dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    topcio

    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Posty
    4

    Domyślnie Dwa obiegi otwarte pod jeden piec węglowy

    Witam mam pytanko, ponieważ nie chcę nic zepsuć


    Mam dwa obiegi C.O. w domu (dwa mieszkania), 4 piece (2 gazowe i 2 węglowe).
    Jak na rysunku

    Załącznik 1



    Problem i pytanie tkwi w tym iż uszkodził mi się jeden z piecy (ten zaznaczony na zielono). W jaki sposób mogę połączyć oba układy by paląc w sprawnym piecu węglowym ogrzewać dwa obiegi.

    Dodam że piec moc pieca jest tak na pograniczu ale powinien dać radę dogrzać

    Zapotrzebowanie

    Lokal 1 11422 kcal/h
    Lokal 2 10530 kcal/h

    Moc pieca 18000 kcal/h o około 4000 mniej niż potrzeba (ale obliczenia i tak są na górkę robione).
    Zawsze można dogrzać gazem ;p

    Ach i jeszcze jedno małe pytanko

    czy można palić w 2 piecach naraz (gaz i węgiel) tzn gaz ustawiony na podtrzymywanie ok 30.C a węglem hajcowane do 70.C
    wiadomo że czasem się nie zdąży dojśc do pieca i zdechnie stąd moje pytanie.


    W chwili obecnej zrobiłem tak

    Załącznik 2


    wiadomo jak grzeje gazem zamykam zawór (tak mi się wydaje że tak powinienem robić)

    czy wystarczy że połączę wlew wody z drugim wlewem wody, wg mnie nie ale może się mylę
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Bzzzzzz..jpg
Wyświetleń:	16
Rozmiar:	12,5 KB
ID:	38972   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Bzzzzzz_1..jpg
Wyświetleń:	12
Rozmiar:	12,4 KB
ID:	38973  
    Ostatnio edytowane przez topcio ; 19-01-2011 o 08:43

  2. #2

    Domyślnie

    coś tu namieszałeś, nie wydaje mi się by to grzało lub by było dobrze narysowane

  3. #3
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    topcio

    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Posty
    4

    Domyślnie

    możliwe że coś źle narysowałem jeśli chodzi o same grzejniki i rozprowadzone rury (rysowałem z głowy)
    ale wg projektu jest podobnie. Później go zeskanuje i wkleje.

    Głównie chodzi o ten piec co się zepsuł

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.267
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    Po prostu trzeba podłaczyć ten drugi obieg po dziiałajacy piec.
    1. Odciąć całkowicie piec uszkodzony (ja bym odciął też ten drugi gazowy jesli moc jednego gazowca pozwala ogrzać cały bydynek)
    2. Trójnikami rozdzielił zasilanie z kotła na obieg 1 i 2
    3. to samo z powrotem.
    Zostaną dwa naczynia wzbiorcze ale to nie ma znaczenia.
    Nasz Dziennik

    "Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"

  5. #5
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    topcio

    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Posty
    4

    Domyślnie

    czyli tak jak myślałem że nie wystarczy połączyć ze sobą tych wlewów wody :/ kicha
    spawarą sam tego nie zrbię muszę kogoś z palnikiem wezwać

    ten gazowy 2 tak czy inaczej zostawie bo chodzi o to że to są dwa mieszkania
    jak wynajmuję jedno to wynajmujący sam sobie pali i opłaca a jak nie wynajmuję to chciałbym palić w 1 piecu a nie w 2 by ogrzać chatę

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony