Niestety w projekcie domu, który buduje pracownia projektowa tak zaplanowała przekrój:
Jak widzicie mam tylko 18 cm do gotowej podłogi.
Info z projektu styro 2x6cm plus 6 cm wylewki plus 2 cm gres.
Wydaje mi się, że 12 cm styro pod OP może być trochę mało - ewentualnie mogę kupic grafit o lambdzie 0,030 i zostawić te 12 cm lub dodać do 15-20 cm ale wtedy wyjdzie mi podłoga na gotowo 20+8 (jastrych cem)+2 lub 20+5 (anhydryt)+2.
KB podpowiada aby obniżyć chudziaka o 10 cm i temat mam rozwiązany.
Niestety nie jestem pewien co zrobić ze ścianami fundamentowymi które będą wystawać o te 10 cm ponad chudziak plus czy nie utworzy się szczelna wanna i w przypadku jakiegokolwiek przecieku nie będę miał stojącej wody na chudziaku?
Zrezygnowany i z pretensjami do siebie o własną głupotę, że nie przewidziałem tego wcześniej wymyśliłem aby zostawić wszystko tak jak jest w projekcie tylko zmienić materiały przegrody czyli dać 12 cm styropianu o lepszej lambdzie, zamiast jastrychu cem (koszt u mnie z materiałem 35 pln/m2) dać anhydryt (certyfikowany towar z lafarge plus ich autoryzowana ekipa wychodzi 45 pln/m2) o grubości 5cm co daje mi 17 cm na gotowo plus panel na podłogę - żona upiera się na deskę drewnianą ale nie po drodze mi z kosztami tej zabawy.
Ktoś ma jakieś przemyślenia jak to mądrze rozwiązać?
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW projekcie mam:
1. Panele podłogowe lub parkiet.
2. Wylewka cementowa gr. 5,5 cm
3. Warstwa oddzielająca przeciwwilgociowa - Folia budowlana
4. Warstwa ocieplająca -Płyty z wełny min. ISOVER, gr. 10 cm .
5. Izolacja przeciwwilgociowa i parochronna z powłok asfaltowych, pap asfaltowych, folii PCV lub PE.
6. Chudy beton żwirowy zatarty na gładko gr. 10 cm.
7. Warstwa ocieplająca -wełna mineralna STROPOTERM gr. 12 cm firmy ISOVER; zalecana dylatacja od ścian zalecana - deska dachowa 3316.
8. Podsypka piaskowa 15 cm.
9. Ziemia ubita.
W przekroju:
Pomijając sens wełny - to długo szukałem co daje taka kanapka. Termoizolacja pod chudziakiem niweluje mostek do gruntu od ścian działowych.
Takie rozwiązanie może być ratunkiem dla Ciebie - z 10cm XPS pod chudziakiem (jak na ścianie fundamentowej - co nasiąknie, to nasiąknie, ale jak nie masz wysoko wód gruntowych, to będzie dosyć suchy). I dalej zgodnie z projektem - chudziak zlicowany ze ścianą fundamentową, na to papa, EPS, miksokret i okładzina.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen popraw mnie jeśli się mylę ale piasek zagęszczony pod fundamentem (mam wsypane około 1,5m bo robiłem wymianę gruntu) który jest odizolowany 10 cm xps pionowo na ścianie fundamentowej powinien mieć cały rok temp w okolicach 8-10 stopni. Na to przychodzi 15 cm chudziaka czyli betonu, który przypuśćmy, że przekaże te 8-10 stopni w górę. Później miałbym izolację 12 cm o lambdzie 0,030 czy faktycznie jest sens dawać jeszcze 10 cm XPS pod chudziaka? Koszt na mój dom to ponad 10 000 pln do tego moja robocizna, nasiąknąć raczej nie nasiąknie bo piasek jest przepuszczalny a z zewnątrz mam dwie warstwy mazidła (lepszego niż dysperbit plus jedna od wewnątrz). Tylko czy faktycznie da jakieś wymierne skutki bo nie ukrywam, że 10k w XPS pod chudziak trochę mnie przeraża.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚrednia różnica temperatur między światem zewnętrznym a wnętrzem domu w sezonie grzewczym będzie mniejsza, niż pomiędzy spodem wylewki grzewczej a gruntem. Więc przy podłogówce IMO ma sens podobne U przegrody do gruntu jak na zewnątrz. A to oznacza nawet grubszy styropian, bo materiał konstrukcyjny ściany ma zazwyczaj lepszą izolacyjność, niż chudziak czy wylewka w podłodze.
Niestety, audytor Ci tego raczej nie policzy (chyba, że pasjonat i zrobi to na piechotę) bo programy liczą straty między temperaturą zadaną wewnątrz pomieszczenia, a gruntem czy powietrzem za oknem - nie uwzględniają, że wylewka grzewcza ma na styku z EPS znacznie wyższą temperaturę, niż wnętrze domu czy nawet powierzchnia podłogi, a to oznacza też większe traty. Ja też nie podejmuję się policzenia dokładnie - ale przy podłogówce wszelkie OZC zaniżają straty do gruntu, bo liczą jak przy grzejnikach (chyba, że o czymś nie wiem i jakiś program to różnicuje).
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomysł kol. Kaizen z zastosowaniem XPS pod chudziakiem jest całkiem ciekawy.
Masz jeszcze alternatywę, zamiast styro. na chudziaku rozważ zastosowanie płyty PIR w welonie z aluminium.
Lambda PIR 0,022
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, pytam tu bo nie chcę zakładac nowego rematu. fachowiec wycenił mi wylewkę miksokretem na powierzchni ok.38 m2 i grubości 6-7 cm na 2350 pln. cena z materiałem. To cena za same wylanie. Izolację, folię, dylatacje i taśmę brzegową układam sam.... czy cena ponad 60 pln za 1 m2 to nie jest czasem przesada?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSwego czasu szukałem cykliniarza. Niestety, tylko 20m2 miałem do zrobienia. Wielu w ofertach podawało ceny za m2 ale z zastrzeżeniem, że jak jest mniej niż 50m2, to liczą robociznę za 50m2. Może tu tak samo. Pewnie tego dnia innej roboty nie zrobią, jak przyjadą do Ciebie, rozstawią się, zrobią robotę i potem wszystko pozwijają, umyją... Dla nich to dniówka.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych