Kto i za co poczęstował bananem Pyxisa?
Kto i za co poczęstował bananem Pyxisa?
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem chyba nieklamanym faworytem modow, wiec jak zdarzy mi sie napisac komus w poscie prawde, to mam "urlop".
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj wymieniono mi zasobnik na galmet z 3,8m kwadratowego wężownicy i niestety sytuacja się nie zmieniła, Tskr nadal rośnie bardzo szybko . Przy okazji zauważyłem, że delta była bardzo wysoka (12*C) i rura z TZR do parownika ma temperaturę -7*C i jest oszroniona - dyskusja na ten temat w temacie o temperaturach dolnego źródła. W przyszłym tygodniu przyjedzie producent i będzie sprawdzał co i jak :/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychR-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPyxis witaj po krótkiej banicji
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWątek ciekawy - śledzę od dłuższego czasu, ale nie przypuszczałem do tej pory, że będę potrzebował porady
Może ktoś pomoże mi z moim problemem:
Od 2 dość łagodnych miesięcy pracuje u mnie w domu pompa ciepła Ekontech PCS 14kW. W dniu wczorajszym pompa weszła w tryb awarii. Zauważyłem, że ciśnienie DZ na manometrze od chwili zainstalowania pompy tj. 2 barów spadło do 1.1 bara w stanie spoczynku, a podczas pracy ciśnienie potrafi spaść do 0.2 bara Od wczoraj pompa od uruchomienia pracuje tylko 15-20 minut po czym wyłącza się i włącza 3 razy i wyrzuca awarię. Czy spadek tego ciśnienia może być przyczyną "awarii"?
Projekt domu Andrzej II G2 + poszerzony garaż o 1,2m
Pompa ciepła Ekontech PCS 14kW, ogrzewanie podłogowe 200m2, pow. użytkowa 180m2, kubatura netto 632m3, Poziome DZ PE40 650m
Ściany porotherm 25cm + 15cm styropianu, strop ocieplony 25cm wełny, okna Vetrex V90+
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtraviz
Zdążyłeś zapisać temperatury DZ i GZ zanim doszło do awaryjnego wyłączenia PC?
Masz w układzie termometry?
Jeśli temperatur nie znasz, to przed ponownym załączeniem uzupełnij ubytek płynu w DZ.
Po starcie obiegówek (zakładam, że mają przedbieg), obydwie temperatury na parowniku zaczną spadać do ok. 6 - 10*C tzn. do temperatury gruntu (nie powinno być słychać powietrza w DZ). Po starcie sprężarki temperatura glikolu opuszczającego parownik zacznie powoli spadać o kilka stopni (raczej nie więcej niż 5*C). Temperatura na wejściu parownika zacznie powoli spadać dopiero po wykonaniu przez glikol pierwszego okrążenia.
W tym samym czasie temperatura na wyjściu skraplacza (po pewnym czasie - również na powrocie do niego) powinna powoli rosnąć wraz z rosnącą grzewczą.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa nie pracowała prawie 2 doby, więc jak dziś przeprowadziłem opisany test, przed uruchomieniem pompy temperatura górnego źródła (podłogówki) wynosiła 14.9*C, a dolnego źródła 14.4*C, ciśnienie DZ 1.1bara. Pompki obiegowe mają przedbieg 10sek. Po uruchomieniu sprężarki temperatura DZ spadała aż do 8.9*C, ciśnienie DZ spadało w dół, temp. górnego źródła bez zmian. Mam tylko temp. na wejściu do parownika (Tdz) oraz deltę, czyli jak się domyślam temp. na wyjściu z parownika = Tdz - delta. Temperatura sklaplania po uruchomieniu sprężarki systematycznie rosła z 14.6*C do 27*C w czasie ok. 15-20 minut, kiedy to pompa się wyłączyła. Czego potrzebuję aby dopełnić samodzielnie DZ?
Tak przy okazji - temperatura skraplania nie przekraczała u mnie raczej nigdy wartości 36-37*C, pomimo ustawionej granicznej wartości 50*C. W domu było ciepło - zakładam, że to normalne ograniczenie wynikające ze źródła ogrzewania tzn. podłogówki, mam rację?
Projekt domu Andrzej II G2 + poszerzony garaż o 1,2m
Pompa ciepła Ekontech PCS 14kW, ogrzewanie podłogowe 200m2, pow. użytkowa 180m2, kubatura netto 632m3, Poziome DZ PE40 650m
Ściany porotherm 25cm + 15cm styropianu, strop ocieplony 25cm wełny, okna Vetrex V90+
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyjzal bym sie DZ i na pewno uzupelnil w nim ubytek plynow. U mnie realizuje to odkrecajac po prostu zaworek po czym DZ jest dopelniane woda wodociagowa. Pewnie u Ciebie tez jest to jakos przewidziane.
Tak duzy spadek cisnienia na manometrze po zalczeniu obiegowki wskazuje na brak jego kompensacji przez naczynie wzbiorcze, ktore jest po stronie "ssacej" pompy obiegowej na wejsciu DZ. Pewnie tez masz z tej strony manometr. Jesli miales pierwotnie w instalacji 2 bary, to cisnienie w naczyniu bylo w granicach 1,5-1,7bara. Jak teraz zlecialo do 1,1 bara, to naczynie wzbiorcze nie przechowuje juz nie grama cieczy z DZ. Zostala ona z niego wypchnieta.
Zobacz jaka pompa pokazuje delte, wtedy bedziesz wiedzial, czy to np nie sprawa zbyt malego przeplywu przez parownik. Cos sie moglo np przytkac (filterek?) i to tez moze byc powodem tego duzego spadku wartosci cisnienia pokazywanej przez manometr, tylko to zalezy od "topologii" Twojej instalacji, a tej nie znam.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtraviz
Termometry na DZ i GZ są wielce przydatne (a z tym co wyświetlają sterowniki bywa różnie). Czasem potrafią zaoszczędzić wiele czasu i nerwów.
Musisz być pewien, że przepływy przez wymienniki są na tyle duże, że gwarantują delty na poziomie kilku stopni. A temperatury na wyjściach wymienników nie osiągają wartości granicznych.
Nadal nie wiadomo, co dzieje się po tych 20 minutach. Może np. z jakiegoś powodu spada przepływ w DZ, zaczyna szybko spadać temperatura na wyjściu parownika i parowanie leci na łeb powodując zadziałanie presostatu LP? A może coś zupełnie innego? Ale to jest zgadywanka.
Do uzupełniania płynu...a właściwie do końcowej fazy napełniania układu używam "pompy ręcznej do napełniania instalacji (Hewalex)". Prosta, mała, wężyk z końcówką 3/4" (gwint wewnętrzny), koszt ok. stówy. Napełniając, staraj się nie wtłoczyć powietrza do DZ.
Ostatnio edytowane przez Zigobar ; 26-11-2014 o 22:40
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
od 10.05.2014 (wypasik )
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaka dolewka to raczej tylko dobicie ciśnienia po ewentualnym odpowietrzeniu Dz. Jeśli mam glikol etylenowy o temp. krzepnięcia -17 to musiałbym dolać sporo wody, aby pogorszyć parametry roztworu glikolu a mam go ponad 380l.
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
od 10.05.2014 (wypasik )
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)