    Domyślnie Pompa ciepła, 100% grzejniki i drugi bufor

    Mam pompę ciepła powietrzną inwerterową 12kw i bufor 100l wpięty równolegle na instalacji 100% grzejniki. Grzejniki aluminiowe żeberkowe zawsze odkręcone na maxa i dwie drabinki łazienkowe. Wody w samej instalacji C.O. myślę że jest około 60 l, czyli razem z buforem ok 160l. Pompa włącza się 1 raz na godzinę w temp. zewn. większe niż -2 i chodzi około 42 minut i dalej przerwa około 15 min. Przy niższych temp. chodzi non stop. Czy jak w takim układzie dołożę jeszcze dodatkowo bufor wpięty szeregowo na powrocie lub na zasilaniu to mógłbym wydłużyć pracę i przerwy pompy ciepła ? Czy takie dodatkowe dołożenie jeszcze bufora szeregowego do instalacji z buforem już zamontowanym równolegle może zmniejszyć ilość załączeń pompy ? Czy jest to zbędne przy tak opisanej pracy pompy ciepła ?

  2. #2

    Domyślnie

    1/ Należy wykonać profesjonalne OZC budynku,
    2/ Moc cieplna grzejników powinna być nie mniejsza niż moc cieplna budynku,
    ....a/ grzejniki przelicza się dla temperatur ; 45 C/35 C ;
    - moce grzejników dla temperatur 45 C/35 C , to ok; 33% mocy dla temperatur 75 C/65 C,
    ....b/ mając OZC budynku, mamy moce cieplne poszczególnych pomieszczeń,
    ....c/ moce grzejników dopasowywujemy do mocy pomieszczeń,
    3/Pojemności układu wodnego powinna spełniać warunek ;
    ....a/ 20 l x N pompy,
    ....b/ czyli dla pompy o mocy 12 kW ;
    Pojemność całkowita układu wodnego powinna być > 240 litrów,
    ....c/ bufor nie grzeje - spełnia role ;
    https://blog.karbon.com.pl/ogrzewani...pla/#more-1032
    4/ Poczytaj ; https://forum.muratordom.pl/showthre...-energii/page9
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 22-08-2021 o 05:37
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3

    Domyślnie

    No ok. Ale takie przeliczenie 20l na 1kw mocy pompy dotyczy pomp powietrznych też Czy tylko on/off? Na blogu piszą o on/off. Grzejniki mam dobrze dobrane. Pompa dobrze grzeje na niskiej krzywej tylko mi chodzi o to czy taki dodatkowy bufor wydłużyłby np. przerwę w pracy pompy po wyłączeniu się sprężarki z 15 min do 30 min? Czy może taka praca pompy jak opisałem jest już prawidłowa ?

  4. #4

    Domyślnie

    Jak przestudiujesz zalecane tematy - to się przekonasz
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

Tagi dla tego tematu