masz pewność , że powrót to powrót ?
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
sprawdzałem z osiem razy
może zawór nie działa prawidłowo?
-
ELITA FORUM (min. 1000)
może raz wystarczy....pomacaj rurki wychodzące z dołu przed zaworami, jedną i drugą.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
pomacałem, jest taka sytuacja, że podpiąłem sie w rurki zasilania i powrotu, które obsługują inny rozdzielacz, który działa prawidłowo więc pomylić się ciężko,
przed zaworem 3d lewa strona wyraźnie cieplejsza, za zaworem juz nie
-
ELITA FORUM (min. 1000)
"przed zaworem 3d lewa strona wyraźnie cieplejsza, za zaworem juz nie "...........?????????????
złap za śrubunki nad zaworami jednoczesnie...lewa ręka pod 3D prawa pod termometrem
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
wydają się identyczne, wskazanie termometru na powrocie 28 st a na zasilaniu 22 st
-
ELITA FORUM (min. 1000)
obstawiam,że masz zamienione zasilanie z powrotem
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Zrób zdjęcie z dalszabo nie wiadomo co tam masz jakiś schemat choćby odreczny jak to pospinane
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
-
ELITA FORUM (min. 1000)
pompa podbiera wodę z prawego obiegu i występuje kolizja przepływów.
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Nic nie jest podbierane tylko brakujie dodatkowej pompy za zaworem trojdrogowym.
Jeśli jest faktycznie jak narysowales to w życiu woda ci nie pójdzie w te dwa obiegi woda przeplywa przez zawór trojdrogowy wchodzi wejsciem hot i wychodzi wyjściem cold.
Ostatnio edytowane przez romano78 ; 17-12-2019 o 18:22
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
dzięki za podpowiedź, dziś założę pompę dodatkową i zobaczymy.
Dam znać co i jak
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Można i dac rtl-e na powrotach ale wtedy trza by wywalić trojdrozny pisałeś ze jest tam 15m pętli. kwadratowych czy biezacych?
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
bieżących m2 to jest mały korytarz i ganek, wcześniej nie wpięty bo remont trwał i nie było jak tego zrobić a teraz schodki ...
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
sorry bieżących oczywiście mb
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Dla 15mb zakładać pompke to bez sensu to jedna pętla ma z 7m?to jakaś imitacja podlogowki raczej.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
no imitacja ale podgrzać trzeba.
sytuacja ma się następująco; po dołożeniu pompki na mały układ wszystko zaczęło pracować jak należy tj. temperatura na zasilaniu 28 st a na powrocie 22.
Wydaje się być wszystko ok. jutro zobaczymy jak podgrzeje podłogę.
pojawiły się szumy w instalacji zgaduję, że to może być powietrze i teraz pytanie czy się odpowietrzy przez automatyczne odpowietrzniki na końcach belek zasilania i powrotu czy trzeba będzie jakoś odpowietrzać inaczej???
-
ELITA FORUM (min. 1000)
jeśli pompka posiada taką opcję, ustaw ja na automatyczne odpowietrzanie, przy wilo jest to ustawienie po środku skali, tak musi trochę pochodzić .. o tym pisze w instrukcji.
dodatkowo na końcach rozdzielaczy i wszędzie tam, gdzie jest odpowietrznik. Najlepsze jest odpowietrzanie wymuszone, ale to trzeba umieć.
Ostatnio edytowane przez dbx ; 19-12-2019 o 20:41
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
poczekamy do jutra i zobaczymy. Póki co dziękuje bardzo za cenne informacje
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum