dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 219 z 319
Pokaż wyniki od 4.361 do 4.380 z 6379
  1. #4361
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    sędłaki

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Lubelskie
    Posty
    101

    Domyślnie

    po 4 h 6,6/2,8

  2. #4362
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Praszka
    Kod pocztowy
    46-320
    Posty
    758

    Domyślnie

    Po 1h: 7,3/2

  3. #4363
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    1.846

    Domyślnie

    Temperatury na dzień dzisiejszy: 8/4 na starcie, po 2 godzinach 5/1, pod koniec grzania temperatury identyczne jak po 2 godzinach.
    Na zewnątrz w tej chwili -5.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 30-12-2015 o 18:41

  4. #4364

    Domyślnie

    Brine in = 3.6°C
    Brine out = -1.2°C
    Delta = 4,8°C
    Pompa 17kW, pracuje non-stop od 2 miesięcy, temp. zewnętrzna -7.7°C, kolektor gruntowy pionowy.

  5. #4365

    Domyślnie

    Cytat Napisał PaniczAdam Zobacz post
    Brine in = 3.6°C
    Brine out = -1.2°C
    Delta = 4,8°C
    Pompa 17kW, pracuje non-stop od 2 miesięcy, temp. zewnętrzna -7.7°C, kolektor gruntowy pionowy.
    Czyli przepracowała ok. 1440 godzin. Jaka ilość i długość odwiertów?
    PC on/off, czy inverter?

  6. #4366

    Domyślnie

    W zasadzie przepracowała dokładnie 497h - przed chwilą odczytałem. Dom nie jest zamieszkany, więc z tą jej pracą to było tak, że przez pewną chwilę była ustawiona wyłącznie w trybie grzania wody. 4 odwierty po 100 m. PC ON/OFF.

  7. #4367
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cztery odwierty po 100 m to sporo. Jak duży masz dom? Jakie ocieplenie?
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  8. #4368

    Domyślnie

    Prawie 400 m2 powierzchni użytkowej, a ocieplenie... ..mógłbym napisać książkę. M.in. piana otwartokomórkowa na poddaszu (ok. 30 cm), piana zamkniętokomórkowa + styropian na posadzkach.... Dodatkowo w układzie kilka klimakonwektorów (grzanie i chłodzenie) + rekuperator z wymiennikiem (również możliwość grzania i chłodzenia).

  9. #4369
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Może poświęć trochę czasu i opisz dom w stopce. Zwłaszcza, że masz nietuzinkową, ciekawą inwestycję,
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  10. #4370

    Domyślnie

    Dzięki, pewnie tak zrobię. A tak przy okazji, mała aktualizacja:
    Temp. zew.: -8.2°C
    Brine in = 4.0°C
    Brine out = -1.4°C
    Delta = 5,4°C

  11. #4371
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał PaniczAdam Zobacz post
    Brine in = 3.6°C
    Brine out = -1.2°C
    Delta = 4,8°C
    Pompa 17kW, pracuje non-stop od 2 miesięcy, temp. zewnętrzna -7.7°C, kolektor gruntowy pionowy.
    NA którymś etapie ktoś cię wy.. (oszukał?)
    Albo masz mniej odwiertów, albo masz baaardzo słaby energetycznie teren pod budowlą.
    Albo - komórki w pianie mocno otwarte lub słabo zamnknięte...

    Jedynym wytłumaczeniem tego stanu rzeczy byłoby suszenie baaardzo mokrego budynku w pierwszym sezonie


    .
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  12. #4372

    Domyślnie

    Dziękuję za Twoje zdanie w temacie. Będę wdzięczny, jeśli rozwiniesz swoją myśl i napiszesz, jak na podstawie 3 temperatur z mojego systemu wywnioskowałeś, że ktoś mnie oszukał

  13. #4373
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Praszka
    Kod pocztowy
    46-320
    Posty
    758

    Domyślnie

    Moje Dz:
    Po 1h 6,8/2,0
    Po 2h 6,4/1,6
    Po 3h 6,2/1,5
    Po 4h 6,1/1,4. i koniec grzania ( dłuższy cykl bo podniosłem temp.)

  14. #4374
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Praszka
    Kod pocztowy
    46-320
    Posty
    758

    Domyślnie

    Cytat Napisał mirek118 Zobacz post
    Moje Dz:
    Po 1h 6,8/2,0
    Po 2h 6,4/1,6
    Po 3h 6,2/1,5
    Po 4h 6,1/1,4. i koniec grzania ( dłuższy cykl bo podniosłem temp.)
    Acha, od wczoraj chłodnica/nagrzewnica na czerpni reku "podkrada" sobie ciepło mojego Dz co w jakimś stopniu je osłabia..

  15. #4375
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał PaniczAdam Zobacz post
    Dziękuję za Twoje zdanie w temacie.
    Nie dziękuj, nie ma problemu. Po prostu przez chwilę się nudziłem. Jeżeli moje zdanie obniża Pana Panicza samopoczucie to obiecuję nie wypowiadać się na temat Pana Panicza Instalacji już nigdy więcej w przyszłości. "A powiedz tylko słowo..."

    Cytat Napisał PaniczAdam Zobacz post
    Będę wdzięczny, jeśli rozwiniesz swoją myśl i napiszesz, jak na podstawie 3 temperatur z mojego systemu wywnioskowałeś, że ktoś mnie oszukał
    Tutaj nie ma czego rozwijać, naprawdę. Ludzie z 10-metrowymi odwiertami mają "nieco" lepsze temperatury.

    Już napisałem: albo ktoś kogoś oszukał albo jest baaaardzo słaby energetycznie teren (zdarza się).

    Do tego może dołożyć się pierwszy sezon grzewczy z ogromną ilością wody w budynku do odparowania i odprowadzenia.
    ALE! :
    Po godzinach pracy jakie podałeś to jakoś ogromnie nie odbiega od średniej czasu pracu na dobę w takim okresie (około 8godzin na dobę) - kolejne wątpliwości...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  16. #4376

    Domyślnie

    Nie, żaden Wihajster nie jest w stanie obniżyć samopoczucia Panicza W pobliżu mojej posesji pracuje pompa D...lex (bez obawy zakładam, że z fachowo zaprojektowaną i wykonaną instalacją) i tam temperatura glikolu wchodzącego do PC (w okresie zimowym) zwykle zbliżona jest do 0 stopni. W okolicy teren jest gliniasty, jest wiele naturalnych stawów (latem woda - na środku pola - potrafi zalegać tak długo, że wprowadzają się żaby... a zimą glina zasycha i jest jak beton)... więc (prawdopodobnie) to jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Nie mam Ci tego za złe, ale sugerowanie, że ktoś kogoś oszukał (w pierwszej wiadomości - nie znając danej instalacji nawet w 2%) nie jest w porządku. Gdybyś trafił na nieco bardziej wrażliwego forumowicza, to mógłbyś doprowadzić do nieporozumienia na linii "on i jego wykonawca". Chyba nie chciałbyś, aby ktokolwiek sugerował Twoim klientom, że może zostali przez Ciebie wyd...ani, bo któraś z temperatur nie mieści się w zakresie Twoich oczekiwań? Tak, czy nie?

  17. #4377

    Domyślnie

    po 2h 6,5/3,5
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  18. #4378
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    1.846

    Domyślnie

    Mam pytanie o temperatury wrzenia czynników chłodniczych w pompach ciepła i jak ma się do tego temperatura glikolu, który doprowadza czynnik chłodniczy do wrzenia.
    Pytam dlatego, że według mnie nawet 0 na wejściu do pompy ciepła to bardzo dobra temperatura.
    R407C /-43,4
    R410A /-51,0
    R417A /-41,8
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 31-12-2015 o 11:42

  19. #4379

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomek B.. Zobacz post
    Mam pytanie o temperatury wrzenia czynników chłodniczych w pompach ciepła i jak ma się do tego temperatura glikolu, który doprowadza czynnik chłodniczy do wrzenia.
    Błądy myślowy. W PC następuje sprężenie i rozprężenie czynnika chłodzącego - taka jest zasada działania tego urządzenia. I odbywa się to w temperaturach delt DZ i GZ. A podane przez Ciebie temperatury wrzenia dotyczą za pewne ciśnienia atmofserycznego (lub warunków normalnych).
    Dlatego słuchaj praktyków - instalatorów i tych, którzy już "przeszli" zamrożenie wymiennika.

  20. #4380
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    1.846

    Domyślnie

    Cytat Napisał NilsH Zobacz post
    Błądy myślowy. W PC następuje sprężenie i rozprężenie czynnika chłodzącego - taka jest zasada działania tego urządzenia. I odbywa się to w temperaturach delt DZ i GZ. A podane przez Ciebie temperatury wrzenia dotyczą za pewne ciśnienia atmofserycznego (lub warunków normalnych).
    Dlatego słuchaj praktyków - instalatorów i tych, którzy już "przeszli" zamrożenie wymiennika.
    Każda pompa ciepła swoją zarówno moc wyjściową jak i warunki pracy posiada dla wyjściowych obliczeń dla 0/35 a każde + na dolnym źródle i niższa temperatura zasilania górnego źródła to wyższy cop.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	COP.jpg
Wyświetleń:	66
Rozmiar:	84,8 KB
ID:	341773

    Praca pompy ciepła nawet na ujemnych temperaturach jest bezpieczna, w skandynawii to normalne ze względu na niskie temperatury.
    U nas przy najcięższych zimach mróz potrafił zamrozić grunt do 100cm.
    W tym roku ochłodzenie przyszło bardzo gwałtownie i dlatego cieszymy się temperaturami dz +8stC. Inaczej byłoby przy normalnej zimie, gdzie wychładzanie gruntu zaczyna się już z końcem października a grudzień i styczeń to już praca sprężarki na dz 0st.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 31-12-2015 o 15:17

Strona 219 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony