    gentoonx coś tam słychać w grzejniku, więc albo rotametr źle pokazuje albo nie wiem co
    Pyxis Nie można tego olać bo to mój domek, musicie pomóc
    Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
    Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka

  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    To nie glupoty, tylko spojrzenie z perspektywy pompiarza. Kotlarze faktycznie moga to olac, jak i cala reszte instalacji. Jakos to dom zagrzeje.
    przepływy w grzejnikach to zupełnie inny przedział niz w płaszczyznowym

  3. #43
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał mest Zobacz post
    gentoonx coś tam słychać w grzejniku, więc albo rotametr źle pokazuje albo nie wiem co
    ...
    Tedy pytam czy szumi, czy tak jakbyś wody do szklanki z butelki z wysokości nalewał

  4. #44
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    przepływy w grzejnikach to zupełnie inny przedział niz w płaszczyznowym
    Widzisz, u mnie nieskryzowanie petli grzejnikowych do drabinek w lazience powoduje delikatny wzrost temperatury powrotu i zasilania. To jest niepozadane ze wzgledu na sprawnosc pompy ciepla.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  5. #45

    Domyślnie

    Raczej taki iednostajny szum jakbym przyłożył muszlę z nad morza do ucha, coś się tam po prostu dzieje.
    Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
    Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka

  6. #46

    Domyślnie

    Odkręciłem zakrętkę na powrocie i moim oczom ukazał się taki "imbus"??



    O to chodzi?? Dodam, że taki sam mam na wejściu jak na powrocie. Na razie nie ruszałem, wolę wcześniej zapytać, żeby przez przypadek nie zalać całej łazienki nim coś wyregulować??

    Jak to wgl zrobić??
    Ostatnio edytowane przez mest ; 10-09-2014 o 15:02
    Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
    Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka

  7. #47
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    to jest zawór zamiast pokrętła jest imbus i tyle

  8. #48

    Domyślnie

    No to nie wiem jakiego imbusa szukac nie wiem czy coś takiego do regulacji wgl mam. Może być tak, że go nie ma?? To do czego służy ten zawór??
    Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
    Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka

  9. #49
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    zwykły imbus
    zawór...do zakręcenia wody, można wykorzystać do zdlawienia przeplywu

  10. #50

    Domyślnie

    No to właśnie o to mi chodzi czyli to jest to o czym pisał Pyxis parę postów wyżej, na wejściu mam to samo jak to wyregulować żeby mniej więcej przpływ był taki sam. Zacząć od powrotu czy równomiernie??
    Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
    Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka

  11. #51
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Tak, o ten zawor mi chodzilo.
    Odkrec go o 2 obroty i zobacz czy wzrosl przeplyw. Ja na tym imbusie mam wyregulowany wstepnie a dokladnie sobie skrecam na belce i obserwuje na rotametrze, bo widze co reguluje. Mozesz to zrobic dowolnie.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  12. #52
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał mest Zobacz post
    Raczej taki iednostajny szum jakbym przyłożył muszlę z nad morza do ucha, coś się tam po prostu dzieje.
    jak mocno szumi to za duży przepływ

    te zawory powrotne na zdjęciach masz całkowicie otwarte jak widzę, więc to co Pyxis radzi, żeby odkręcać, raczej nie zadziała.Nie masz imbusa - użyj dużego śrubokręta, tak żeby sześciokąt złapał

  13. #53

    Domyślnie

    Mam imbusa i jutro zerknę co i jak, kurcze skoro przepływ jest duży to dlaczego na rotametrze tego nie widać. Musi być to widoczne, zobaczę też na wejściu. Jest jakieś ryzyko że to wykręcę całkowicie i woda mnie zaleje ??
    Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
    Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka

  14. #54
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Jak wykrecisz calkowicie, to wyciek oczywiscie bedzie, ale po co masz wykrecac calkowicie.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  15. #55
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał mest Zobacz post
    ...Jest jakieś ryzyko że to wykręcę całkowicie i woda mnie zaleje ??
    popatrz na swoje zdjęcia - to jest zabezpieczone zenerkami - nic Ci nie wypadnie i nie zalejesz się, odkręca się i czujesz opór - po prostu dalej się nie da

  16. #56
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    to jest zabezpieczone zenerkami
    To jest pierscien SEGERA.

    Faktycznie ma zabezpieczone, wiec nie wykreci calkowicie. U mnie nie bylo i plytkarz skutecznie oproznil mi instalacje z wody. W grudniu.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  17. #57
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    Warszawa ale uciekam na wieś
    Posty
    4.061

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    To jest pierscien SEGERA.

    Faktycznie ma zabezpieczone, wiec nie wykreci calkowicie. U mnie nie bylo i plytkarz skutecznie oproznil mi instalacje z wody. W grudniu.
    czuj duch

  18. #58

    Domyślnie

    To i się wziąłem za ten kaloryfer. Zacząłem odkręcać na powrocie ale na rotametrze nic nie drgnęło, dopiero jak popuściłem na wejściu ( bo jest taki sam "regulator") to się poruszyło. Teraz na rotametrze wskazuje 2,5 l/min i zostawiam grzejnik w spokoju teraz ewentualnie zdławię przy rozdzielaczu. Dzięki serdeczne za pomoc, ale jeszcze mi zostanie do wyregulowania cała instalacja, więc pewnie się odezwę. Na razie ciepło więc się w to nie bawię, są inne rzeczy do zrobienia.
    Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
    Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka

  19. #59

    Domyślnie

    Panowie, widzę, że koledze udało się pomóc więc liczę, że i w moim temacie pomożecie. Zeszłej zimy nie starczyło czasu na regulację więc temat wrócił przy pierwszym ochłodzeniu parę dni temu. Wybaczcie jeżeli coś źle opiszę, cały czas się uczymy

    Problem taki: domek z dwoma kondygnacjami, tylko podłogówka zasilana PC. Mamy projekt wykonania, gdzie są wstępne nastawy oraz długości pętli, mamy też zdjęcia z realizacji. Problem jest taki, że nie do końca potrafimy wyregulować temp. w dwóch pomieszczeniach. Są dwa rozdzielacze (dół i piętro) ale nie mamy na nich rotametrów. Na powrocie mamy wszystko pootwierane.

    Jak (i czy już teraz) regulować na rozdzielaczach aby uzyskać równe temp. w każdym pomieszczeniu? Dwa z nich mają znacznie zimniejszą podłegę i czuć, że jest w nich chłodniej. W zeszłym roku na każdej pętli lekko przykręcaliśmy (o 1/4 obrotu), pozostawiając pętle, które były zimniejsze. Dodatkowo zwiększaliśmy bieg pompki obiegowej... ale nie udało się... Jakieś wytyczne z Waszej strony?

  20. #60
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Bez rotametrow to dzialanie po omacku.
    Jesli chcesz skryzowac przeplyw, to poruszasz sie w obszarze tuz przy zamkneciu zaworu. To sa milimetrowe ruchy pokretlem. Zakrecenie o 1/4 obrotu moze zamknac przeplyw calkowicie, albo nie zmienic go wogole.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

Strona 3 z 26

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony