    Posiadam nowy piec do centralnego ogrzewania na węgiel i drewno. Zamówiony został "fachowiec" do wykonania całej instalacji grzewczej (podłączenie pieca, poprowadzenie wszystkich rur, zamontowanie grzejników)
    Wcześniej zamówiono opinie kominiarza odnośnie tego czy przewód kominowy nadaje się do zamontowania pieca C.O. - mam na piśmie że się nadaje.

    Z zamontowanej gotowej instalacji nie da się korzystać - przy paleniu węglem każde otwarcie drzwi powoduje że dym bucha na pomieszczenie, przy paleniu drewnem mimo że ciąg jest to powstaje przy drzwiach mnóstwo smoły która po ostygnięciu niemal uniemożliwia otwarcie drzwi.
    Kaloryfery "jęczą" jak się grzeje w piecu, słychać jak się coś w nich przelewa. Dodatkowo przy jednym z pierwszych prób grzania wysadziło zbiornik wyrównawczy i zalało pomieszczenie wrzątkiem

    Pytanie co jest źle zrobione? Kto spartaczył robotę? kominiarz czy hydraulik. Mam umowy i gwarancję na wykonanie ale "fachowcy" umywają ręce.

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    wiesiek6308

    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    podlaskie
    Posty
    935
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Po pierwsze jaki to piec? Jaki obieg zamknięty czy otwarty domyślam się, że zamknięty bo piszesz coś o wybuchu ( dziwne zawór bezpieczeństwa nie zadziałał czy go nie ma ?) zbiornika ale czy układ dobrze odpowietrzony? Czy Panie Steve czytał pan instrukcję podkładania do pieca wnioskuję, że nie bo gdyby stosowano się do niej to nie buchałoby podczas podkładania ( dolny dolot powietrza trzeba zamknąć całkowicie i wtedy dołożyć do pieca ) a ponadto zanim piec zostanie oczyszczony z konserwacji może jakiś czas wydobywać się za zewnątrz substancja smolista . TRZEBA POCZYTAĆ - PISZE NA BANK w instrukcji. Bulgotanie w kaloryferach to gotowanie wody więc niewłaściwe palenie lub zapowietrzony układ. Jaka instalacja grawitacyjna czy wymuszony obieg. Daj jakieś foto. Jaka moc pieca , jakie zapotrzebowanie na ciepło? Zanim oskarży się wykonawcę trzeba wyeliminować swoje widoczne błędy.
    Ostatnio edytowane przez wiesiek6308 ; 09-11-2016 o 19:10

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Tam nie ma swoich błędów żadnych. "Fachowiec " dupa i nie poinformował właściciela jak ma obsługiwać dany kocioł i nie ważne jaki on jest. Pierwszy rozruch, odpowietrzenie i wyregulowanie instalacji zawsze powinien wykonać instalator. Napisz jaki to kocioł i podaj zdjęcia instalacji w kotłowni. Jak możesz to narysuj jak to jest podpięte ( schemacik instalacji w kotłowni).

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    boluslolusj23

    Zarejestrowany
    Sep 2015
    Skąd
    III RP
    Kod pocztowy
    00-950
    Posty
    950

    Domyślnie

    Panowie,
    1. bulgoczące grzejniki to może być efekt ich zapowietrzenia lub zbyt niski poziom wody w instalacji.
    2. Cofka spalin do pomieszczenia to może być efekt braku dostatecznego napływu powietrza do kotłowni (zła wentylacja) i tym samym słabiusi ciąg, co skutkuje smołowaniem.
    3. Zbiornik wyrównawczy powinien mieć zapewniony odpływ do kanalizacji.
    4. Właściciel kotła nie potrafi go prowadzić, bo przy braku odbioru ciepła paląc intensywnie gotuje kocioł.

    Tak się kończy, gdy kopciuch na wszystko, bez zabezpieczeń termicznych instaluje ignorant, a u eksploatatora umiejętności brak.

    p.s. Jeśli użytkownik ma pisemne umowy, to jedyna szybka droga do przymuszenia "ynsztalatora" (bo to jego odpowiedzialność przede wszystkim jest wizyta u Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Żadnej łaski nikt nie robi, bo jeśli nawet nie ma gwarancji (jest dobrowolna) to obowiązuje rękojmia 24 m-ce i nikt łaski nie robi. Pomogą napisać pismo a nawet pozew sadowy. Bezpłatnie.
    Ostatnio edytowane przez boluslolusj23 ; 10-11-2016 o 10:53 Powód: p.s.

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar מרכבה
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    RBR
    Kod pocztowy
    38-500
    Dzielnica
    Średnie
    Posty
    11.286

    Domyślnie

    Jakiej mocy jest ten buchaj ! to jest ważne, druga sprawa - epoka miedzi trzaskającej + kocioł na paliwo stałe = bum.
    Napisał Kolega wyraźnie że przez zbiornik wywaliło wrzątek .. moc i jeszcze raz moc jest za duża do potrzeb.
    Ja bym tu z sądami nie wyskakiwał, bo "prawidłowo" dobrany kocioł przy +10 na zewnątrz też takie krzaczki będzie robił.
    Wszystko by było jasne, kiedy producenci swoich cudeniek na wszytko- podawali by ile ich kocioł spali danego paliwa ..
    idąc full max maksów. Widzę co mój waryjat wyprawia jak topi drewno przy pełnym otwarciu drzwiczek do popielnika ..
    te jego 25 kW na obudowie, dalekie są od tego co może.

    Bez tych danych, jeszcze chwilę takie problemy będą występować!
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 10-11-2016 o 11:59

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    boluslolusj23

    Zarejestrowany
    Sep 2015
    Skąd
    III RP
    Kod pocztowy
    00-950
    Posty
    950

    Domyślnie

    Topi ci drewno?
    To ty pancerną brzozą palisz???