Buderus

  4. #17524
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    PiotrR86

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Garzew
    Kod pocztowy
    62-817
    Posty
    9

    Domyślnie

    Witam! Czy dany zestaw:
    THERMA V Spilit jednostka zewnętrzna. HU091.U42
    THERMA V Spilit moduł HN0914.NK2
    THERMA V zbiornik CWU LGRTV300E
    Byłby odpowiedni jako jedyne źródło CO i CWU dla domu parterowego z użytkowym poddaszem.
    powierzchnia użytkowa 100m²
    Powierzchnia podłogi około 130m²
    Zapotrzebowanie około 5kW.

  5. #17525
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał PiotrR86 Zobacz post
    Witam! Czy dany zestaw:
    THERMA V Spilit jednostka zewnętrzna. HU091.U42
    THERMA V Spilit moduł HN0914.NK2
    THERMA V zbiornik CWU LGRTV300E
    Byłby odpowiedni jako jedyne źródło CO i CWU dla domu parterowego z użytkowym poddaszem.
    powierzchnia użytkowa 100m²
    Powierzchnia podłogi około 130m²
    Zapotrzebowanie około 5kW.
    W Twojej strefie klimatycznej tak, nadaje się.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  6. #17526
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    PiotrR86

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Garzew
    Kod pocztowy
    62-817
    Posty
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    W Twojej strefie klimatycznej tak, nadaje się.
    A jak wypada ta pompa na tle konkurencji Panasonic, Mitsubishi albo Samsung.
    Chodzi między innymi o koszt pompy i eksploatację....

  7. #17527
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michalgosc
    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    lubelszczyzna
    Posty
    108

    Domyślnie

    Panowie pompy ciepła staje się coraz bardziej popularne ale niestety nie w moich okolicach jak to jest z czasem oczekiwania na montaż? Dużo wcześniej trzeba się umawiać, wystarczą 2/3tyg czy raczej liczyć w miesiącach.
    W budowie. Bilbo z małymi zmianami, pow 218m2; 160m2 użytkowej +33m2 garaż w bryle nie ogrzewany; 558m3, okna ms evolution większość fixy.W planach podłoga 18cm styro sciana suporek + 20cm grafit, skosy od 30 do 40cm wełny, 100 % podłogówki + drabinki w łazienkach, WM airpack 400, ozc by Asolt 6,1KW, panasonic t-cap 9kw 3f.

  8. #17528
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Wątpię by jakakolwiek renomowana firma była w stanie podjąć się montażu pompy z parotygodniowym wyprzedzeniem.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  9. #17529
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mrDOM

    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Mazury
    Kod pocztowy
    99-999
    Posty
    21

    Domyślnie

    Czy jest sens wogóle myśleć o powietrznej pompie ciepła w najzimniejszej strefie klimatycznej (Suwalszczyzna)?
    Byłoby ogrzewanie podłogowe. Niestety ze względu na hałas i umiejscowienie domu też wychodzi tak, że najlepiej żeby była po stronie północnej domu.
    Rozpatrywania dla domu jak tutaj:

    http://forum.muratordom.pl/showthrea...76#post7493576

  10. #17530
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał mrDOM Zobacz post
    Czy jest sens wogóle myśleć o powietrznej pompie ciepła w najzimniejszej strefie klimatycznej (Suwalszczyzna)?
    Byłoby ogrzewanie podłogowe. Niestety ze względu na hałas i umiejscowienie domu też wychodzi tak, że najlepiej żeby była po stronie północnej domu.
    Rozpatrywania dla domu jak tutaj:

    http://forum.muratordom.pl/showthrea...76#post7493576
    Tak, tylko odpada Ci większość standardowych modeli pomp ciepła.
    Najlepiej w tej strefie klimatycznej sprawują się Panasonic T-CAP oraz Mitsubishi Zubadan, Ci dwaj producenci gwarantują pracę swoich urządzeń do -28st.C, a działają nawet do niższych temperatur.

    Oraz w średnich zimowych temperaturach sprawują się bardzo dobrze.
    Twój budynek to Mitsubishi Zubadan 8kW albo Panasonic T-CAP 9kW.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  11. #17531
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał Michalgosc Zobacz post
    Panowie pompy ciepła staje się coraz bardziej popularne ale niestety nie w moich okolicach jak to jest z czasem oczekiwania na montaż? Dużo wcześniej trzeba się umawiać, wystarczą 2/3tyg czy raczej liczyć w miesiącach.
    Witaj,
    zobacz ile firm partnerskich w Twojej okolicy posiada firma Viessmann - TUTAJ
    Masz dane kontaktowe - wystarczy zadzwonić i dowiedzieć się z pierwszej ręki!

    Pozdrawiam!
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  12. #17532
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michalgosc
    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    lubelszczyzna
    Posty
    108

    Domyślnie

    Pozostanę przy panasonic wiele osób z forum je ma i w razie problemów napewno pomogą, druga sprawa ,jestem nowy na forum i nie bardzo orientuje sie kto jest instalatorem a kto użytkownikiem pomp (poza cnc ale to drugi koniec polski wiec narazie nie będę mu zawracać gitarrry) i jak by panowie instalatorzy wysłali mi info priv to bym wiedział komu wysyłać zapytania.
    W budowie. Bilbo z małymi zmianami, pow 218m2; 160m2 użytkowej +33m2 garaż w bryle nie ogrzewany; 558m3, okna ms evolution większość fixy.W planach podłoga 18cm styro sciana suporek + 20cm grafit, skosy od 30 do 40cm wełny, 100 % podłogówki + drabinki w łazienkach, WM airpack 400, ozc by Asolt 6,1KW, panasonic t-cap 9kw 3f.

  13. #17533

    Domyślnie

    czy jest ktoś z Radomia lub okolic kto użytkuje pc powietrzną w domku?

  14. #17534
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Gargi12
    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Skąd
    Białogórne
    Posty
    233

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jarecky007 Zobacz post
    czy jest ktoś z Radomia lub okolic kto użytkuje pc powietrzną w domku?
    Napisz do szymek 98

  15. #17535
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rafhi

    Zarejestrowany
    Dec 2014
    Skąd
    Leszno
    Kod pocztowy
    64-100
    Posty
    257

    Domyślnie

    Witam forumowiczów, nie wiem czy było czy nie ale przypadkowo wpadło mi w ręce pompy ciepła feelco robione z frimą Carriers

    http://pro.feelco.pl/

    cennik

    http://pro.feelco.pl/public/assets/C...%84_FEELCO.pdf


    trochę mało danych, co o Tym sądzicie ? ktoś już to analizował ? jakie plusy i minusy ?

  16. #17536

    Domyślnie

    To nie są pompy powietrze woda, tylko powietrze - powietrze.
    Znany system z USA.

  17. #17537

    Domyślnie

    Witam
    Czy pomozecie w doborze skraplacza w pomopie powietrze woda. Moc 11 kw na grzaniu czynnik 410a.

    A może ktoś by podejrzał swoja pompę powietrze woda i jednostkę wewnetrzną i podał jaki tam ma wymiennik podajac moc pompy i symbol wymiennika. Bardzo by mi to pomogło porównać i własciwie dobrac wymiennik do samoróbki.
    Z góry dziekuje i pozdrawiam.
    Krzysztof
    Ostatnio edytowane przez kudlaty69 ; 17-07-2017 o 07:04

  18. #17538

    Domyślnie

    Cytat Napisał mrDOM Zobacz post
    Czy jest sens wogóle myśleć o powietrznej pompie ciepła w najzimniejszej strefie klimatycznej (Suwalszczyzna)?
    Byłoby ogrzewanie podłogowe. Niestety ze względu na hałas i umiejscowienie domu też wychodzi tak, że najlepiej żeby była po stronie północnej domu.
    Rozpatrywania dla domu jak tutaj:

    http://forum.muratordom.pl/showthrea...76#post7493576
    Witam,

    Dokładnie. W V strefie klimatycznej, w której znajdują się Suwałki, instalacja CO projektowana jest na temperaturę zewnętrzną wynoszącą -24˚C. Powietrzna pompa ciepła pozwala na pobór powietrza zewnętrznego do temperatury -20˚C, więc przy niższych temperaturach w większym stopniu pracować będzie dogrzewacz elektryczny. W tym przypadku lepiej sprawdzać się będzie gruntowa pompa ciepła, gdyż temperatura gruntu poniżej warstwy przemarzania jest praktycznie stała przez cały rok i wynosi około 8˚C. Praca gruntowej pompy ciepła będzie bardziej stabilna oraz koszty eksploatacyjne będą na niższym poziomie.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Buderus

  19. #17539
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    Witam
    Czy pomozecie w doborze skraplacza w pomopie powietrze woda. Moc 11 kw na grzaniu czynnik 410a.

    A może ktoś by podejrzał swoja pompę powietrze woda i jednostkę wewnetrzną i podał jaki tam ma wymiennik podajac moc pompy i symbol wymiennika. Bardzo by mi to pomogło porównać i własciwie dobrac wymiennik do samoróbki.
    Z góry dziekuje i pozdrawiam.
    Krzysztof
    zadzwoń do afalaval lub np Valmarku dobiorą i sprzedadza . Do tego są programy doborowa .Niestety tylko u sprzedawców

  20. #17540

    Domyślnie

    Fajnie musi wiać w ucho przy otwieraniu drzwi Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	405282711_4_1000x700_pompa-ciepla-panasonic-9kw-t-cap-siedlce-ekosed-dofinansowania-40-dom-i-ogr.jpg
Wyświetleń:	352
Rozmiar:	57,2 KB
ID:	394700

Strona 877 z 915

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony