zbiornik wyrównawczy nie może być na powrocie z instalacji, ale na zasilaniu,
rura wzbiorcza a także rura bezpieczeństwa łącząca zbiornik wyrównawczy bezpośrednio z kotłem, powinna być umieszczona w miarę możliwości nad kotłem
w kotłach na paliwo stałe o mocy do 25 kW może być tylko jedna rura spełniająca obydwie funkcje
musi mieć minimum średnicę 1",
na rurze bezpieczeństwa nie może być żadnej armatury odcinającej,
zbiornik wyrównawczy musi mieć kontakt z atmosferą,
oczywiście dotyczy to wszystko instalacji otwartej,
przy zamkniętej są inne obostrzenia